← OM32, OC32 and LichtOrgel · Home

(R) bij rood knipperlicht

(R) bij rood knipperlicht

mphoi32 · 2020-07-27 23:42 UTC

Het aansturen van alle seinstanden via Aspecten verloopt prima. Maar... als ik Rood knipperlicht heb ingesteld dan gaat de aansturing via de (R)-aansluitingen niet naar wens. Het Rode knipperlicht wordt namelijk niet uitgeschakeld. (Alle andere seinstanden worden wel uitgeschakeld.)

Is daar een oplossing voor?

Ik gebruik versie 3.20 in de OC32/NG met het bootloadbestand 3100.

Het gaat om het dwergsein bij pin 8: S2 (4)NL: Bediend 3 kl. dwerg + rangeer

De opdrachten voor het Rode knipperlicht zijn:
14,0,0,0,0 Mutibit4
96,127,31,20,0 SetLevel & Wait
96,127,0,60,0 SetLevel & Wait

📎 3Rail-Stam.dat (25 KB)

Re: (R) bij rood knipperlicht

lvperlo · 2020-07-28 11:19 UTC

Martin,

Waar heb je die device definitie vandaan? Ik kan 'm niet vinden.

Mvg,
Leon

Re: (R) bij rood knipperlicht

mphoi32 · 2020-07-28 11:35 UTC

Leon,

Zelf gemaakt.

Met vr. gr.,
Martin Hornis

Re: (R) bij rood knipperlicht

lvperlo · 2020-07-28 20:02 UTC

Zet bij de Aspects 1,2,3 en 4 (onder pin "N+0 = Rood") achter de laatste instructie een extra instructie wait 0,0

Mvg,
Leon

Re: (R) bij rood knipperlicht

mphoi32 · 2020-07-29 16:03 UTC

Leon,

Het werkt; klasse!

Ik heb alleen de Aspecten 2, 3 en 4 aangepast. Want Aspect 1 wordt niet vanuit een Redirect aangestuurd.

Met vr. gr.,
Martin Hornis