Leon,

ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen, connectoren
en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.

het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's, 3
CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
schema dat je me laatst gestuurd hebt.

Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
meerdere TM's.

Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter komen
vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
schakelaaringangen.

Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?

Groet
Frans

decentrale TM-H en CD

FransStaal · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sat Jan 06 11:44:18 CET 2007
Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>

decentrale TM-H en CD

Peter Scheilen <peterscheilen@planet.nl> · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sat Jan 06 20:07:07 CET 2007
Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde
D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd
wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter

_

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@ <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> yahoogroups.com,
"Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>

decentrale TM-H en CD

Patrick · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sat Jan 06 21:15:53 CET 2007
Dat heb ik bij je gezien, maar zou je daar misschien eens een foto van kunnen plaatsen
hoe je dat ook weer gedaan hebt?

Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Peter Scheilen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:07 PM
Subject: RE: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.6/617 - Release Date: 1/5/2007 11:11 AM

decentrale TM-H en CD

FransStaal · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sun Jan 07 02:12:43 CET 2007
Hallo Patrick,

ik heb nu in de kast 4 TM51's en 6 CD16's. De eerste drie CD16's zijn op een flat cable aangesloten die naar de TM51 met adres 0 gaat. de 4e, 5e, en 6e CD16's zijn met eenzelfde flat cable aangesloten op de TM51 met adres 1. zoals ik in mijn eerste vraag aan Leon stelde, was ik van mening dat je in een Dinamo systeem (ik denk versie 2.x) slechts 2 TM's kon gebruiken om bezetmelders uit te lezen. Op de foto van Railz (bouwverslagen week 52-2006) zie je 4 TM's met 4 CD's die elk onderling verbonden zijn en dus niet met slechts 1 flat cable als een soort bus naar 1 TM.

ik heb geen duidelijke foto hoe het nu in mijn kast is ingebouwd omdat het zoals je misschien nog weet redelijk compact is en de verbindingen tussen CD's en TM's uit het zicht liggen.

Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 9:15 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Dat heb ik bij je gezien, maar zou je daar misschien eens een foto van kunnen plaatsen
hoe je dat ook weer gedaan hebt?

Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Peter Scheilen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:07 PM
Subject: RE: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.6/617 - Release Date: 1/5/2007 11:11 AM

decentrale TM-H en CD

Patrick · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sun Jan 07 12:48:04 CET 2007
Bedankt Frans.
Ik denk dat ik eerst maar ga beginnen om 1 CD16 aan te sluiten op 1 TM en dan kijk wat ik voor elkaar krijg.
Ik heb ondertussen de prints 'gebakken' en ben zover dat ik ze kan gaan proberen ze aan te sluiten, daarom was ik ook eigenlijk benieuwd naar de montage van Peter.
Ik heb een groot formaat computerkast (groter dan normale formaten) wellicht dat ik ze op de manier van Peter in de kast kan krijgen.
Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Frans Staal
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 2:12 AM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Hallo Patrick,

ik heb nu in de kast 4 TM51's en 6 CD16's. De eerste drie CD16's zijn op een flat cable aangesloten die naar de TM51 met adres 0 gaat. de 4e, 5e, en 6e CD16's zijn met eenzelfde flat cable aangesloten op de TM51 met adres 1. zoals ik in mijn eerste vraag aan Leon stelde, was ik van mening dat je in een Dinamo systeem (ik denk versie 2.x) slechts 2 TM's kon gebruiken om bezetmelders uit te lezen. Op de foto van Railz (bouwverslagen week 52-2006) zie je 4 TM's met 4 CD's die elk onderling verbonden zijn en dus niet met slechts 1 flat cable als een soort bus naar 1 TM.

ik heb geen duidelijke foto hoe het nu in mijn kast is ingebouwd omdat het zoals je misschien nog weet redelijk compact is en de verbindingen tussen CD's en TM's uit het zicht liggen.

Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 9:15 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Dat heb ik bij je gezien, maar zou je daar misschien eens een foto van kunnen plaatsen
hoe je dat ook weer gedaan hebt?

Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Peter Scheilen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:07 PM
Subject: RE: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.6/617 - Release Date: 1/5/2007 11:11 AM


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.7/618 - Release Date: 1/6/2007 7:47 PM

decentrale TM-H en CD

FransStaal · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sun Jan 07 13:08:56 CET 2007
Patrick,

als ik je een advies mag geven: neem de ruimte! ik ben heel compact begonnen maar heb daar de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar "last" van gehad. ik denk dat ik inmiddels 3 of 4 software versies verder ben, dus iedere keer de boel uitbouwen als de microprocessoren vervangen moesten worden. daarnaast is het zicht op de LED's lastiger en als je eens wat met een DIP switch wil, zit je te friemelen met een gebogen stukje koperdraad....

dat is een van de redenen om nu toch decentraal te gaan werken, althans een mix van centraal en decentraal. en natuurlijk is dat nu met RS485 een stuk makkelijker te realiseren dan vroeger met flat cables rond de baan.

als je toch in een kast wilt bouwen zou ik de printen op een soort frame of rack monteren dat je makkelijk uit de kast kan halen op het moment dat er gesleuteld moet worden.

