bezetmeldingen
Original sent date : Mon Apr 18 23:43:03 CEST 2005
<html><body>
<tt>
<BR>
Hallo,<BR>
<BR>
Ik heb inmiddels een RM51, TM51 en een CD16 gebouwd en aangesloten <BR>
op een rondlopend testtraject, bestaande uit 8 blokken van ieder 2 <BR>
secties. Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt <BR>
het rijden van een locomotief in een blok of het gehele testtraject <BR>
prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
Op de CD16 heb ik JP1 ingesteld op 0-7 en JP2 op 8-15. Verder heb ik <BR>
JP3 en JP4 verbonden met jumpers zoals weergegeven in fig. 8 (2 <BR>
secties per blok zonder extern doorlussen) van de CD16-handleiding. <BR>
Ook heb ik de K3 met een flatcable verbonden met de K3 van de TM51 <BR>
zoals weergegeven in fig. 12 linker gedeelte.<BR>
In Koploper heb ik onder digitale onderdelen TM51 (=inlezen 256 <BR>
schakelaars) en TM51: 001 (=001-008) gedefinieerd. De bezetmelders <BR>
in blokeigenschappen zijn genummerd 1 t/m 16, waarbij 1 en 9 behoren <BR>
bij blokkaart 1 etc.<BR>
<BR>
Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de metingen <BR>
die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
<BR>
Met vriendelijke groet,<BR>
Henk Dragtsma <BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Tue Apr 19 00:32:40 CEST 2005
<html><body>
<tt>
Hallo Henk,<BR>
<BR>
> ... Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt<BR>
> het rijden van een locomotief in een blok of het gehele testtraject<BR>
> prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
> ...<BR>
<BR>
> Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de metingen<BR>
> die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
<BR>
Ga eerst eens na of het probleem in je CD16 of TM51 zit.<BR>
Gebruik liefst DinamoUsers21.<BR>
Haal de bandkabel naar de CD16 eraf en sluit een Sxx en SDx pin op de <BR>
TM51 kort. Kijk dan eens of er bezetmeldingen binnen komen.<BR>
Zo lang je slechts 1 verbinding tegelijk maakt kun je de diodes (zoals <BR>
gegeven bij de reed-switch matrix) weglaten.<BR>
<BR>
Met vriendelijke groeten,<BR>
Leon<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Tue Apr 19 22:45:40 CEST 2005
<html><body>
<tt>
<BR>
Leon,<BR>
<BR>
Ik heb je advies opgevolgd, maar geen enkele combinatie van Sxx en <BR>
SDx leidt tot een bezetmelding in DinamoUsers21. Dus zit het <BR>
probleem in de TM51?<BR>
Ik weet niet of het relevant is maar alle Sxx-pinnen van de TM51 <BR>
hebben een spanning van ca. 12V en de SDx-pinnen van ca. 0,05V.<BR>
<BR>
Ik hoor graag van je wat de volgende stap is.<BR>
<BR>
Met vriendelijke groet,<BR>
Henk Dragtsma<BR>
<BR>
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@v...> wrote:<BR>
> Hallo Henk,<BR>
> <BR>
> > ... Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt<BR>
> > het rijden van een locomotief in een blok of het gehele <BR>
testtraject<BR>
> > prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
> > ...<BR>
> <BR>
> > Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de <BR>
metingen<BR>
> > die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
> <BR>
> Ga eerst eens na of het probleem in je CD16 of TM51 zit.<BR>
> Gebruik liefst DinamoUsers21.<BR>
> Haal de bandkabel naar de CD16 eraf en sluit een Sxx en SDx pin op <BR>
de <BR>
> TM51 kort. Kijk dan eens of er bezetmeldingen binnen komen.<BR>
> Zo lang je slechts 1 verbinding tegelijk maakt kun je de diodes <BR>
(zoals <BR>
> gegeven bij de reed-switch matrix) weglaten.<BR>
> <BR>
> Met vriendelijke groeten,<BR>
> Leon<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Wed Apr 20 01:00:08 CEST 2005
<html><body>
<tt>
Henk,<BR>
<BR>
> Ik heb je advies opgevolgd, maar geen enkele combinatie van Sxx en<BR>
> SDx leidt tot een bezetmelding in DinamoUsers21. Dus zit het<BR>
> probleem in de TM51?<BR>
<BR>
Dan zit er in elk geval een probleem in je TM51. Aangezien de treinen <BR>
rijden is klok en processor goed.<BR>
<BR>
> Ik weet niet of het relevant is maar alle Sxx-pinnen van de TM51<BR>
> hebben een spanning van ca. 12V en de SDx-pinnen van ca. 0,05V.<BR>
<BR>
Als je de spanning meet t.o.v. GND/0V klopt dit wel. Als je de spanning <BR>
op de SDx pinnen meet tussen +12V en SDx zul je waarschijnlijk iets van <BR>
