1 Wissel doet het niet meer (PM32 / MDDEC)

1 Wissel doet het niet meer (PM32 / MDDEC)

claudio · 2022-02-15 16:39 UTC

Hallo allen,

Plots werkt een wissel niet meer.
Deze is aangesloten (adres 32) via de MDDEC -> adapter Dinasys / DMA -> UTP Kabel -> adapter Dinasys / DMD -> PM32.
Ik had op deze MMDEC nog een uitgang vrij (adres 40), en heb deze wissel daar eens op aangesloten , en dit was ok.
Dus de 7 uitgangen (met de adressen 33,36,37,40,41,44 en 45 op de MDDEC) werken normaal , enkel de uitgang met het adres 32 niet meer.

Is er ergens iets wat ik kan controleren op de PM32 of MDDEC? of een andere oorzaak?

Re: 1 Wissel doet het niet meer (PM32 / MDDEC)

lvperlo · 2022-02-15 18:28 UTC

Claudio,
Het meest voor de hand liggende lijkt mij een defecte diode op de MDdec.
Mvg, Leon

Re: Re: 1 Wissel doet het niet meer (PM32 / MDDEC)

claudio · 2022-02-15 20:15 UTC

Ok , bedankt voor de terugkoppeling , Leon.

Dan ga ik dat eerst eens controleren op de MDDEC.