FransStaal · 2009-11-01 11:13 UTC

Original sent date : Sat Mar 17 21:22:00 CET 2007
Leon,

ik krijg mijn systeem met nieuwe TM51H's via RS485 niet aan de praat.
de configratie is als volgt:

RM51-H (rev01/software 3B3) met daaraan via TTL gekoppeld een TM51-H
(rev00/software 5B1) op adres 0. dit deel werkt naar behoren, getest
heb ik de blokken, bezetmeldingen en wissels.

aan de DB9 van de RM51-H heb ik vervolgens een TTL/RS485 converter
gekoppeld, waarop aangesloten is een TM51-H (rev03/software 5B1) met
adres 1.

de rode LED op beide TM's branden, waarbij het wat langer duurt
voordat de LED op de TM met adres 1 oplicht.

als ik nu dinastat3 draai, meldt-ie alleen de TM met adres 0 OK. De
TM met adres 1 (en de rest) is NOT PRESENT.

vervolgens heb ik de TM die op de TTL bus zit afgekoppeld en de TM
die op RS485 zit veranderd in adres 0. De rode LED licht op, maar
dinastat3 meldt nu alle 16 TM's OK, maar het systeem werkt niet.

ik heb de voedingen, kabels, aarding, etc al gechecked, heb je een
suggestie hoe ik het beste kan debuggen?

groet
frans

RS485

lvperlo · 2009-11-01 11:13 UTC

Original sent date : Sat Mar 17 21:54:50 CET 2007
Frans,

Heeft die RS485 TM-H ooit gewerkt?
Wat gebeurt er als je er spanning op zet maar geen communicatie
aansluit. Licht de LED dan ook op?

Mvg,
Leon
>
> ik krijg mijn systeem met nieuwe TM51H's via RS485 niet aan de praat.
> de configratie is als volgt:
>
> RM51-H (rev01/software 3B3) met daaraan via TTL gekoppeld een TM51-H
> (rev00/software 5B1) op adres 0. dit deel werkt naar behoren, getest
> heb ik de blokken, bezetmeldingen en wissels.
>
> aan de DB9 van de RM51-H heb ik vervolgens een TTL/RS485 converter
> gekoppeld, waarop aangesloten is een TM51-H (rev03/software 5B1) met
> adres 1.
>
> de rode LED op beide TM's branden, waarbij het wat langer duurt
> voordat de LED op de TM met adres 1 oplicht.
>
> als ik nu dinastat3 draai, meldt-ie alleen de TM met adres 0 OK. De
> TM met adres 1 (en de rest) is NOT PRESENT.
>
> vervolgens heb ik de TM die op de TTL bus zit afgekoppeld en de TM
> die op RS485 zit veranderd in adres 0. De rode LED licht op, maar
> dinastat3 meldt nu alle 16 TM's OK, maar het systeem werkt niet.
>
> ik heb de voedingen, kabels, aarding, etc al gechecked, heb je een
> suggestie hoe ik het beste kan debuggen?
>
> groet
> frans
>

RS485

FransStaal · 2009-11-01 11:13 UTC

Original sent date : Sat Mar 17 22:41:27 CET 2007
Leon,

nee, dit is de eerste keer dat ik 'm aansluit. als ik er wel spanning op heb, maar geen signaal, dan licht de LED niet op.

Frans

----- Original Message -----
From: Leon van Perlo
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, March 17, 2007 9:54 PM
Subject: Re: dinamousers RS485

Frans,

Heeft die RS485 TM-H ooit gewerkt?
Wat gebeurt er als je er spanning op zet maar geen communicatie
aansluit. Licht de LED dan ook op?

Mvg,
Leon
>
> ik krijg mijn systeem met nieuwe TM51H's via RS485 niet aan de praat.
> de configratie is als volgt:
>
> RM51-H (rev01/software 3B3) met daaraan via TTL gekoppeld een TM51-H
> (rev00/software 5B1) op adres 0. dit deel werkt naar behoren, getest
> heb ik de blokken, bezetmeldingen en wissels.
>
> aan de DB9 van de RM51-H heb ik vervolgens een TTL/RS485 converter
> gekoppeld, waarop aangesloten is een TM51-H (rev03/software 5B1) met
> adres 1.
>
> de rode LED op beide TM's branden, waarbij het wat langer duurt
> voordat de LED op de TM met adres 1 oplicht.
>
> als ik nu dinastat3 draai, meldt-ie alleen de TM met adres 0 OK. De
> TM met adres 1 (en de rest) is NOT PRESENT.
>
> vervolgens heb ik de TM die op de TTL bus zit afgekoppeld en de TM
> die op RS485 zit veranderd in adres 0. De rode LED licht op, maar
> dinastat3 meldt nu alle 16 TM's OK, maar het systeem werkt niet.
>
> ik heb de voedingen, kabels, aarding, etc al gechecked, heb je een
> suggestie hoe ik het beste kan debuggen?
>
> groet
> frans
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.12/724 - Release Date: 16-3-2007 12:12

