Hoi,
Daar ik meerdan16 OC32 ga gebruiken wil ik het nu meteen inrichten met extended range zodat ik uiteindelijk 96 kan gebruiken.
Wat is nu het probleem …
Als ik niet extended gebruik werkt alles naar behoren
Zodra ik de OC32 omzet naar Extended en kies voor channel number 1 en module 1 dan werkt alles goed in de Config. Zodrai iknaar koploper ga en deze ook omzet naar extended OC32 ...doet hij niets.
Iemand enig idee wat ik vergeten ben?
BJorn
Hierbij 2 schermfoto's van de instellingen. Misschien dat dat helpt om een antwoord voor mij te vinden.

1DFAA79F-B71F-42EF-8623-882F508783F4.JPG
tweede

46287319-2561-46CA-8791-8941EF54518E (1).JPG
De 1e foto geeft weinig tot geen informatie over het probleem. Want de foto is van het 3e tabblad OC32 Device Configuration. We hebben meer aan een foto van het 1e tabblad: General.
De 2e foto gaat over een foutmelding: Serial Port Configuration does not compare.
Heb je de instellingen rechtsonder (Serial Port) in tabblad General wel goed staan?
Hoi Martin,
Verkeerde foto.
Hierbij de juiste, intussen ben ik wel zover dat OC32 hem niet als extended wegschrijft want als ik in koploper extended uitschakel ziet het het gewoon als de eerste OC32 ipv de derde OC32.
Dus gaat fout bij wegschrijven OC32 denk ik.
GR. Bjorn

IMG_5626.jpg
Hoi Hoi
Iemand die weet of de instellingen op de laatste foto juist zijn ???
Of heeft niemand nooit deze functionaliteit gebruikt en ben ik de eerste? :-)
Gr.bjorn
Zelf heb ik max. 16x OC32 nodig. Daardoor heb ik (voorlopig) geen extended adressering nodig.