← Dinamo · Home

moeilijkheden met TM-H

moeilijkheden met TM-H

jpvdloo · 2023-06-01 12:21 UTC

Hallo,
Enige tijd geleden ben ik met een nieuwe baan begonnen. Inmiddels ben ik zover dat de eerste TM-H in combinatie met CD16 is aangesloten Als ik op de K1 van de TM-H meet zijn daar de juiste spanningen aanwezig en ook op de CD16. het enige wat ontbreekt dat de led op de TM-H niet oplicht.
Heb al veel geprobeed. Maar helaas. Misschien is er iemand die kan zeggen wat er ontbreekt of niet goed is.
Met vriendelijke groet, Koos v. d. Loo

Re: moeilijkheden met TM-H

Patrick · 2023-06-02 08:45 UTC

Is de communicatie tussen met RM-H of RM-U wel ok?
Heb je de juiste keuze gemaakt Master/ slave?

Groeten,
Patrick

Re: Re: moeilijkheden met TM-H

jpvdloo · 2023-06-02 11:33 UTC

patrick,
Bedankt voor je reactie. Wat betreft de communicatie van de TM-H en de RM-U het volgende.
Als de installatie is opgestart brandt de blauwe led, de gele led ernaast staat te knipperen en de blauwe led brandt.
Deze TM-h is de eerste dus de master. de contacten 3-4 zijn open want er wordt met RS485 gewerkt.

Re: moeilijkheden met TM-H

jpvdloo · 2023-06-02 11:39 UTC

Patrick,
Als toevoeging bij mijn reactie:
Ook heb ik al een andere TM-H in combinatie met een cd16 geprobeerd. Het resultaat was het zelfde.
Groet, Koos.

Re: moeilijkheden met TM-H

lvperlo · 2023-06-04 09:47 UTC

Dat de TM-H de eerste is betekent niet dat hij "dus" master is, dat moet je in principe zelf instellen. Maar voor communicatie maakt dat niets uit. Het adres waar de TM-H op staat ook niet. Het is daarom niet de oorzaak.
Met inachtneming dat je stelt dat de juiste voedinsspanningen aanwezig zijn en dat je verschillende TM-H's hebt geprobeerd (defect van de TM-H ga ik daarom niet van uit, maar die kans is uiteraard niet nul)
Gele LED op de RM-U knippert = zenden en geen antwoord op bericht.

Mvg, Leon