Heb de baan opnieuw opgebouwd 5 x TMH met nieuwste software. PM 32 MDDEc e.d.
RMU met nieuwste software.
Als ik in iTrain een willekeurige lok op een willekeurig blok zet en start gebeurt er niets.
Meet wel +/- 17 volt op alle lege blokken en +/- 4 volt als er een lok op het blok staat.
Ook lijken alle melders niet te werken. Zie in dinamousers ook nergens rode ballen.
Help
Groetjes,
Jos
Heb je de status van je systeem gecheckt met DinamoConfig 1.40B?
- Modules OK?
- Master/Slaves OK?
- Clock OK?
Mvg, Leon
Beste Leon,
Ga ik zo even controleren
Groet,
Jos
Beste Leon,
Ik heb dinamoconfig gedownload en geopend maar zie niet waar je de clock kunt synchroniseren
Groet,
jos
Misschien moet je dan de handleiding even lezen.
Mvg, Leon
Beste Leon,
Bij de clock ontdek ik dat alleen TMH 0 ok is
De TMH 1 t/m 4 is clock not ok.
Groet,
Jos
Dan is in elk geval duidelijk wat het (of een) probleem is.
TM-H#0 zou het dan moeten doen.
Mvg, Leon
Beste Leon,
Ik ga de bekabeling opnieuw doormeten.
In ieder geval bedankt voor zover
Groet,
Jos
Heren,
Was inderdaad slecht gesoldeerd contact op De 9 polige stekker naar de TMH’s waardoor
geen syngronisatie.
Groet,
Jos