← Archief yahoo! 2008 · Home

cd16 en 4 detectie secties

cd16 en 4 detectie secties

Icma3a · 2009-10-31 22:45 UTC

Original sent date : Mon May 05 21:52:39 CEST 2008
Beste DinamoUsers,

Wie heeft er ervaring met het aanleggen van 4 gedetecteerde secties per
blok? Ik ben momenteel met de stationsecties bezig. Het lijk mij handig voor
deze stationblokken met 4 secties te werken, om korte treinen in het midden
te laten stoppen en de langere in sectie 4 aan het einde v/h blok. Twee
secties krijg ik nog wel aan de gang, maar 4 secties kan ik maar
gedeeltelijk in de handleiding van de CD16 terugvinden. Om detectie in 4
secties te realiseren, moet ik de jumpers instellen zoals vermeld in de
handleiding van de CD16, maar daarna . . . . .? Om nou te voorkomen dat ik
later de bedrading weer moet gaan veranderen, doe ik het liever gelijk in
één keer goed. Wie kan mij op dreef helpen?

Maurice van Leeuwen

Capelle aan den IJssel

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.23.9/1416 - Release Date: 5-5-2008
17:11

cd16 en 4 detectie secties

lvperlo · 2009-10-31 22:45 UTC

Original sent date : Mon May 05 22:28:46 CEST 2008
Hallo Maurice,
>
> Wie heeft er ervaring met het aanleggen van 4 gedetecteerde secties
> per blok? Ik ben momenteel met de stationsecties bezig. Het lijk mij
> handig voor deze stationblokken met 4 secties te werken, om korte
> treinen in het midden te laten stoppen en de langere in sectie 4 aan
> het einde v/h blok. Twee secties krijg ik nog wel aan de gang, maar 4
> secties kan ik maar gedeeltelijk in de handleiding van de CD16
> terugvinden. Om detectie in 4 secties te realiseren, moet ik de
> jumpers instellen zoals vermeld in de handleiding van de CD16, maar
> daarna . . . . .? Om nou te voorkomen dat ik later de bedrading weer
> moet gaan veranderen, doe ik het liever gelijk in één keer goed. Wie
> kan mij op dreef helpen?
>
Uitgaande van de jumpersettings in het rechter plaatje van fig 8:
Sluit van de CD16 ingangen 0a/0b, 2a/2b, 4a/4b en 6a/6b aan, elk op een
TM-H uitgang
Op de CD16 uitgangen krijg je dan 0a/0b/1b/8b/9b (1 blok),
2a/2b/3b/10b/11b (1 blok), 4a/4b/5b/12b/13b (1 blok), 6a/6b/7b/14b/15b
(1 blok)

Mvg,
Leon

cd16 en 4 detectie secties

Icma3a · 2009-10-31 22:46 UTC

Original sent date : Sat May 24 12:53:16 CEST 2008
javax.mail.internet.MimeMultipart@b169f8

cd16 en 4 detectie secties

lvperlo · 2009-10-31 22:46 UTC

Original sent date : Sun May 25 19:59:35 CEST 2008
Hallo Maurice,
>
> Bedankt voor jouw reactie. Ik ben er vandaag mee aan de slag gegaan.
> Ik heb de bekabeling al gelegd en deze aan de CD16 uitgang
> aangesloten. Ik heb een tabel in Excel gemaakt om het verloop van de
> aansluitingen vanaf de TM-H naar de uiteindelijke spoorstaven weer te
> geven. Zou jij deze nog even kunnen nakijken of ik de aansluitingen
> TM-H ßà CD16 goed heb weergegeven.
>
Victory!

Ik weet alleen niet wat je precies bedoelt met "Koploper sectienummer".
Wat daar staat is i.e.g. niet het bezetmeldnummer dat je terug gaat
krijgen. Als je dat nummer niet van tevoren kunt beredeneren maakt dat
niet uit, zolang je bij meerdere CD16's op 1 TM de adresjumpers op die
CD16's maar verschillend zet. Het meest pragmatisch is dan na aansluiten
een wagonnetje met weerstand tussen de wielen op de rails te zetten en
met DinamoUsers30 te kijken wat je terug krijgt. Je moet dan wel in het
testprogrammaatje kijken in de juiste adresreeks (=het nummer van de TM
(startend bij 0) waar je de betreffende CD16 hebt aangesloten x 128 + 1)

