TM-H geeft geen spanning op de blokuitgangen >>>>>>> OPGELOST
Original sent date : Sun Feb 15 16:47:31 CET 2009
Hi Leon, Frans
Probleem is opgelost. Er zit een spoorbreuk op de print onder IC3,
op het spoortje tussen IC9 pin12 en de 10k pull-upweerstand van R-
bank RB1. Ik heb een draadje gelegd aan de soldeerzijde tussen pin12
en de RB1 pin7 (pin1 is de common dan). Volgens mij is de
aanhechting van het spoortje aan het soldeereilandje aan de
komponentenzijde onderbroken. Tot aan de doormetalisering onder IC3
is er verbinding met IC9 pin12.
Maar het is nu dus opgelost. Ik zag met de scope dat LM339 uitgang
IC19 pin2 nul bleef terwijl die gezien de ingangen een 1 zou moeten
zijn, door ontbreken van de weerstand die hem naar 1 moet trekken.
Dit triggert alarmsituatie al tijdens de opstart en dus worden de
drivers niet enabled.
Mijn lokjes rijden nu op een proefspoortje!
Bedankt voor het meedenken!
Groetjes, Arie
--- In dinamousers@yahoogroups.com, "vanduijn.arie" <knutsel@...>
wrote:
>
> Leon
>
> Ik heb DinamoConfig gedraaid volgens je instrukties.
> TM#0 geeft Status = OK, Type = Unknown.
> Na het uit en weer aanzetten van Dinamo heb ik nog steeds geen
> spanning op de blokuitgangen. De enable aansturingen naar de
drivers
> blijven allemaal strak 0V met de scope gemeten.
> De systeemklok moet dan toch uit pin13 van de processor komen als
> deze TM-H de master is? Met de scope is die strak 5V.
>
> Groetjes, Arie
>
>
>
> --- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@> wrote:
> >
> > Hallo Arie,
> > >
> > > De TM-H heeft alle schakelaars op 'ON' staan dus dat zou adres
0
> > > moeten zijn. Dit kun je ook zien in de dinastat3: TM-H0 = OK
> > > ...
> > > Als ik Init range uitvoer, dan worden alle bolletjes rood.
> > > Faultstatus en Holdstatus zijn uit en de regel Melding is leeg.
> > >
> > Als alle bolletjes rood zijn en je krijgt geen rijspanning op de
> > uitgangen dan is de kans 99% dat je TM-H in slave modus staat en
> geen
> > systeemklok krijgt, maar board adres 0 is standaard master, dus
> kan dat
> > alleen als je het zelf veranderd hebt of er is iets vreemds
> gebeurd.
> > Download, installeer en start DinamoConfig 1.01. Doe vanuit dat
> > programma een "Status" check en controleer dat je TM-H op OK
> staat.
> > "Fault" mag actief zijn. Programmeer de M/S mode van TM-H #0
> op "auto",
> > of beter, doe een "Erase all" voor die module, dan staat dat
board
> in de
> > standaardinstellingen. Zorg dat "Permanent" is aangevinkt als je
> dat
> > doet. Je krijgt geen bevestiging van die actie, maar
als "Status"
> in
> > orde is en je krijgt verder geen foutmelding dan is de actie
> uitgevoerd.
> > Herstart de TM-H en het zou moeten werken, tenminste als mijn
> vermoeden
> > klopt.
> >
> > Mvg,
> > Leon
> >
>