Succes en ben benieuwd naar je vorderingen!
Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 12:48 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Bedankt Frans.
Ik denk dat ik eerst maar ga beginnen om 1 CD16 aan te sluiten op 1 TM en dan kijk wat ik voor elkaar krijg.
Ik heb ondertussen de prints 'gebakken' en ben zover dat ik ze kan gaan proberen ze aan te sluiten, daarom was ik ook eigenlijk benieuwd naar de montage van Peter.
Ik heb een groot formaat computerkast (groter dan normale formaten) wellicht dat ik ze op de manier van Peter in de kast kan krijgen.
Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Frans Staal
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 2:12 AM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Hallo Patrick,

ik heb nu in de kast 4 TM51's en 6 CD16's. De eerste drie CD16's zijn op een flat cable aangesloten die naar de TM51 met adres 0 gaat. de 4e, 5e, en 6e CD16's zijn met eenzelfde flat cable aangesloten op de TM51 met adres 1. zoals ik in mijn eerste vraag aan Leon stelde, was ik van mening dat je in een Dinamo systeem (ik denk versie 2.x) slechts 2 TM's kon gebruiken om bezetmelders uit te lezen. Op de foto van Railz (bouwverslagen week 52-2006) zie je 4 TM's met 4 CD's die elk onderling verbonden zijn en dus niet met slechts 1 flat cable als een soort bus naar 1 TM.

ik heb geen duidelijke foto hoe het nu in mijn kast is ingebouwd omdat het zoals je misschien nog weet redelijk compact is en de verbindingen tussen CD's en TM's uit het zicht liggen.

Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 9:15 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Dat heb ik bij je gezien, maar zou je daar misschien eens een foto van kunnen plaatsen
hoe je dat ook weer gedaan hebt?

Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Peter Scheilen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:07 PM
Subject: RE: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.6/617 - Release Date: 1/5/2007 11:11 AM


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.7/618 - Release Date: 1/6/2007 7:47 PM

decentrale TM-H en CD

Patrick · 2009-11-01 11:04 UTC

Original sent date : Sun Jan 07 15:01:57 CET 2007
Hoi Frans,
Ik heb de fotos nog eens bekeken op dinamouser en inderdaad is de tussenruimte erg klein tussen de tm's en rm. Hoe klein kon ik zo niet helemaal inschatten. Ik dacht zelf aan een cm of 5, of zou je me meer adviseren?
----- Original Message -----
From: Frans Staal
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 1:08 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Patrick,

als ik je een advies mag geven: neem de ruimte! ik ben heel compact begonnen maar heb daar de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar "last" van gehad. ik denk dat ik inmiddels 3 of 4 software versies verder ben, dus iedere keer de boel uitbouwen als de microprocessoren vervangen moesten worden. daarnaast is het zicht op de LED's lastiger en als je eens wat met een DIP switch wil, zit je te friemelen met een gebogen stukje koperdraad....

dat is een van de redenen om nu toch decentraal te gaan werken, althans een mix van centraal en decentraal. en natuurlijk is dat nu met RS485 een stuk makkelijker te realiseren dan vroeger met flat cables rond de baan.

als je toch in een kast wilt bouwen zou ik de printen op een soort frame of rack monteren dat je makkelijk uit de kast kan halen op het moment dat er gesleuteld moet worden.

Succes en ben benieuwd naar je vorderingen!
Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 12:48 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Bedankt Frans.
Ik denk dat ik eerst maar ga beginnen om 1 CD16 aan te sluiten op 1 TM en dan kijk wat ik voor elkaar krijg.
Ik heb ondertussen de prints 'gebakken' en ben zover dat ik ze kan gaan proberen ze aan te sluiten, daarom was ik ook eigenlijk benieuwd naar de montage van Peter.
Ik heb een groot formaat computerkast (groter dan normale formaten) wellicht dat ik ze op de manier van Peter in de kast kan krijgen.
Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Frans Staal
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, January 07, 2007 2:12 AM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Hallo Patrick,

ik heb nu in de kast 4 TM51's en 6 CD16's. De eerste drie CD16's zijn op een flat cable aangesloten die naar de TM51 met adres 0 gaat. de 4e, 5e, en 6e CD16's zijn met eenzelfde flat cable aangesloten op de TM51 met adres 1. zoals ik in mijn eerste vraag aan Leon stelde, was ik van mening dat je in een Dinamo systeem (ik denk versie 2.x) slechts 2 TM's kon gebruiken om bezetmelders uit te lezen. Op de foto van Railz (bouwverslagen week 52-2006) zie je 4 TM's met 4 CD's die elk onderling verbonden zijn en dus niet met slechts 1 flat cable als een soort bus naar 1 TM.

ik heb geen duidelijke foto hoe het nu in mijn kast is ingebouwd omdat het zoals je misschien nog weet redelijk compact is en de verbindingen tussen CD's en TM's uit het zicht liggen.

