Hi allemaal
Ik heb de afgelopen week mijn eerste PM32-bouwpakket in elkaar gezet
en in mijn Dinamo systeem (IPM + RM-U + TM-H + CD16) aangesloten op
de voeding en communicatie.
Toen kwam de test met Dinamousers30. Ik had een Minitrix wissel
aangesloten op de 37p connector (p37 - diode - groene wisseldraad,
p36 - diode - rode wisseldraad, A-meter in zwarte retourdraad aan
p27). Ik kreeg geen A-meter uitslag op een 'rechtdoor'
of 'afbuigend' commando en daarom drukte ik (achteraf terugdenkend
hoe het heeft kunnen gebeuren) volgens mij een aantal keren kort
achter elkaar op een van die commandoknoppen. Plotseling een flitsje
en rook uit IC9 en de twee 2.2 Ohm weerstanden begonnen te smeulen.
In een fraktie van een seconde had ik de zaak uitgeschakeld, maar
het kwaad was al geschied. Kratertje in IC9. Ik heb dit aan Frans
Staal gemeld en hij heeft me per omgaande een vervanger gestuurd.
Ik heb IC9 nu op voet staan. Alle solderingen (ook mbv een lichtbak
geinspecteerd) en componentposities nagekeken. Alles was in orde.
Voedingsspanningen waren ook goed evenals de aardverbindingen van de
print met de rest van het systeem.
Ik heb ook de gegloeide weerstanden vandaag maar vervangen door
nieuwe van 2.2 Ohm, want die waarde was een Ohmpje of wat hoger
geworden.

Vanavond nieuwe test gedaan met grote omzichtigheid. In ieder geval
niet snel achter elkaar gedrukt en alles is nog heel.
Een van de instinkers was blijkbaar dat de Minitrixwissel ook een
eindafschakeling bleek te hebben, want hij ging wel om, maar de DVM
in 10A-bereik reageerde nauwelijks, terwijl ik toch 2 seconde had
ingesteld. Ik kon pas stroom afregelen toen in de wissel tegenhield
met de hand. Ik had aanvankelijk de WSS spanning op 17.5V staan,
maar dat moest ik inderdaad verhogen naar 20V om goed te kunnen
schakelen. Stroom staat nu op 0.9A ingesteld.
Andere instinker was dat het terugstellen van de wissel niet werkte
aanvankelijk, maar dat had zijn oorzaak in stand van SW4 die ik ook
op ON had staan om zowel wisselmotoren als spoelen te kunnen
bedienen. Ik heb SW4 nu op OFF gezet en toen was dat ook opgelost.
Mogelijk was ik daardoor van de week ongeduldig aan het snel klikken
geweest...

Vraag blijft natuurlijk of daardoor IC9 mag/kan ploffen. Is dit door
inductiepieken gebeurd? Iemand een idee?

Groetjes, Arie

PM32: IC9 gesneuveld

Patrick · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sat Feb 28 23:38:20 CET 2009
Hoi Arie,

Van het IC verhaal zoals jij omschrijft heb ik geen kaas gegeten, maar kan
wel beamen dat de minitrixwissels behoorlijk stroom lusten.

Mijn WSS staat ook ongeveer op 20V en ik heb de weerstanden wat verlaagd (
als ik mij goed herinner). Ik weet dat je eventueel de eindafschakeling er
uit kunt halen. Peter Scheilen zou daar iets meer over kunnen vertellen.

Groeten,

Patrick

_

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
vanduijn.arie
Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 22:34
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld

Hi allemaal
Ik heb de afgelopen week mijn eerste PM32-bouwpakket in elkaar gezet
en in mijn Dinamo systeem (IPM + RM-U + TM-H + CD16) aangesloten op
de voeding en communicatie.
Toen kwam de test met Dinamousers30. Ik had een Minitrix wissel
aangesloten op de 37p connector (p37 - diode - groene wisseldraad,
p36 - diode - rode wisseldraad, A-meter in zwarte retourdraad aan
p27). Ik kreeg geen A-meter uitslag op een 'rechtdoor'
of 'afbuigend' commando en daarom drukte ik (achteraf terugdenkend
hoe het heeft kunnen gebeuren) volgens mij een aantal keren kort
achter elkaar op een van die commandoknoppen. Plotseling een flitsje
en rook uit IC9 en de twee 2.2 Ohm weerstanden begonnen te smeulen.
In een fraktie van een seconde had ik de zaak uitgeschakeld, maar
het kwaad was al geschied. Kratertje in IC9. Ik heb dit aan Frans
Staal gemeld en hij heeft me per omgaande een vervanger gestuurd.
Ik heb IC9 nu op voet staan. Alle solderingen (ook mbv een lichtbak
geinspecteerd) en componentposities nagekeken. Alles was in orde.
Voedingsspanningen waren ook goed evenals de aardverbindingen van de
print met de rest van het systeem.
Ik heb ook de gegloeide weerstanden vandaag maar vervangen door
nieuwe van 2.2 Ohm, want die waarde was een Ohmpje of wat hoger
geworden.

