Original sent date : Sat Dec 30 12:20:53 CET 2006
Hallo iedereen
Volop bezig met het bouwen van mijn Dinamo systeem.
IPM gebouwd , werkt prima.
RM gebouwd, werkt prima.
TM gebouwd, krijg het niet aan de praat.
staat op TTL communicatie en wanneer ik mijn scoop hang aan pen 2 van
de verbinding tussen de RM en de TM zie ik keurige blokjes 5 V signalen
De Led op de TM gaat aan (met enige vertraging)
maar verder komt er geen leven in.
raak een beetje ten einde raad.
Kan iemand mij een hint geven waar ik moet zoeken?
Groeten Han van Westen.
Original sent date : Sat Dec 30 13:34:07 CET 2006
Hallo Han,
>
> Volop bezig met het bouwen van mijn Dinamo systeem.
>
> IPM gebouwd , werkt prima.
>
Mooi zo.
>
> RM gebouwd, werkt prima.
>
Mooi zo.
>
> TM gebouwd, krijg het niet aan de praat.
>
Minder mooi.
>
> staat op TTL communicatie en wanneer ik mijn scoop hang aan pen 2 van
> de verbinding tussen de RM en de TM zie ik keurige blokjes 5 V signalen
> De Led op de TM gaat aan (met enige vertraging)
> maar verder komt er geen leven in.
> raak een beetje ten einde raad.
>
Niet doen, helpt niet.
Check: Je hebt TM rev03. Gebruik je ook de stukslijst van rev03 ? IC8 is
een 74HC126
>
> Kan iemand mij een hint geven waar ik moet zoeken?
>
Als de LED op de TM aan gaat heb je (hoogstwaarschijnlijk) communicatie
tussen de RM en TM. Dat aan gaan gaat met een vertraging van een seconde
of 6 (afhankelijk van hoeveel boards in je systeem, hoe meer hoe sneller
het gaat).
Draai DinaStat3 eens, dan kun je zien wat het systeem rapporteert.
Mvg,
Leon
Original sent date : Sat Dec 30 14:44:57 CET 2006
Hoi Leon,
Bedankt voor je snelle reaktie,
Ik heb Dinastat3 gedraaid en het volgende kwam er uit:
Dinamo Status Utility 3 version 1.0
Using communication port COM1 at 19200bps
DINAMO is on-line
FAULT Status Active
Version = 3.00
SW1 = Off
SW2 = Off
SW3 = Off
SW4 = Off
RM-H remaining capacity = 91
RM-H License Type = 1
TM-H0 = OK
TM-H1 = OK
TM-H2 = OK
TM-H3 = OK
TM-H4 = OK
TM-H5 = OK
TM-H6 = OK
TM-H7 = OK
TM-H8 = OK
TM-H9 = OK
TM-H10 = OK
TM-H11 = OK
TM-H12 = OK
TM-H13 = OK
TM-H14 = OK
TM-H15 = OK
PM320 = OK
PM321 = OK
PM322 = OK
PM323 = OK
PM324 = OK
PM325 = OK
PM326 = OK
PM327 = OK
Is dit goed ?
Wanneer ik het testprogramma draai en ik probeer de schakelaars in te
lezen geeft het programma bij de melding Holdstatus enige tijd een
rode kleur terwiujl op de RM print de groene Led knippert.
IC 8 is inderdaad een 74HC126N.
groetjes Han.
Original sent date : Sat Dec 30 15:22:47 CET 2006
Hallo Han,
>
> Ik heb Dinastat3 gedraaid en het volgende kwam er uit:
>
> Dinamo Status Utility 3 version 1.0
>
> Using communication port COM1 at 19200bps
> DINAMO is on-line
> FAULT Status Active
> Version = 3.00
> SW1 = Off
> SW2 = Off
> SW3 = Off
> SW4 = Off
> RM-H remaining capacity = 91
> RM-H License Type = 1
> TM-H0 = OK
> TM-H1 = OK
> TM-H2 = OK
> TM-H3 = OK
> TM-H4 = OK
> TM-H5 = OK
> TM-H6 = OK
> TM-H7 = OK
> TM-H8 = OK
> TM-H9 = OK
> TM-H10 = OK
> TM-H11 = OK
> TM-H12 = OK
> TM-H13 = OK
> TM-H14 = OK
> TM-H15 = OK
> PM320 = OK
> PM321 = OK
> PM322 = OK
> PM323 = OK
> PM324 = OK
> PM325 = OK
> PM326 = OK
> PM327 = OK
>
> Is dit goed ?