RS485

FransStaal · 2009-11-01 11:13 UTC

Original sent date : Sun Mar 18 10:28:06 CET 2007
Hallo Leon,

----- Original Message -----
From: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
To: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
Sent: Sunday, March 18, 2007 1:00 AM
Subject: Re: dinamousers RS485

> Frans,
>
> Ik weet vrij zeker dat het NIET jouw huidige probleem is, maar wat ik
> mij realiseer is dat het met jouw huidige converter niet gaat werken.
> Dat komt omdat alle TM's een centrale klok nodig hebben. Dat betekent
> dat je een door de master gegenereerde klok moet kunnen transporteren
> van TTL naar RS485 of vice versa. In zekere zin had je enkele weken
> geleden dus gelijk: je hebt 2 MAX3082's nodig. Niet vanwege het
> zenden/ontvangen zoals jij vermoedde, maar wel omdat je 2 verschillende
> signalen moet converteren. Ik heb het me niet gerealiseerd omdat tot nu
> toe niemand de mix TTL/RS485 gebruikt.
>
> Bijgaand een update van het converter-schema. De fout +/- van de MAX3082
> heb ik ook hersteld. Wat groen is zou er in jouw geval bij moeten.
>

wat ik nu doe is eigenlijk een tussenstap. ik heb je al verteld dat ik alles
op RS485 wil hebben. dus zodra de TM printen weer leverbaar zijn, bouw ik de
boel meteen om. daarmee ben ik dan ook af van de mix en de noodzaak de
converter alsnog om te bouwen. als je nog een IPM met spoel hebt liggen mag
je me die vast toesturen, dan is dat klaar als de TM's er zijn.

> T.a.v. je huidige probleem: ik vind het vreemd en kan het niet echt
> verklaren, vooral niet omdat de LED aan gaat als je de RS485 TM als
> module 1 opneemt terwijl ook module 0 actief is. Als de RM module 1 niet
> herkent zal hij hem niet meer uitvragen, omdat hij module 0 wel heeft
> gevonden, dus zou ook de rode LED van module 1 niet aan mogen/kunnen
> gaan. Het missen van de extra 8032 op je converter is niet je huidige
> probleem. Zet je de RS485 TM-H namelijk op adres 0 dan is hij Master en
> zal hij geen klok nodig hebben. Je bent dan terug bij een "standaard"
> RS485 systeem en daarvoor voldoet het oorspronkelijke schema.
>
> Wat het probleem zou kunnen zijn ben ik niet uit. Ik kan het niet
> logisch verklaren. Misschien is toch je MAX3082 stuk na de
> polariteitsverwisseling of misschien heb je D- en D+ omgewisseld. Of
> wellicht is toch je TM 'gewoon' niet goed. Dat laatste zou eigenlijk de
> enig logische verklaring zijn.

ik heb net het schema en mijn ontwerpje van de print bekeken en het lijkt
erop dat ik op tussen de converter
en de DB9 die naar buiten gaat, de D- en D+ heb omgedraaid. ik had eigenlijk
het idee dat dit niet belangrijk is,
omdat het symmetrisch signaal is, maar ik draai ze straks om en kijk dan wat
er gebeurt als ik de externe TM
op adres 0 zet.

de max3082 had ik trouwens zekerheidshalve al vervangen.
>
> Mvg,
> Leon
>
Bedankt voor je nachtelijke hulp!

Groet
Frans
>
>


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.13/725 - Release Date: 17-3-2007
12:33

RS485

FransStaal · 2009-11-01 11:13 UTC

Original sent date : Sun Mar 18 12:30:29 CET 2007
Leon,

er is toch wat met yahoo aan de hand. deze mail heb ik rond half 11
verstuurd, maar staat nog steeds niet op het forum. In de hoop dat ik
vandaag RS485 aan de praat krijg, stuur ik m maar even naar je prive!

wat betreft printen: ik wil graag 2x TM51, 1 x OM32, 1 x CD16 en 1 x IPM van
de ontvangen.