Groet
Frans

----- Original Message -----
From: Patrick Pontier
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 9:15 PM
Subject: Re: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Dat heb ik bij je gezien, maar zou je daar misschien eens een foto van kunnen plaatsen
hoe je dat ook weer gedaan hebt?

Groeten Patrick
----- Original Message -----
From: Peter Scheilen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:07 PM
Subject: RE: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Frans,

Zelf heb ik de CD16 direct aan de TM51 gekoppeld middels een zogenaamde D-connetor. Dit functioneert prima en het scheelt behoorlijk aan bedrading.

Per blok heb ik 2 gedetecteerde gedeelte en een gedeelte wat niet gedecteerd wordt. Dit functioneert inmiddels al zo'n 3 jaar perfect.

Groeten,

Peter


Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Frans Staal
Verzonden: zaterdag 6 januari 2007 11:44
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: decentrale TM-H en CD

Leon,

ik zag net op Railz een foto van een Dinamo paneel en meen daar te
zien dat elke CD16 via een flat cable gekoppeld is aan de TM51. Als
dit klopt dan beantwoordt dat mijn vorige vraag en reduceert het de
hoeveelheid bekabeling aanzienlijk!

Groet
Frans

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik ben bezig te plannen wat ik nodig heb aan onderdelen,
connectoren
> en bekabeling nu ik mijn huidige centraal ingerichte (alles in een
> kast) Dinamo ga ombouwen naar een meer gedecentraliseerd systeem.
>
> het komt er op neer dat ik een deel centraal hou (IPM, RM, 2 TM's,
3
> CD's en 1 OM32). Deze zijn in een kast gebouwd en zijn met TTL
> gekoppeld. In de kast bouw ik een TTL<>RS485 convertor volgens het
> schema dat je me laatst gestuurd hebt.
>
> Op diverse afstanden van de centrale Dinamo komt een paneel met TM-
> H's, CD's en OM's, gekoppeld op de RS485 bus. Tot zover lijkt me
> niets aande hand, maar waar ik nu mee zit is de maner waarop de
> bezetmeldingen van de CD's gekoppeld moeten worden aan een of
> meerdere TM's.
>
> Dit gebeurt nu met een flat cable, maar omdat de panelen met TM-
> H's/CD's/OM's op respectievelijk 3 meter, 6 meter en 10 meter
komen
> vraag ik me af hoe ik de bezetmelduitgangen van de CD's moet
> koppelen naar (volgens mij maximaal twee) TM's met
> schakelaaringangen.
>
> Doe ik dat nog steeds met een flat cable? Mag die zo lang zijn? Of
> kunnen er in Dinamo 3.x meer dan 2 TM's schakelaaringangen hebben?
>
> Groet
> Frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.6/617 - Release Date: 1/5/2007 11:11 AM


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.7/618 - Release Date: 1/6/2007 7:47 PM


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.432 / Virus Database: 268.16.7/618 - Release Date: 1/6/2007 7:47 PM

decentrale TM-H en CD

lvperlo · 2009-11-01 11:05 UTC

Original sent date : Sun Jan 14 14:58:29 CET 2007
Hallo Frans,
>
> ik heb nu in de kast 4 TM51's en 6 CD16's. De eerste drie CD16's zijn
> op een flat cable aangesloten die naar de TM51 met adres 0 gaat. de
> 4e, 5e, en 6e CD16's zijn met eenzelfde flat cable aangesloten op de
> TM51 met adres 1. zoals ik in mijn eerste vraag aan Leon stelde, was
> ik van mening dat je in een Dinamo systeem (ik denk versie 2.x)
> slechts 2 TM's kon gebruiken om bezetmelders uit te lezen. Op de foto
> van Railz (bouwverslagen week 52-2006) zie je 4 TM's met 4 CD's die
> elk onderling verbonden zijn en dus niet met slechts 1 flat cable als
> een soort bus naar 1 TM.
Bij Dinamo 3 (Dus de RM-H/TM-H) kan elke TM-H bezetmelders inlezen en
rapporteren aan de RM-H. Zo kom je tot 16 * 128 = 2048
bezetmelders/schakelaars.
Als je de TM's gedistribueerd opstelt (onder de baan) kun je dus
schakelaars en bezetmelders aansluiten op de TM-H die het dichtst in de
buurt is.
Bij RMW hebben we (inmiddels) de keuze gemaakt TM's en CD's 1 op 1 of 1
op 2 te koppelen (zowel de blokuitgangen als de data) afhankelijk van
het aantal detectiesecties per blok.

Dit werkt inderdaad niet met 2.x, daar heb je maximaal 2 TM's met
terugmeld mogelijkheid.
Overigens wordt ook RS485 niet (goed) ondersteund in versie 2.x.
Gedistribueerd werken is dan zowiezo nauwelijks mogelijk

Mvg,
Leon