>
Nee. Ik zie dat er nog steeds een (schoonheids)foutje in de RM-H
software zit. Als er geen enkele module gekoppeld is meldt de RM alles
OK (troost je, ook in de meest recente versie nog).
Kortom: jouw RM-H kan geen modules vinden. Wat wel bijzonder is is dat
de LED op je TM-H dan brandt.
Heb jij wel de "aanpassingen" uitgevoerd t.b.v. de TM-H?
D.w.z: Kristal = 14.7456MHz
C2 kortsluiten
Ik realiseer me dat dit niet in de TM51 handleiding staat. Moet ik nog
steeds aanpassen, maar ik kom er niet aan toe. Gelukkig staat e.e.a. wel
in de stukslijst (behalve de kortsluiting van C2).
>
> Wanneer ik het testprogramma draai en ik probeer de schakelaars in te
> lezen geeft het programma bij de melding Holdstatus enige tijd een
> rode kleur terwiujl op de RM print de groene Led knippert.
>
Klopt, gebruikelijk gedrag als je geen TM-H's hebt aangesloten en er wel
128 keer een vraag aan stelt ;-)
>
> IC 8 is inderdaad een 74HC126N.
>
Ok,
Er staat een kleine handleiding op de gebruikersgroep. Die is met versie
3.0 niet helemaal van toepassinge, maar wel het volgende:
Uitgangspunten:
PC <-> RM51 <-> TM51
Er is communicatie tussen PC en RM51 (rode LED op de RM51 is aan)
Probleem:
Er is geen communicatie tussen RM51 en TM51 (rode LED op de TM51 is uit)
Het programma DinaStat rapporteert geen aktieve TM51
Check 1: nvt
Check 2: nvt
Check 3: Is je kabeltje tussen RM51 en TM51 goed? Let op dat de male en
female connectoren elkaars spiegelbeeld zijn. Als je het kabeltje loshaalt
en de 2 einden in elkaar steekt moet je (bij gebruik van een bandkabel)
een soort vlakke, oneindige lus hebben (en geen mobius ring).
Check 4: Probeer te achterhalen of de fout in de RM51 of TM51 zit:
Om na te gaan welk van deze 2 het geval is kun je 2 ledjes elk met de
kathode (-, korte pootje, platte kant aan de LED) verbinden met pin 2
resp pin 3 van de 9 pin connector op de TM51. Maak de anodes van de LEDs
(+, lange pootje) aan elkaar en verbind ze via een weerstand van 180..330
Ohm aan de +5V. Als de communicatie loopt zullen beide LED's aan (lijken
te) zijn.
Als je helemaal niets ziet zit er een fout in de RM51, deze verzendt dan
geen berichten. Het kan ook zijn dat je verbindingskabel RM-TM fout is.
Als er 1 LED flitst (ca 20 keer per seconde) dan zit de fout in de TM51:
deze ontvangt dan ofwel geen berichten of verzendt geen berichten.
Als 2 leds flitsen (ca 20 keer per seconde), zit de fout in deRM51:
deze ontvangt dan geen berichten.
Mvg,
Leon
Original sent date : Sat Dec 30 19:46:59 CET 2006
Leon,
ik lees je opmerking over de 74HC126 en omdat ik bezig ben mijn TM's om te bouwen naar TM-H's, heb ik meteen even gekeken wat ik als IC8 had zitten op de versie 2 prints. Dit is een 74HCT243, dus ik vraag me af of ik die nu moet vervangen door een 74HC126? Als ik even Google naar beiden typen dan zie ik dat het beiden Quad bus transceivers zijn.
Groet
Frans
----- Original Message -----
From: Leon van Perlo
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Saturday, December 30, 2006 3:22 PM
Subject: Re: dinamousers TM 51 Rev 03 May 2006
Hallo Han,
>
> Ik heb Dinastat3 gedraaid en het volgende kwam er uit:
>
> Dinamo Status Utility 3 version 1.0
>
> Using communication port COM1 at 19200bps
> DINAMO is on-line
> FAULT Status Active
> Version = 3.00
> SW1 = Off
> SW2 = Off
> SW3 = Off
> SW4 = Off
> RM-H remaining capacity = 91
> RM-H License Type = 1
> TM-H0 = OK
> TM-H1 = OK
> TM-H2 = OK
> TM-H3 = OK
> TM-H4 = OK
> TM-H5 = OK
> TM-H6 = OK
> TM-H7 = OK
> TM-H8 = OK
> TM-H9 = OK
> TM-H10 = OK
> TM-H11 = OK
> TM-H12 = OK
> TM-H13 = OK
> TM-H14 = OK
> TM-H15 = OK
> PM320 = OK
> PM321 = OK
> PM322 = OK
> PM323 = OK
> PM324 = OK
> PM325 = OK
> PM326 = OK
> PM327 = OK
>
> Is dit goed ?
