← Archief yahoo! 2008 · Home

Faller-wissels als schakelaar in OM32

Faller-wissels als schakelaar in OM32

=?iso-8859-1?q?Micha=EBl_Methorst?= <m.a.methorst@hccnet.nl> · 2009-10-31 23:07 UTC

Original sent date : Mon Nov 10 15:18:47 CET 2008
Faller wissel doorgemeten en deze trekt 120 mA. Deze dus rechtstreeks
op de 500 mA. uitgang gezet. Nu heb ik in het config-file per adres
een aan/uit schakelaar gemaakt en het wissel wordt omgezet. Het wissel
blijft dus bekrachtigd tot de schakelaar weer uitgezet wordt. Nu vraag
ik me af of het voldoende is om door het arriveer signaal in het
volgende blok de wissel uit te laten zetten, of dat ik er een extra
reed-switch voor moet gebruiken....Op dit moment gebruik ik 70
blokken/reed-switches, dus het kan wel....

vriendelijke groeten,

Michael Methorst

Faller-wissels als schakelaar in OM32

lvperlo · 2009-10-31 23:07 UTC

Original sent date : Wed Nov 12 10:18:57 CET 2008
Michaël,
>
> Faller wissel doorgemeten en deze trekt 120 mA. Deze dus rechtstreeks
> op de 500 mA. uitgang gezet. Nu heb ik in het config-file per adres
> een aan/uit schakelaar gemaakt en het wissel wordt omgezet. Het wissel
> blijft dus bekrachtigd tot de schakelaar weer uitgezet wordt. Nu vraag
> ik me af of het voldoende is om door het arriveer signaal in het
> volgende blok de wissel uit te laten zetten, of dat ik er een extra
> reed-switch voor moet gebruiken... .Op dit moment gebruik ik 70
> blokken/reed- switches, dus het kan wel....
>
Zowel in Rocrail als in Koploper kun je een wissel terug zetten in een
default stand (uit in dit geval) als de wisselstraat langer dan een
bepaalde tijd niet gereserveerd is. Faller wissels zijn er voor gemaakt
om langdurig bekrachtigd te blijven. Je hoeft daar dus geen extra
contacten voor te gebruiken. Overigens vind ik 120mA nog redelijk ruim.
In mijn herinnering zaten we bij eerdere metingen onder de 100. Gebruik
i.e.g. geen hogere spanning dan nodig om het wissel goed te activeren.
Op mijn demobaantje gebruik ik 13,5V, maar daar heb ik de gelijkrichter
uit de wissel gehaald. Als je deze laat zitten heb je dus ca 1,5V meer
nodig, 15V.

Mvg,
Leon

Faller-wissels als schakelaar in OM32

"M.A.Methorst" <m.a.methorst@hccnet.nl> · 2009-10-31 23:07 UTC

Original sent date : Fri Nov 14 11:55:23 CET 2008
Leon,

Koploper heeft voor mij nog teveel geheimen, daar moet ik mij
van de winter 's in verdiepen, daarom heb ik in het config file
van de OM32 de schakelaar AAN gewijzigd in Niveau-puls lineair
met maximum tijd van 8 seconden. Deze zet na die tijd ook de
wissel terug en Koploper gaat z'n gang maar, die weet niet beter
of er wordt door de OM32 een wissel geschakeld......
Of maak ik mij er nu te gemakkelijk vanaf............

Vriendelijke groeten,

Michael

Faller-wissels als schakelaar in OM32

lvperlo · 2009-10-31 23:07 UTC

Original sent date : Fri Nov 14 12:42:36 CET 2008
Hallo Michael,
> *Koploper heeft voor mij nog teveel geheimen, daar moet ik mij van de
> winter 's in verdiepen, daarom heb ik in het config file van de OM32
> de schakelaar AAN gewijzigd in Niveau-puls lineair met maximum tijd
> van 8 seconden. Deze zet na die tijd ook de wissel terug en Koploper
> gaat z'n gang maar, die weet niet beter of er wordt door de OM32 een
> wissel geschakeld.. ....*
> *Of maak ik mij er nu te gemakkelijk vanaf....... .....*
Als je zeker weet dat de auto binnen 8 seconden na het activeren over de
wissel is gaat het goed. Alhoewel, als Koploper denkt dat de wissel al
afbuigend staat wordt hij niet eens geactiveerd.
Ik vind het geen elegante methode.

Koploper help, zoek op "defaultstand" en vind de volgende tekst:
> Wanneer de wissel een default stand moet hebben, kan dit hier worden
> aangegeven. In het plaatje achter deze optie kan je de defaultstand
> selecteren.
> Gebruik deze optie alleen als je wissels hebt die met geheugendraad
> worden aangestuurd. De defaultstand is de stand van de wissel die geen
> stroom door het geheugendraad laat lopen.
> Deze optie is alleen te kiezen als in instellingen per database op
> tabblad seinen/wissels een tijd is ingevuld bij de optie 'terug naar
> default stand .. sec na vrijkomen wissel'.
Niet zo heel moeilijk .. toch?

Mvg,
Leon

Faller-wissels als schakelaar in OM32

"M.A.Methorst" <m.a.methorst@hccnet.nl> · 2009-10-31 23:07 UTC

Original sent date : Fri Nov 14 14:12:31 CET 2008
niet zo moeilijk? Gelukkig zet je er zelf een vraagteken bij! Ik
wist niet dat er een database met zoekwoorden in Koploper
aanwezig was. Maar goed ben toch weer een half-uurtje aan het
lezen geweest.
Is het dan verstandig om ook in het autocircuit de wissels apart
van een bezetmelder te voorzien? Er zo te zeggen een wisselblok
van te maken?

Vriendelijke groeten,

Michael