1,5V effectief meten.<BR>
<BR>
> Ik hoor graag van je wat de volgende stap is.<BR>
<BR>
Controleer met name die onderdelen die specifiek voor de TM51 zijn (en <BR>
dus extra zijn t.o.v. TM51s)<BR>
<BR>
Met vriendelijke groeten,<BR>
Leon<BR>
<BR>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@v...> wrote:<BR>
> > Hallo Henk,<BR>
> ><BR>
> > > ... Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt<BR>
> > > het rijden van een locomotief in een blok of het gehele<BR>
> testtraject<BR>
> > > prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
> > > ...<BR>
> ><BR>
> > > Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de<BR>
> metingen<BR>
> > > die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
> ><BR>
> > Ga eerst eens na of het probleem in je CD16 of TM51 zit.<BR>
> > Gebruik liefst DinamoUsers21.<BR>
> > Haal de bandkabel naar de CD16 eraf en sluit een Sxx en SDx pin op<BR>
> de<BR>
> > TM51 kort. Kijk dan eens of er bezetmeldingen binnen komen.<BR>
> > Zo lang je slechts 1 verbinding tegelijk maakt kun je de diodes<BR>
> (zoals<BR>
> > gegeven bij de reed-switch matrix) weglaten.<BR>
> ><BR>
> > Met vriendelijke groeten,<BR>
> > Leon<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Fri Apr 22 19:13:34 CEST 2005
<html><body>
<tt>
Henk, Leon<BR>
<BR>
Heeft het zin als ik de rustspanningen van de LM339 op de mail zet?<BR>
<BR>
Groet Henk van Kampen <BR>
<BR>
-----Oorspronkelijk bericht-----<BR>
Van: dinamousers@yahoogroups.com<BR>
mailto:dinamousers@yahoogroups.comNamens Henk Dragtsma<BR>
Verzonden: maandag 18 april 2005 23:43<BR>
Aan: dinamousers@yahoogroups.com<BR>
Onderwerp: dinamousers bezetmeldingen<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
Hallo,<BR>
<BR>
Ik heb inmiddels een RM51, TM51 en een CD16 gebouwd en aangesloten <BR>
op een rondlopend testtraject, bestaande uit 8 blokken van ieder 2 <BR>
secties. Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt <BR>
het rijden van een locomotief in een blok of het gehele testtraject <BR>
prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
Op de CD16 heb ik JP1 ingesteld op 0-7 en JP2 op 8-15. Verder heb ik <BR>
JP3 en JP4 verbonden met jumpers zoals weergegeven in fig. 8 (2 <BR>
secties per blok zonder extern doorlussen) van de CD16-handleiding. <BR>
Ook heb ik de K3 met een flatcable verbonden met de K3 van de TM51 <BR>
zoals weergegeven in fig. 12 linker gedeelte.<BR>
In Koploper heb ik onder digitale onderdelen TM51 (=inlezen 256 <BR>
schakelaars) en TM51: 001 (=001-008) gedefinieerd. De bezetmelders <BR>
in blokeigenschappen zijn genummerd 1 t/m 16, waarbij 1 en 9 behoren <BR>
bij blokkaart 1 etc.<BR>
<BR>
Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de metingen <BR>
die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
<BR>
Met vriendelijke groet,<BR>
Henk Dragtsma <BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
<BR>
Yahoo! Groups Links<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Sat Apr 23 09:18:04 CEST 2005
<html><body>
<tt>
Hallo Henk,<BR>
<BR>
> Heeft het zin als ik de rustspanningen van de LM339 op de mail zet?<BR>
<BR>
Voor Henk vooralsnog niet, want zijn probleem lijkt in de TM51 te <BR>
zitten, misschien ook wel in de CD16, maar om daar achter te komen zal <BR>
toch eerst de TM51 de signalen moeten kunnen inlezen.<BR>
<BR>
Met vriendelijke groeten,<BR>
Leon<BR>
<BR>
> -----Oorspronkelijk bericht-----<BR>
> Van: dinamousers@yahoogroups.com<BR>
> mailto:dinamousers@yahoogroups.comNamens Henk Dragtsma<BR>
> Verzonden: maandag 18 april 2005 23:43<BR>
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com<BR>
> Onderwerp: dinamousers bezetmeldingen<BR>
><BR>
> Hallo,<BR>
><BR>
> Ik heb inmiddels een RM51, TM51 en een CD16 gebouwd en aangesloten<BR>
> op een rondlopend testtraject, bestaande uit 8 blokken van ieder 2<BR>
> secties. Via het testprogramma van Koploper of Dinamousers21 lukt<BR>
> het rijden van een locomotief in een blok of het gehele testtraject<BR>
> prima, maar er zijn geen bezetmeldingen.<BR>
> Op de CD16 heb ik JP1 ingesteld op 0-7 en JP2 op 8-15. Verder heb ik<BR>
> JP3 en JP4 verbonden met jumpers zoals weergegeven in fig. 8 (2<BR>
> secties per blok zonder extern doorlussen) van de CD16-handleiding.<BR>
