Hoi!
Mijn ontkoppelaar maakt, zoals gewild, een 5sec puls en dan uit.
Maar alleen als ik hem "uit" zet in Koploper, dus de transitie van rood naar groen.
Zelfde actie ook op aspect 1 gezet, maar maakt niet uit.
Wat kan ik beter anders doen?

Ik zou hem graag aan hebben terwijl hij op in KL op rood staat, en bij groen weer uit, als niet daarvoor al de ingestelde tijd is verstreken.

(De SetLevel&wait is om mogelijk een sterke inrush stroom en lagere houdstroom te genereren, bovendien beperkt hij de activeringstijd tegen oververhitten).

OC32 ontkoppelvraag Config.jpgOC32 ontkoppelvraag Config.jpg

Re: Ontkoppelrails & Koploper

jimmaet · 2024-12-26 20:09 UTC

En zo ziet het eruit in KL.
Aansturing als wisseldecoder op adres 173 via DCC

Vriendelijke groeten, prettig Nieuwjaar,
Kees Visser

OC32 ontkoppelvraag KL.jpgOC32 ontkoppelvraag KL.jpg

Re: Ontkoppelrails & Koploper

lvperlo · 2024-12-26 22:15 UTC

Hi Cornelis,

Is dat niet een kwestie van in Koploper "afbuigend" kiezen ipv rechtdoor?
Voor het regelen van de houdstroom door de spoel kun je beter voor "Drive Mode = Linear" kiezen. Dan is stap 15 ca 50% modulatie.