Original sent date : Sun Oct 05 23:57:35 CEST 2008
Beste Dinamo gebruikers,
Iedereen van de organisatie bedankt voor de gebruikersdag. Het was
weer een leerzame bijeenkomst.
Dan nu het probleem:
Nieuwe TM-H aangesloten (7 blokken). Dinastat3 alles oke.
Koploper gestart. permanente verlichting aan. Na verloop van tijd,
enige minuten vallen alle blokken uit. Rode led op de TM-H blijft
branden.
Na reset werkt alles weer even.
OCD-mode op slow gezet. Locs die in de blokken staan zijn analoog.
Aantal TM-H's 8. Het zelfde probleem doet zich ook voor in de
testmodes van het dinamousers 3.0 programma. Het duurt alleen wat
langer,kan toeval zijn.
Wat kan er mis zijn?
Groeten Walter
Original sent date : Mon Oct 06 00:34:44 CEST 2008
Hallo Walter,
Kan dit iets te maken hebben met het probleem dat je hebt gemeld op 13
februari?
Mvg,
Leon
>
> Iedereen van de organisatie bedankt voor de gebruikersdag. Het was
> weer een leerzame bijeenkomst.
>
> Dan nu het probleem:
>
> Nieuwe TM-H aangesloten (7 blokken). Dinastat3 alles oke.
> Koploper gestart. permanente verlichting aan. Na verloop van tijd,
> enige minuten vallen alle blokken uit. Rode led op de TM-H blijft
> branden.
>
> Na reset werkt alles weer even.
> OCD-mode op slow gezet. Locs die in de blokken staan zijn analoog.
> Aantal TM-H's 8. Het zelfde probleem doet zich ook voor in de
> testmodes van het dinamousers 3.0 programma. Het duurt alleen wat
> langer,kan toeval zijn.
>
> Wat kan er mis zijn?
>
> Groeten Walter
>
Original sent date : Mon Oct 06 00:34:44 CEST 2008
Hallo Walter,
Kan dit iets te maken hebben met het probleem dat je hebt gemeld op 13
februari?
Mvg,
Leon
>
> Iedereen van de organisatie bedankt voor de gebruikersdag. Het was
> weer een leerzame bijeenkomst.
>
> Dan nu het probleem:
>
> Nieuwe TM-H aangesloten (7 blokken). Dinastat3 alles oke.
> Koploper gestart. permanente verlichting aan. Na verloop van tijd,
> enige minuten vallen alle blokken uit. Rode led op de TM-H blijft
> branden.
>
> Na reset werkt alles weer even.
> OCD-mode op slow gezet. Locs die in de blokken staan zijn analoog.
> Aantal TM-H's 8. Het zelfde probleem doet zich ook voor in de
> testmodes van het dinamousers 3.0 programma. Het duurt alleen wat
> langer,kan toeval zijn.
>
> Wat kan er mis zijn?
>
> Groeten Walter
>
Original sent date : Mon Oct 06 11:31:17 CEST 2008
Hallo Leon,
Volgens mij heeft het niets met dat eerdere probleem te maken. Toen
ging het om eem blok vanuit TM-H nr7. Dit blok heb ik laten
vervallen. Heb met deze TM-H verder geen problemen. Ik zal vanavond
de TM-H met uitval verschijnselen wisselen. Zo kan ik m.i.
gemakkelijk controleren af het aan deze nieuwe TM-H ligt.
Jullie horen nog van mij.
Groeten Walter
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Walter,
>
> Kan dit iets te maken hebben met het probleem dat je hebt gemeld op
13
> februari?
>
> Mvg,
> Leon
> >
> > Iedereen van de organisatie bedankt voor de gebruikersdag. Het was
> > weer een leerzame bijeenkomst.
> >
> > Dan nu het probleem:
> >
> > Nieuwe TM-H aangesloten (7 blokken). Dinastat3 alles oke.
> > Koploper gestart. permanente verlichting aan. Na verloop van tijd,
> > enige minuten vallen alle blokken uit. Rode led op de TM-H blijft
> > branden.
> >
> > Na reset werkt alles weer even.
> > OCD-mode op slow gezet. Locs die in de blokken staan zijn analoog.
> > Aantal TM-H's 8. Het zelfde probleem doet zich ook voor in de
> > testmodes van het dinamousers 3.0 programma. Het duurt alleen wat
> > langer,kan toeval zijn.
> >
> > Wat kan er mis zijn?
> >
> > Groeten Walter
> >
>