> Ook heb ik de K3 met een flatcable verbonden met de K3 van de TM51<BR>
> zoals weergegeven in fig. 12 linker gedeelte.<BR>
> In Koploper heb ik onder digitale onderdelen TM51 (=inlezen 256<BR>
> schakelaars) en TM51: 001 (=001-008) gedefinieerd. De bezetmelders<BR>
> in blokeigenschappen zijn genummerd 1 t/m 16, waarbij 1 en 9 behoren<BR>
> bij blokkaart 1 etc.<BR>
><BR>
> Wat ben ik vergeten in te stellen of wie heeft tips voor de metingen<BR>
> die moeten leiden naar bezetmeldingen?<BR>
<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<tt>
To unsubscribe from this group, send an email to:<BR>
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<BR>
<BR>
</tt>
<br><br>
<! |**|begin egp html banner|**| >
<br>
<tt><hr width="500">
<b>Yahoo! Groups Links</b><br>
<ul>
<li>To visit your group on the web, go to:<br>http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/<br>
<li>To unsubscribe from this group, send an email to:<br>dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com<br>
<li>Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
</ul>
</tt>
</br>
<! |**|end egp html banner|**| >
</body></html>
Original sent date : Wed Apr 27 22:44:02 CEST 2005
javax.mail.internet.MimeMultipart@18fef3d
Original sent date : Thu Apr 28 22:08:01 CEST 2005
Leon,
Wederom bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb allereerst de pinnen 1 t/m 6 van IC1 en alle 16 van IC18 nog eens
gemeten. Het verschil van deze 22 waarden met de gisteren toegezonden versie
is max. 0,05V.
Verder gecontroleerd of IC18 een 74HCT138 is. Dit is het geval. Ook zit deze
IC in een voet, zodat deze eenvoudig is te vervangen, zij het dat ik
daarvoor nog wel even naar de winkel moet.
Ik heb ook de testen met de kortsluiting van S00 t/m S07 met GND uitgevoerd
en inderdaad voor het eerst zag ik in dinamousers21 de bezetmeldingen zoals
je beschreef.
Het lijkt erop dus op dat IC18 vervangen moet worden, eens?
Met vriendelijke groet, Henk Dragtsma.
P.S. op 30 april eindigt mijn contract met Freeler, zodat dit email-adres
opgeheven wordt; de nieuwe provider (Demon) heeft mij nog niet laten weten
wat het nieuwe adres wordt; mocht je op 30 april of later reageren, wil je
dan voor de zekerheid een CC via mijn werk sturen? het email-adres daarvan
is h.dragtsma@connexxion.nl
----- Original Message -----
From: "Leon van Perlo" <leon@vanperlo.net>
To: "Henk Dragtsma" <dragtsma@freeler.nl>
Sent: Thursday, April 28, 2005 8:38 AM
Subject: Re: Fw: dinamousers Re: bezetmeldingen
> Hoi Henk,
>
>> Ik heb een aantal spanningsmetingen (t.o.v. de GND) met een digitale
>> multimeter uitgevoerd op de TM51 en vastgelegd in bijgaand excelbestand.
>> Op jouw advies heb ik mij daarbij geconcentreed op de onderdelen die
>> specifiek voor de TM51 zijn.
>> Ik heb geprobeerd de meetresultaten te analyseren, maar conclusies heb ik
>> niet kunnen trekken. Dat laat ik gaarne aan de expert over.
>> Zie jij iets vreemds?
>
> De waarden op pin 4,5,6 van IC1 komen mij vreemd over. Theoretisch moeten
> die ook iets van 2,5V zijn, net als die op pin 1,2,3.
> Deze komen uit op pin 1,2,3, van IC18. De waardes op Q0..Q7 van IC18 zijn
> ook vreemd. Deze moeten theoretisch iets van 0,7V zijn.
> Ik heb ze niet nagemeten, want ik heb op dit moment even geen testsysteem.
> Bovendien weet je met een digitale multimeter nooit precies wat je meet
> als je meet aan digitale signalen, dus echte zekerheid is niet te geven.
> Mijn vermoeden is dat IC18 defect is. Er kunnen ook sluitingen zitten in
> de sporen naar de pinnen 1,2,3 van IC18, maar dat verklaart toch niet de
> spanningen op Q0..Q7, dus mijn eerste gok zou zijn IC18. Als die in een
> voet zit kun je hem eventueel vervangen. Als die niet in een voet zit kun
> je beter eerst even testen. Voordat ik dat beschrijf, geef eerst even aan
> of IC18 wel of niet in een voet zit.
>
> Wat je in elk geval nog even kunt testen is het volgende:
> Sluit (bij een werkend systeem, niets aangesloten op K3) S00 kort met GND.
> Je moet dan 8 bezetmeldingen zien (0,8,16,24,etc). Idem bij S01, S02 etc,
> alleen andere bezetmeldingen uiteraard. Als dat zo is weten we in elk
> geval dat het ergens in CPU, IC16,17 of 18 zit
>
> Leon
>
>
>