Vanavond nieuwe test gedaan met grote omzichtigheid. In ieder geval
niet snel achter elkaar gedrukt en alles is nog heel.
Een van de instinkers was blijkbaar dat de Minitrixwissel ook een
eindafschakeling bleek te hebben, want hij ging wel om, maar de DVM
in 10A-bereik reageerde nauwelijks, terwijl ik toch 2 seconde had
ingesteld. Ik kon pas stroom afregelen toen in de wissel tegenhield
met de hand. Ik had aanvankelijk de WSS spanning op 17.5V staan,
maar dat moest ik inderdaad verhogen naar 20V om goed te kunnen
schakelen. Stroom staat nu op 0.9A ingesteld.
Andere instinker was dat het terugstellen van de wissel niet werkte
aanvankelijk, maar dat had zijn oorzaak in stand van SW4 die ik ook
op ON had staan om zowel wisselmotoren als spoelen te kunnen
bedienen. Ik heb SW4 nu op OFF gezet en toen was dat ook opgelost.
Mogelijk was ik daardoor van de week ongeduldig aan het snel klikken
geweest...

Vraag blijft natuurlijk of daardoor IC9 mag/kan ploffen. Is dit door
inductiepieken gebeurd? Iemand een idee?

Groetjes, Arie

_

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16824 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.4/1976 - Release Date: 02/27/09
13:27:00

PM32: IC9 gesneuveld

Peter Scheilen <peterscheilen@planet.nl> · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sun Mar 01 11:29:14 CET 2009
Arie, Patrick,

Zelf heb ik inderdaad de WSS ook op zo'n 20 V staan en de weerstanden
verlaagd. De Minitrix wissels vragen nogal wat stroom om goed te schakelen.
Op dit moment durf ook ik niet te zeggen welke weerstandswaarden ik er in
gezet heb.

De eindafschakeling verwijder ik altijd, dit is een extra contactovergang
die je in combinatie met Dinamo/Koploper niet nodig hebt. De wissel wordt
immers door Dinamo/Koploper geschakeld (korte puls).

Mocht je over het verwijderen van de eindafschakeling meer info nodig hebben
dan wil ik komende week wel kijken of ik aan de hand van wat foto's e.e.a.
kan verduidelijken. Ik hoor het wel van je.

Groeten,

Peter

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Patrick Pontier
Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 23:38
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: RE: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld

Hoi Arie,

Van het IC verhaal zoals jij omschrijft heb ik geen kaas gegeten, maar kan
wel beamen dat de minitrixwissels behoorlijk stroom lusten.

Mijn WSS staat ook ongeveer op 20V en ik heb de weerstanden wat verlaagd (
als ik mij goed herinner). Ik weet dat je eventueel de eindafschakeling er
uit kunt halen. Peter Scheilen zou daar iets meer over kunnen vertellen.

Groeten,

Patrick

_

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
vanduijn.arie
Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 22:34
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld

Hi allemaal
Ik heb de afgelopen week mijn eerste PM32-bouwpakket in elkaar gezet
en in mijn Dinamo systeem (IPM + RM-U + TM-H + CD16) aangesloten op
de voeding en communicatie.
Toen kwam de test met Dinamousers30. Ik had een Minitrix wissel
aangesloten op de 37p connector (p37 - diode - groene wisseldraad,
p36 - diode - rode wisseldraad, A-meter in zwarte retourdraad aan
p27). Ik kreeg geen A-meter uitslag op een 'rechtdoor'
of 'afbuigend' commando en daarom drukte ik (achteraf terugdenkend
hoe het heeft kunnen gebeuren) volgens mij een aantal keren kort
achter elkaar op een van die commandoknoppen. Plotseling een flitsje
en rook uit IC9 en de twee 2.2 Ohm weerstanden begonnen te smeulen.
In een fraktie van een seconde had ik de zaak uitgeschakeld, maar
het kwaad was al geschied. Kratertje in IC9. Ik heb dit aan Frans
Staal gemeld en hij heeft me per omgaande een vervanger gestuurd.
Ik heb IC9 nu op voet staan. Alle solderingen (ook mbv een lichtbak
geinspecteerd) en componentposities nagekeken. Alles was in orde.
Voedingsspanningen waren ook goed evenals de aardverbindingen van de
print met de rest van het systeem.
Ik heb ook de gegloeide weerstanden vandaag maar vervangen door
nieuwe van 2.2 Ohm, want die waarde was een Ohmpje of wat hoger
geworden.

