TM-H geeft geen spanning op de blokuitgangen
Original sent date : Sat Feb 14 22:41:14 CET 2009
Hi Forum
Ik heb een Dinamosysteempje met IPM en een TM-H gebouwd en via de RM-
U aangesloten aan de PC. Hierop heb ik Dinamousers30 draaien. CD16
en PM32 komen nog.
Ik heb op 25p sub-D van de TM-H een voltmeter aangesloten op pin1 en
14, dus dat is blok1 in Dinamousers30.
Ik heb overal de juiste voedingsspanningen op de printen, maar ik
krijg geen spanning uit blok1 (ook niet uit de andere blokken van
deze TM-H. De communicatie werkt. Op RM-U knippert het eerst, op de
TM-H knippert het even en na een seconde of 5 blijven de knipperleds
continue branden.
Ik heb met een scope de enable signalen (pin 19-12) van IC3 bekeken
en deze zijn constant nul, dus de drivers werken niet. WR en RD
signalen pulseren en komen op IC3 en 2 aan.
Als ik een opdracht verstuur vanuit Dinamousers30, dan gaat de
groene RM-U led even aan, de rode led op TM-H reageert daar ook op
(op scope varieert signaal even).
Doe ik iets verkeerd of is er iets defekt? Ik verdacht IC3 en die
heb ik al vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
Alle hulp is welkom....
Groetjes, Arie
Original sent date : Sun Feb 15 10:30:47 CET 2009
Hallo Arie,
Op welk adres heb je de TM-H print staan?
Wat rapporteert Dinastat3, of de Status knop van DinamoConfig1.01?
Wat zie je als je in DinamoUsers30 "Init range" uitvoert (op het
blokken/switch events tabblad)?
Werken de schakelaar ingangen vande TM-H wel?
Mvg,
Leon
>
> Ik heb een Dinamosysteempje met IPM en een TM-H gebouwd en via de RM-
> U aangesloten aan de PC. Hierop heb ik Dinamousers30 draaien. CD16
> en PM32 komen nog.
> Ik heb op 25p sub-D van de TM-H een voltmeter aangesloten op pin1 en
> 14, dus dat is blok1 in Dinamousers30.
> Ik heb overal de juiste voedingsspanningen op de printen, maar ik
> krijg geen spanning uit blok1 (ook niet uit de andere blokken van
> deze TM-H. De communicatie werkt. Op RM-U knippert het eerst, op de
> TM-H knippert het even en na een seconde of 5 blijven de knipperleds
> continue branden.
> Ik heb met een scope de enable signalen (pin 19-12) van IC3 bekeken
> en deze zijn constant nul, dus de drivers werken niet. WR en RD
> signalen pulseren en komen op IC3 en 2 aan.
> Als ik een opdracht verstuur vanuit Dinamousers30, dan gaat de
> groene RM-U led even aan, de rode led op TM-H reageert daar ook op
> (op scope varieert signaal even).
> Doe ik iets verkeerd of is er iets defekt? Ik verdacht IC3 en die
> heb ik al vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
> Alle hulp is welkom....
>
> Groetjes, Arie
>
Original sent date : Sun Feb 15 11:56:46 CET 2009
Hi Leon
De TM-H heeft alle schakelaars op 'ON' staan dus dat zou adres 0
moeten zijn. Dit kun je ook zien in de dinastat3: TM-H0 = OK
Using communication port COM1 at 19200bps
DINAMO is on-line
FAULT Status Active
Version = 3.00
SW1 = On
SW2 = On
SW3 = On
SW4 = On
RM-H remaining capacity is 127
RM-H License Type = 1
TM-H0 = OK
TM-H1 = Not present
Rest van de regels is allemaal Not present
Als ik Init range uitvoer, dan worden alle bolletjes rood.
Faultstatus en Holdstatus zijn uit en de regel Melding is leeg.
Ik heb de schakelaaringangen nog niet in gebruik.
Kun je hiermee een beeld vormen?
Groetjes, Arie
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Arie,
>
> Op welk adres heb je de TM-H print staan?
> Wat rapporteert Dinastat3, of de Status knop van DinamoConfig1.01?
> Wat zie je als je in DinamoUsers30 "Init range" uitvoert (op het
> blokken/switch events tabblad)?
> Werken de schakelaar ingangen vande TM-H wel?
>
> Mvg,
> Leon
> >
> > Ik heb een Dinamosysteempje met IPM en een TM-H gebouwd en via
de RM-
> > U aangesloten aan de PC. Hierop heb ik Dinamousers30 draaien.
CD16
> > en PM32 komen nog.
> > Ik heb op 25p sub-D van de TM-H een voltmeter aangesloten op
pin1 en
> > 14, dus dat is blok1 in Dinamousers30.
> > Ik heb overal de juiste voedingsspanningen op de printen, maar ik
> > krijg geen spanning uit blok1 (ook niet uit de andere blokken van
> > deze TM-H. De communicatie werkt. Op RM-U knippert het eerst, op
de
> > TM-H knippert het even en na een seconde of 5 blijven de
knipperleds
> > continue branden.
> > Ik heb met een scope de enable signalen (pin 19-12) van IC3
bekeken
> > en deze zijn constant nul, dus de drivers werken niet. WR en RD
> > signalen pulseren en komen op IC3 en 2 aan.
> > Als ik een opdracht verstuur vanuit Dinamousers30, dan gaat de
> > groene RM-U led even aan, de rode led op TM-H reageert daar ook
op
> > (op scope varieert signaal even).
> > Doe ik iets verkeerd of is er iets defekt? Ik verdacht IC3 en die
> > heb ik al vervangen, maar dit heeft niet geholpen.