Mvg,
Leon
>
> Hallo Maurice,
> >
> > Wie heeft er ervaring met het aanleggen van 4 gedetecteerde secties
> > per blok? Ik ben momenteel met de stationsecties bezig. Het lijk mij
> > handig voor deze stationblokken met 4 secties te werken, om korte
> > treinen in het midden te laten stoppen en de langere in sectie 4 aan
> > het einde v/h blok. Twee secties krijg ik nog wel aan de gang, maar 4
> > secties kan ik maar gedeeltelijk in de handleiding van de CD16
> > terugvinden. Om detectie in 4 secties te realiseren, moet ik de
> > jumpers instellen zoals vermeld in de handleiding van de CD16, maar
> > daarna . . . . .? Om nou te voorkomen dat ik later de bedrading weer
> > moet gaan veranderen, doe ik het liever gelijk in één keer goed. Wie
> > kan mij op dreef helpen?
> >
> Uitgaande van de jumpersettings in het rechter plaatje van fig 8:
> Sluit van de CD16 ingangen 0a/0b, 2a/2b, 4a/4b en 6a/6b aan, elk op een
> TM-H uitgang
> Op de CD16 uitgangen krijg je dan 0a/0b/1b/8b/ 9b (1 blok),
> 2a/2b/3b/10b/ 11b (1 blok), 4a/4b/5b/12b/ 13b (1 blok), 6a/6b/7b/14b/ 15b
> (1 blok)
>
> Mvg,
> Leon
>

cd16 en 4 detectie secties

Icma3a · 2009-10-31 22:48 UTC

Original sent date : Tue May 27 22:10:09 CEST 2008
Bedankt Leon.

Met de sectienummers bedoel ik inderdaad de bezetmeldnummers. Deze heb ik
voorlopig op een willekeurig nummer gezet. Ik zal het inderdaad moeten
testen. Zal het wel gaan bijhouden voor mijzelf i.v.m. later nazoekwerk en
koploper.

Groetjes

Maurice

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Leon van Perlo
Verzonden: zondag 25 mei 2008 20:00
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers cd16 en 4 detectie secties

Hallo Maurice,
>
> Bedankt voor jouw reactie. Ik ben er vandaag mee aan de slag gegaan.
> Ik heb de bekabeling al gelegd en deze aan de CD16 uitgang
> aangesloten. Ik heb een tabel in Excel gemaakt om het verloop van de
> aansluitingen vanaf de TM-H naar de uiteindelijke spoorstaven weer te
> geven. Zou jij deze nog even kunnen nakijken of ik de aansluitingen
> TM-H ßà CD16 goed heb weergegeven.
>
Victory!

Ik weet alleen niet wat je precies bedoelt met "Koploper sectienummer".
Wat daar staat is i.e.g. niet het bezetmeldnummer dat je terug gaat
krijgen. Als je dat nummer niet van tevoren kunt beredeneren maakt dat
niet uit, zolang je bij meerdere CD16's op 1 TM de adresjumpers op die
CD16's maar verschillend zet. Het meest pragmatisch is dan na aansluiten
een wagonnetje met weerstand tussen de wielen op de rails te zetten en
met DinamoUsers30 te kijken wat je terug krijgt. Je moet dan wel in het
testprogrammaatje kijken in de juiste adresreeks (=het nummer van de TM
(startend bij 0) waar je de betreffende CD16 hebt aangesloten x 128 + 1)

Mvg,
Leon
>
> Hallo Maurice,
> >
> > Wie heeft er ervaring met het aanleggen van 4 gedetecteerde secties
> > per blok? Ik ben momenteel met de stationsecties bezig. Het lijk mij
> > handig voor deze stationblokken met 4 secties te werken, om korte
> > treinen in het midden te laten stoppen en de langere in sectie 4 aan
> > het einde v/h blok. Twee secties krijg ik nog wel aan de gang, maar 4
> > secties kan ik maar gedeeltelijk in de handleiding van de CD16
> > terugvinden. Om detectie in 4 secties te realiseren, moet ik de
> > jumpers instellen zoals vermeld in de handleiding van de CD16, maar
> > daarna . . . . .? Om nou te voorkomen dat ik later de bedrading weer
> > moet gaan veranderen, doe ik het liever gelijk in één keer goed. Wie
> > kan mij op dreef helpen?
> >
> Uitgaande van de jumpersettings in het rechter plaatje van fig 8:
> Sluit van de CD16 ingangen 0a/0b, 2a/2b, 4a/4b en 6a/6b aan, elk op een
> TM-H uitgang
> Op de CD16 uitgangen krijg je dan 0a/0b/1b/8b/ 9b (1 blok),
> 2a/2b/3b/10b/ 11b (1 blok), 4a/4b/5b/12b/ 13b (1 blok), 6a/6b/7b/14b/ 15b
> (1 blok)
>
> Mvg,
> Leon
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.1/1466 - Release Date: 25-5-2008
18:49

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.1/1469 - Release Date: 27-5-2008
13:25