Groet
Frans
----- Original Message -----
From: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
To: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
Sent: Sunday, March 18, 2007 10:28 AM
Subject: Re: dinamousers RS485

> Hallo Leon,
>
> ----- Original Message -----
> From: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
> To: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
> Sent: Sunday, March 18, 2007 1:00 AM
> Subject: Re: dinamousers RS485
>
>
>> Frans,
>>
>> Ik weet vrij zeker dat het NIET jouw huidige probleem is, maar wat ik
>> mij realiseer is dat het met jouw huidige converter niet gaat werken.
>> Dat komt omdat alle TM's een centrale klok nodig hebben. Dat betekent
>> dat je een door de master gegenereerde klok moet kunnen transporteren
>> van TTL naar RS485 of vice versa. In zekere zin had je enkele weken
>> geleden dus gelijk: je hebt 2 MAX3082's nodig. Niet vanwege het
>> zenden/ontvangen zoals jij vermoedde, maar wel omdat je 2 verschillende
>> signalen moet converteren. Ik heb het me niet gerealiseerd omdat tot nu
>> toe niemand de mix TTL/RS485 gebruikt.
>>
>> Bijgaand een update van het converter-schema. De fout +/- van de MAX3082
>> heb ik ook hersteld. Wat groen is zou er in jouw geval bij moeten.
>>
>
> wat ik nu doe is eigenlijk een tussenstap. ik heb je al verteld dat ik
> alles op RS485 wil hebben. dus zodra de TM printen weer leverbaar zijn,
> bouw ik de boel meteen om. daarmee ben ik dan ook af van de mix en de
> noodzaak de converter alsnog om te bouwen. als je nog een IPM met spoel
> hebt liggen mag je me die vast toesturen, dan is dat klaar als de TM's er
> zijn.
>
>> T.a.v. je huidige probleem: ik vind het vreemd en kan het niet echt
>> verklaren, vooral niet omdat de LED aan gaat als je de RS485 TM als
>> module 1 opneemt terwijl ook module 0 actief is. Als de RM module 1 niet
>> herkent zal hij hem niet meer uitvragen, omdat hij module 0 wel heeft
>> gevonden, dus zou ook de rode LED van module 1 niet aan mogen/kunnen
>> gaan. Het missen van de extra 8032 op je converter is niet je huidige
>> probleem. Zet je de RS485 TM-H namelijk op adres 0 dan is hij Master en
>> zal hij geen klok nodig hebben. Je bent dan terug bij een "standaard"
>> RS485 systeem en daarvoor voldoet het oorspronkelijke schema.
>>
>> Wat het probleem zou kunnen zijn ben ik niet uit. Ik kan het niet
>> logisch verklaren. Misschien is toch je MAX3082 stuk na de
>> polariteitsverwisseling of misschien heb je D- en D+ omgewisseld. Of
>> wellicht is toch je TM 'gewoon' niet goed. Dat laatste zou eigenlijk de
>> enig logische verklaring zijn.
>
> ik heb net het schema en mijn ontwerpje van de print bekeken en het lijkt
> erop dat ik op tussen de converter
> en de DB9 die naar buiten gaat, de D- en D+ heb omgedraaid. ik had
> eigenlijk het idee dat dit niet belangrijk is,
> omdat het symmetrisch signaal is, maar ik draai ze straks om en kijk dan
> wat er gebeurt als ik de externe TM
> op adres 0 zet.
>
> de max3082 had ik trouwens zekerheidshalve al vervangen.
>>
>> Mvg,
>> Leon
>>
> Bedankt voor je nachtelijke hulp!
>
> Groet
> Frans
>>
>>
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.13/725 - Release Date: 17-3-2007
> 12:33
>

RS485

FransStaal · 2009-11-01 11:14 UTC

Original sent date : Sat Apr 07 22:35:21 CEST 2007
dit was mijn bestelling....