Vanavond nieuwe test gedaan met grote omzichtigheid. In ieder geval
niet snel achter elkaar gedrukt en alles is nog heel.
Een van de instinkers was blijkbaar dat de Minitrixwissel ook een
eindafschakeling bleek te hebben, want hij ging wel om, maar de DVM
in 10A-bereik reageerde nauwelijks, terwijl ik toch 2 seconde had
ingesteld. Ik kon pas stroom afregelen toen in de wissel tegenhield
met de hand. Ik had aanvankelijk de WSS spanning op 17.5V staan,
maar dat moest ik inderdaad verhogen naar 20V om goed te kunnen
schakelen. Stroom staat nu op 0.9A ingesteld.
Andere instinker was dat het terugstellen van de wissel niet werkte
aanvankelijk, maar dat had zijn oorzaak in stand van SW4 die ik ook
op ON had staan om zowel wisselmotoren als spoelen te kunnen
bedienen. Ik heb SW4 nu op OFF gezet en toen was dat ook opgelost.
Mogelijk was ik daardoor van de week ongeduldig aan het snel klikken
geweest...

Vraag blijft natuurlijk of daardoor IC9 mag/kan ploffen. Is dit door
inductiepieken gebeurd? Iemand een idee?

Groetjes, Arie

_

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>

Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16824 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.4/1976 - Release Date: 02/27/09
13:27:00

PM32: IC9 gesneuveld

arie.van.duijn · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sun Mar 01 20:50:46 CET 2009
Hi Patrick, Peter

Bedankt voor jullie reakties.
Ik denk dat die eindafschakeling niet echt in de weg zit toch? Als
de puls te lang is wordt die toch eerder afgeschakeld door het
wisselmechanisme , of is er een bijeffekt dat ik over het hoofd zie,
behalve dat ik niet goed kon afregelen?

