Original sent date : Sat Apr 14 13:49:56 CEST 2007
Leon,
ik heb met OM32Config.exe een configuratiebestand (.cfg) gemaakt voor
een digitale uitgang (aan/uit). Het testen van de uitgang (er zit een
relais op) met OM32config gaat goed. Nu heb ik begrepen dat je het
gegenereerde bestand ook in Koploper kan gebruiken als configuratie
voor digitale uitgangen, dus heb dat ingegeven bij instellingen per
database. alleen kan ik niet door het klikken op een schakelaar het
relais op de OM32 bedienen. Wie kan me helpen?
Groet
Frans
Original sent date : Sat Apr 14 15:34:19 CEST 2007
Leon en mede-Dinamo-ers,
ik dacht het zelf gevonden te hebben: in Koploper kan je de OM32 bij
Instellingen per database-Parallel63/OM32/Plaatjes configureren. Bij
OM32 Serial heb ik Dinamo gekozen en het .cfg bestand gekozen. Maar het
resultaat: nog geen reactie op omzetten schakelaar.
Frans
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Frans Staal" <frans@...> wrote:
>
> Leon,
>
> ik heb met OM32Config.exe een configuratiebestand (.cfg) gemaakt voor
> een digitale uitgang (aan/uit). Het testen van de uitgang (er zit een
> relais op) met OM32config gaat goed. Nu heb ik begrepen dat je het
> gegenereerde bestand ook in Koploper kan gebruiken als configuratie
> voor digitale uitgangen, dus heb dat ingegeven bij instellingen per
> database. alleen kan ik niet door het klikken op een schakelaar het
> relais op de OM32 bedienen. Wie kan me helpen?
>
> Groet
> Frans
>
Original sent date : Sat Apr 21 00:40:24 CEST 2007
Frans,
>
> ik dacht het zelf gevonden te hebben: in Koploper kan je de OM32 bij
> Instellingen per database-Parallel63 /OM32/Plaatjes configureren. Bij
> OM32 Serial heb ik Dinamo gekozen en het .cfg bestand gekozen. Maar het
> resultaat: nog geen reactie op omzetten schakelaar.
>
Heb je aan de betreffende schakelaar (in Koploper) wel het juiste
digitale onderdeel met het juiste adres gekoppeld, dus OM32serial en het
juiste uitgangsnummer?