----- Original Message -----
From: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
To: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
Sent: Sunday, March 18, 2007 1:30 PM
Subject: Fw: dinamousers RS485

> Leon,
>
> er is toch wat met yahoo aan de hand. deze mail heb ik rond half 11
> verstuurd, maar staat nog steeds niet op het forum. In de hoop dat ik
> vandaag RS485 aan de praat krijg, stuur ik m maar even naar je prive!
>
> wat betreft printen: ik wil graag 2x TM51, 1 x OM32, 1 x CD16 en 1 x IPM
> van de ontvangen.
>
> Groet
> Frans
> ----- Original Message -----
> From: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
> To: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
> Sent: Sunday, March 18, 2007 10:28 AM
> Subject: Re: dinamousers RS485
>
>
>> Hallo Leon,
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
>> To: "Frans Staal" <frans@picommit.nl>
>> Sent: Sunday, March 18, 2007 1:00 AM
>> Subject: Re: dinamousers RS485
>>
>>
>>> Frans,
>>>
>>> Ik weet vrij zeker dat het NIET jouw huidige probleem is, maar wat ik
>>> mij realiseer is dat het met jouw huidige converter niet gaat werken.
>>> Dat komt omdat alle TM's een centrale klok nodig hebben. Dat betekent
>>> dat je een door de master gegenereerde klok moet kunnen transporteren
>>> van TTL naar RS485 of vice versa. In zekere zin had je enkele weken
>>> geleden dus gelijk: je hebt 2 MAX3082's nodig. Niet vanwege het
>>> zenden/ontvangen zoals jij vermoedde, maar wel omdat je 2 verschillende
>>> signalen moet converteren. Ik heb het me niet gerealiseerd omdat tot nu
>>> toe niemand de mix TTL/RS485 gebruikt.
>>>
>>> Bijgaand een update van het converter-schema. De fout +/- van de MAX3082
>>> heb ik ook hersteld. Wat groen is zou er in jouw geval bij moeten.
>>>
>>
>> wat ik nu doe is eigenlijk een tussenstap. ik heb je al verteld dat ik
>> alles op RS485 wil hebben. dus zodra de TM printen weer leverbaar zijn,
>> bouw ik de boel meteen om. daarmee ben ik dan ook af van de mix en de
>> noodzaak de converter alsnog om te bouwen. als je nog een IPM met spoel
>> hebt liggen mag je me die vast toesturen, dan is dat klaar als de TM's er
>> zijn.
>>
>>> T.a.v. je huidige probleem: ik vind het vreemd en kan het niet echt
>>> verklaren, vooral niet omdat de LED aan gaat als je de RS485 TM als
>>> module 1 opneemt terwijl ook module 0 actief is. Als de RM module 1 niet
>>> herkent zal hij hem niet meer uitvragen, omdat hij module 0 wel heeft
>>> gevonden, dus zou ook de rode LED van module 1 niet aan mogen/kunnen
>>> gaan. Het missen van de extra 8032 op je converter is niet je huidige
>>> probleem. Zet je de RS485 TM-H namelijk op adres 0 dan is hij Master en
>>> zal hij geen klok nodig hebben. Je bent dan terug bij een "standaard"
>>> RS485 systeem en daarvoor voldoet het oorspronkelijke schema.
>>>
>>> Wat het probleem zou kunnen zijn ben ik niet uit. Ik kan het niet
>>> logisch verklaren. Misschien is toch je MAX3082 stuk na de
>>> polariteitsverwisseling of misschien heb je D- en D+ omgewisseld. Of
>>> wellicht is toch je TM 'gewoon' niet goed. Dat laatste zou eigenlijk de
>>> enig logische verklaring zijn.
>>
>> ik heb net het schema en mijn ontwerpje van de print bekeken en het lijkt
>> erop dat ik op tussen de converter
>> en de DB9 die naar buiten gaat, de D- en D+ heb omgedraaid. ik had
>> eigenlijk het idee dat dit niet belangrijk is,
>> omdat het symmetrisch signaal is, maar ik draai ze straks om en kijk dan
>> wat er gebeurt als ik de externe TM
>> op adres 0 zet.
>>
>> de max3082 had ik trouwens zekerheidshalve al vervangen.
>>>
>>> Mvg,
>>> Leon
>>>
>> Bedankt voor je nachtelijke hulp!
>>
>> Groet
>> Frans
>>>
>>>
>>
>>
>> --------------------------------------------------------------------------------
>>
>>
>> No virus found in this incoming message.
>> Checked by AVG Free Edition.
>> Version: 7.5.446 / Virus Database: 268.18.13/725 - Release Date:
>> 17-3-2007 12:33
>>
>