>
Nee. Ik zie dat er nog steeds een (schoonheids)foutje in de RM-H
software zit. Als er geen enkele module gekoppeld is meldt de RM alles
OK (troost je, ook in de meest recente versie nog).
Kortom: jouw RM-H kan geen modules vinden. Wat wel bijzonder is is dat
de LED op je TM-H dan brandt.
Heb jij wel de "aanpassingen" uitgevoerd t.b.v. de TM-H?
D.w.z: Kristal = 14.7456MHz
C2 kortsluiten
Ik realiseer me dat dit niet in de TM51 handleiding staat. Moet ik nog
steeds aanpassen, maar ik kom er niet aan toe. Gelukkig staat e.e.a. wel
in de stukslijst (behalve de kortsluiting van C2).
>
> Wanneer ik het testprogramma draai en ik probeer de schakelaars in te
> lezen geeft het programma bij de melding Holdstatus enige tijd een
> rode kleur terwiujl op de RM print de groene Led knippert.
>
Klopt, gebruikelijk gedrag als je geen TM-H's hebt aangesloten en er wel
128 keer een vraag aan stelt ;-)
>
> IC 8 is inderdaad een 74HC126N.
>
Ok,
Er staat een kleine handleiding op de gebruikersgroep. Die is met versie
3.0 niet helemaal van toepassinge, maar wel het volgende:
Uitgangspunten:
PC <-> RM51 <-> TM51
Er is communicatie tussen PC en RM51 (rode LED op de RM51 is aan)
Probleem:
Er is geen communicatie tussen RM51 en TM51 (rode LED op de TM51 is uit)
Het programma DinaStat rapporteert geen aktieve TM51
Check 1: nvt
Check 2: nvt
Check 3: Is je kabeltje tussen RM51 en TM51 goed? Let op dat de male en
female connectoren elkaars spiegelbeeld zijn. Als je het kabeltje loshaalt
en de 2 einden in elkaar steekt moet je (bij gebruik van een bandkabel)
een soort vlakke, oneindige lus hebben (en geen mobius ring).
Check 4: Probeer te achterhalen of de fout in de RM51 of TM51 zit:
Om na te gaan welk van deze 2 het geval is kun je 2 ledjes elk met de
kathode (-, korte pootje, platte kant aan de LED) verbinden met pin 2
resp pin 3 van de 9 pin connector op de TM51. Maak de anodes van de LEDs
(+, lange pootje) aan elkaar en verbind ze via een weerstand van 180..330
Ohm aan de +5V. Als de communicatie loopt zullen beide LED's aan (lijken
te) zijn.
Als je helemaal niets ziet zit er een fout in de RM51, deze verzendt dan
geen berichten. Het kan ook zijn dat je verbindingskabel RM-TM fout is.
Als er 1 LED flitst (ca 20 keer per seconde) dan zit de fout in de TM51:
deze ontvangt dan ofwel geen berichten of verzendt geen berichten.
Als 2 leds flitsen (ca 20 keer per seconde), zit de fout in deRM51:
deze ontvangt dan geen berichten.
Mvg,
Leon
Original sent date : Sat Dec 30 20:20:56 CET 2006
Hoi Frans,
>
> Ik lees je opmerking over de 74HC126 en omdat ik bezig ben mijn TM's
> om te bouwen naar TM-H's, heb ik meteen even gekeken wat ik als IC8
> had zitten op de versie 2 prints. Dit is een 74HCT243, dus ik vraag me
> af of ik die nu moet vervangen door een 74HC126?
Nee, het heeft alleen te maken met het revisielevel van de print. Op een
rev03 moet een 126 op rev00, 01 en 02 moet een 243. Beide IC's zijn
functioneel verschillend en hebben een andere pinbezetting, dus ze zijn
niet uitwisselbaar, maar voor wat ze moeten doen op de TM51/TM-H zijn ze
beide bruikbaar. De reden van de wijziging is dat de 243 bijna niet meer
te krijgen is, de 126 een stuk gemakkelijker.
Met vriendelijke groeten,
Leon