OM32 in koploper
Original sent date : Thu Jan 15 15:06:45 CET 2009
Hallo,
Weet niet zeker of deze vraag beter is voor het koploper forum maar
omdat de OM32 een Dinamo onderdeel is begin ik maar hier.
Heb 6 wisselstraten waarvan elke wisselstraat wordt aangestuurd door 2
blokken middels een relais in combinatie met OM32. Nu heb ik het
volgende probleempje. In koploper schakelen de relais niet. Als ik in
OM32config de relais test werken de relais wel.
Voorbeeld:
Vanuit blok 7 kan ik via wisselstraat 6 (stations)blok 11 en 12
benaderen. Deze wisselstraat (6) wordt aangestuurd door deze 2 (11 en
12) blokken. Als ik via blok 7 naar blok 11 rijd is er geen probleem.
Wil ik via blok 7 naar blok 12 dan stopt de trein op de wisselstraat.
Dit probleem heb ik op alle wisselstraten, dus telkens maar 1 blok
bereikbaar. Trouwens nergens een foutmelding.
Heb in OM32config de 6 relais ingesteld en opgeslagen, vervolgens een
bestand gegenereerd voor koploper. In koploper bij instellingen per
database onder het tabblad OM32/plaatjes het bestand laten inlezen.
COM2 is de poort welke ik gebruik voor OM32. Dit is ook ingesteld
onder dit tabblad.
Verder heb ik in koploper onder baanontwerp/schakelaars bij
schakelnummer het desbetreffende Q nummer ingevoerd. En als
functiedecoder OM32 ingevuld.
Wat zie ik over het hoofd of wat heb ik verkeerd gedaan?
Alvast bedankt en groet,
Richard Tijssen