> > Alle hulp is welkom....
> >
> > Groetjes, Arie
> >
>
Original sent date : Sun Feb 15 12:21:45 CET 2009
Hallo Arie,
>
> De TM-H heeft alle schakelaars op 'ON' staan dus dat zou adres 0
> moeten zijn. Dit kun je ook zien in de dinastat3: TM-H0 = OK
> ...
> Als ik Init range uitvoer, dan worden alle bolletjes rood.
> Faultstatus en Holdstatus zijn uit en de regel Melding is leeg.
>
Als alle bolletjes rood zijn en je krijgt geen rijspanning op de
uitgangen dan is de kans 99% dat je TM-H in slave modus staat en geen
systeemklok krijgt, maar board adres 0 is standaard master, dus kan dat
alleen als je het zelf veranderd hebt of er is iets vreemds gebeurd.
Download, installeer en start DinamoConfig 1.01. Doe vanuit dat
programma een "Status" check en controleer dat je TM-H op OK staat.
"Fault" mag actief zijn. Programmeer de M/S mode van TM-H #0 op "auto",
of beter, doe een "Erase all" voor die module, dan staat dat board in de
standaardinstellingen. Zorg dat "Permanent" is aangevinkt als je dat
doet. Je krijgt geen bevestiging van die actie, maar als "Status" in
orde is en je krijgt verder geen foutmelding dan is de actie uitgevoerd.
Herstart de TM-H en het zou moeten werken, tenminste als mijn vermoeden
klopt.
Mvg,
Leon
Original sent date : Sun Feb 15 12:46:04 CET 2009
Leon
Als ik een ander adres probeer, maar wel de jumper op 2-3 laat staan
op de TM-H, dan gaat de rode led telkens bij een commando even een
seconde uit en als ik als commando een analoog loktype vna nul naar
max snelheid laat gaan dan knippert de led bij iedere snelheidsstap,
dus 63x.
Ik zal ook even de solderingen rond de jumper/switch nog speciaal
nalopen.
Kan ik de systeemklok met een scope meten?
Ik zal Dinamoconfig1.01 gaan draaien zoals je onder hebt aangegeven.
Mvrgr, Arie
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Arie,
> >
> > De TM-H heeft alle schakelaars op 'ON' staan dus dat zou adres 0
> > moeten zijn. Dit kun je ook zien in de dinastat3: TM-H0 = OK
> > ...
> > Als ik Init range uitvoer, dan worden alle bolletjes rood.
> > Faultstatus en Holdstatus zijn uit en de regel Melding is leeg.
> >
> Als alle bolletjes rood zijn en je krijgt geen rijspanning op de
> uitgangen dan is de kans 99% dat je TM-H in slave modus staat en
geen
> systeemklok krijgt, maar board adres 0 is standaard master, dus
kan dat
> alleen als je het zelf veranderd hebt of er is iets vreemds
gebeurd.
> Download, installeer en start DinamoConfig 1.01. Doe vanuit dat
> programma een "Status" check en controleer dat je TM-H op OK
staat.
> "Fault" mag actief zijn. Programmeer de M/S mode van TM-H #0
op "auto",
> of beter, doe een "Erase all" voor die module, dan staat dat board
in de
> standaardinstellingen. Zorg dat "Permanent" is aangevinkt als je
dat
> doet. Je krijgt geen bevestiging van die actie, maar als "Status"
in
> orde is en je krijgt verder geen foutmelding dan is de actie
uitgevoerd.
> Herstart de TM-H en het zou moeten werken, tenminste als mijn
vermoeden
> klopt.
>
> Mvg,
> Leon
>
Original sent date : Sun Feb 15 13:52:31 CET 2009
Leon
Ik heb DinamoConfig gedraaid volgens je instrukties.
TM#0 geeft Status = OK, Type = Unknown.
Na het uit en weer aanzetten van Dinamo heb ik nog steeds geen
spanning op de blokuitgangen. De enable aansturingen naar de drivers
blijven allemaal strak 0V met de scope gemeten.
De systeemklok moet dan toch uit pin13 van de processor komen als
deze TM-H de master is? Met de scope is die strak 5V.
Groetjes, Arie
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Arie,
> >
> > De TM-H heeft alle schakelaars op 'ON' staan dus dat zou adres 0
> > moeten zijn. Dit kun je ook zien in de dinastat3: TM-H0 = OK
> > ...
> > Als ik Init range uitvoer, dan worden alle bolletjes rood.
> > Faultstatus en Holdstatus zijn uit en de regel Melding is leeg.
> >
> Als alle bolletjes rood zijn en je krijgt geen rijspanning op de
> uitgangen dan is de kans 99% dat je TM-H in slave modus staat en
geen
> systeemklok krijgt, maar board adres 0 is standaard master, dus
kan dat
> alleen als je het zelf veranderd hebt of er is iets vreemds
gebeurd.
> Download, installeer en start DinamoConfig 1.01. Doe vanuit dat
> programma een "Status" check en controleer dat je TM-H op OK
staat.
> "Fault" mag actief zijn. Programmeer de M/S mode van TM-H #0
op "auto",
> of beter, doe een "Erase all" voor die module, dan staat dat board
in de
> standaardinstellingen. Zorg dat "Permanent" is aangevinkt als je
dat
> doet. Je krijgt geen bevestiging van die actie, maar als "Status"
in
> orde is en je krijgt verder geen foutmelding dan is de actie
uitgevoerd.
> Herstart de TM-H en het zou moeten werken, tenminste als mijn
vermoeden
> klopt.
>
> Mvg,
> Leon
>