Overgang van blok op tm-h x naar blok op tm-h y gaat niet soepel

Netherlands

Mede Dinamo gebruikers en kenners,

Het volgende heb ik al vanaf het begin dat ik rij met Dinamo maar is bij sommige situaties opvallender / erger dan andere.

Wat is er aan de hand. Op het moment dat ik met een locomotief rij van bv. blok 8 op TM-H 1 naar blok 9 op TM-H 2 dan "springt" de locomotief over deze scheiding alsof hij een power boost krijgt.

De blokken zijn gelijk gepoold dat wil zeggen dat het A spoor op TM-H 2 in het verlengde ligt van het A spoor op TM-H 1. De "C" gededecteerde sectie van voorgaand blok ligt op beide spoorstaven gescheiden tegen de " A" gededecteerde sectie aan van volgend blok. Zodra de locomotief met zijn eerste stroom/spanning opnemende wielen in het volgende blok komt en de andere wielen nog in het vorige blok dan lijkt het er op dat er dubbel vermogen verkregen wordt.

De CD16's zijn volledig van diodes voorzien.

Het verschijnsel is tussen de blokken die aangestuurd worden vanuit een en dezelfde TM-H niet of bijna niet aanwezig.

De rijspanning is 12,5V

Vanuit DinamoConfig de TM-H kaarten identiek ingericht : Factory (VPEB) default behalve dat de DC shift op alle kaarten op 3 gezet is.

Het verschijnsel is zowel in DinamousersCC als in iTrain waarneembaar.

Opbouw systeem:

IPM, RMU, PM32, 8x TM-H kaart in Slave mode met daaraan CD16 en DDS, 1x TM44 in Mastermode aansturing via RS485.

Hopende geeft dit een eerste beeld van de situatie, mocht er meer info nodig zijn, dan hoor ik dat graag.

Rijdend met Z analoog zowel 5 pool als 3 pool motoren.

Met hartelijke groet,

Geert

Netherlands

Hallo Geert,

Ik verwacht dat de oorzaak in het TM-H kloksignaal zit, waardoor de TM-H's niet in de pas lopen.
Voor master/slave mode moet zowel de jumper als de softwarematige configuratie op de TM-H's goed staan.
Check ook of de elektrische verbindingen tussen de modules goed zijn en er geen aders zijn omgewisseld.
Het zou ook nog een defecte MAX3082 chip op een van de modules kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten,
Leon

Netherlands

Dag Leon,

Daar wordt je nou vrolijk van een antwoord die een oplossing biedt.

Het had daadwerkelijk met het kloksignaal te maken.

In DinamoConfig de MS mode op Auto staan voor alle kaarten en dat blijkt niet te werken zodra er een TM44 bij komt.

De handleiding van de TM-H meldt namelijk dat : Pargraaf 8.7 Normaliter is module 0 master, de rest is slave. Met deze parameter kun je dat aanpassen:
0 = Auto, module 0 = master, rest = slave

En deze instelling had ik gebruikt in de veronderstelling dat het systeem dan herkent wie M is of wie S is. Maar er staat nadrukelijk module 0 is Master.... En mijn MT44 is Module 9. Nu in DinamoConfig alle TM-H handmatig permanent op Slave gezet en de locomotieven rijden keurig grensoverschrijdend.

Is alleen mijn vraag wat gebeurt er als ik in de toekomst er nog meer TM44 bij aanschaf, want hierbij is de optie MS niet aanwezig binnen DinamoConfig. Is de S6 switch op de TM44 voldoende voor de herkenning?

Voor nu ben al enorm geholpen. Dank Leon.

Groet,

Geert


Netherlands

Hallo Geert,

Nou dan word ik weer vrolijk dat jij geholpen bent.

Bij een TM44 bepaalt S6 of de module master of slave is. De omschakeling wordt volledig vanuit de firmware gestuurd, dus een jumper is op de TM44 niet nodig.
Dus als je straks extra TM44's toevoegt zet je die gewoon met S6 op slave.

Mvg,
Leon


 