Groetjes, Arie

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Peter Scheilen"
<peterscheilen@...> wrote:
>
> Arie, Patrick,
>
>
>
> Zelf heb ik inderdaad de WSS ook op zo'n 20 V staan en de
weerstanden
> verlaagd. De Minitrix wissels vragen nogal wat stroom om goed te
schakelen.
> Op dit moment durf ook ik niet te zeggen welke weerstandswaarden
ik er in
> gezet heb.
>
>
>
> De eindafschakeling verwijder ik altijd, dit is een extra
contactovergang
> die je in combinatie met Dinamo/Koploper niet nodig hebt. De
wissel wordt
> immers door Dinamo/Koploper geschakeld (korte puls).
>
>
>
> Mocht je over het verwijderen van de eindafschakeling meer info
nodig hebben
> dan wil ik komende week wel kijken of ik aan de hand van wat
foto's e.e.a.
> kan verduidelijken. Ik hoor het wel van je.
>
>
>
> Groeten,
>
> Peter
>
>
>
> Van: dinamousers@yahoogroups.com
mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
> Patrick Pontier
> Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 23:38
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com
> Onderwerp: RE: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld
>
>
>
> Hoi Arie,
>
> Van het IC verhaal zoals jij omschrijft heb ik geen kaas gegeten,
maar kan
> wel beamen dat de minitrixwissels behoorlijk stroom lusten.
>
> Mijn WSS staat ook ongeveer op 20V en ik heb de weerstanden wat
verlaagd (
> als ik mij goed herinner). Ik weet dat je eventueel de
eindafschakeling er
> uit kunt halen. Peter Scheilen zou daar iets meer over kunnen
vertellen.
>
>
>
> Groeten,
>
> Patrick
>
>
>
> _
>
> Van: dinamousers@yahoogroups.com
mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
> vanduijn.arie
> Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 22:34
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com
> Onderwerp: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld
>
>
>
> Hi allemaal
> Ik heb de afgelopen week mijn eerste PM32-bouwpakket in elkaar
gezet
> en in mijn Dinamo systeem (IPM + RM-U + TM-H + CD16) aangesloten
op
> de voeding en communicatie.
> Toen kwam de test met Dinamousers30. Ik had een Minitrix wissel
> aangesloten op de 37p connector (p37 - diode - groene wisseldraad,
> p36 - diode - rode wisseldraad, A-meter in zwarte retourdraad aan
> p27). Ik kreeg geen A-meter uitslag op een 'rechtdoor'
> of 'afbuigend' commando en daarom drukte ik (achteraf terugdenkend
> hoe het heeft kunnen gebeuren) volgens mij een aantal keren kort
> achter elkaar op een van die commandoknoppen. Plotseling een
flitsje
> en rook uit IC9 en de twee 2.2 Ohm weerstanden begonnen te
smeulen.
> In een fraktie van een seconde had ik de zaak uitgeschakeld, maar
> het kwaad was al geschied. Kratertje in IC9. Ik heb dit aan Frans
> Staal gemeld en hij heeft me per omgaande een vervanger gestuurd.
> Ik heb IC9 nu op voet staan. Alle solderingen (ook mbv een
lichtbak
> geinspecteerd) en componentposities nagekeken. Alles was in orde.
> Voedingsspanningen waren ook goed evenals de aardverbindingen van
de
> print met de rest van het systeem.
> Ik heb ook de gegloeide weerstanden vandaag maar vervangen door
> nieuwe van 2.2 Ohm, want die waarde was een Ohmpje of wat hoger
> geworden.
>
> Vanavond nieuwe test gedaan met grote omzichtigheid. In ieder
geval
> niet snel achter elkaar gedrukt en alles is nog heel.
> Een van de instinkers was blijkbaar dat de Minitrixwissel ook een
> eindafschakeling bleek te hebben, want hij ging wel om, maar de
DVM
> in 10A-bereik reageerde nauwelijks, terwijl ik toch 2 seconde had
> ingesteld. Ik kon pas stroom afregelen toen in de wissel
tegenhield
> met de hand. Ik had aanvankelijk de WSS spanning op 17.5V staan,
> maar dat moest ik inderdaad verhogen naar 20V om goed te kunnen
> schakelen. Stroom staat nu op 0.9A ingesteld.
> Andere instinker was dat het terugstellen van de wissel niet
werkte
> aanvankelijk, maar dat had zijn oorzaak in stand van SW4 die ik
ook
> op ON had staan om zowel wisselmotoren als spoelen te kunnen
> bedienen. Ik heb SW4 nu op OFF gezet en toen was dat ook opgelost.
> Mogelijk was ik daardoor van de week ongeduldig aan het snel
klikken
> geweest...
>
> Vraag blijft natuurlijk of daardoor IC9 mag/kan ploffen. Is dit
door
> inductiepieken gebeurd? Iemand een idee?
>
> Groetjes, Arie
>
>
>
> _
>
> Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
<http://www.spamfighter.com/lnl>
>
> Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen
spam.
> 16824 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
> De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.4/1976 - Release Date:
02/27/09
> 13:27:00
>

PM32: IC9 gesneuveld

Peter Scheilen <peterscheilen@planet.nl> · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sun Mar 01 21:14:07 CET 2009
Arie,

Ik heb ze er uit gehaald om het geheel bedrijfszekerder te maken. De
contacten kunnen namelijk naar verloop van tijd vervuilt raken, hierdoor
gaan de wissels slechter schakelen en bestaat zelf het gevaar dat de
contacten inbranden.

Ik gebruik de wissels nu een jaar of 7 op deze manier en het geheel schakelt
nog steeds prima.

Groet,

Peter

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
vanduijn.arie
Verzonden: zondag 1 maart 2009 20:51
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: PM32: IC9 gesneuveld

Hi Patrick, Peter

Bedankt voor jullie reakties.
Ik denk dat die eindafschakeling niet echt in de weg zit toch? Als
de puls te lang is wordt die toch eerder afgeschakeld door het
wisselmechanisme , of is er een bijeffekt dat ik over het hoofd zie,
behalve dat ik niet goed kon afregelen?

Groetjes, Arie

--- In dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> ,
"Peter Scheilen"
<peterscheilen@...> wrote:
>
> Arie, Patrick,
>
>
>
> Zelf heb ik inderdaad de WSS ook op zo'n 20 V staan en de
weerstanden
> verlaagd. De Minitrix wissels vragen nogal wat stroom om goed te
schakelen.
> Op dit moment durf ook ik niet te zeggen welke weerstandswaarden
ik er in
> gezet heb.
>
>
>
> De eindafschakeling verwijder ik altijd, dit is een extra
contactovergang
> die je in combinatie met Dinamo/Koploper niet nodig hebt. De
wissel wordt
> immers door Dinamo/Koploper geschakeld (korte puls).
>
>
>
> Mocht je over het verwijderen van de eindafschakeling meer info
nodig hebben
> dan wil ik komende week wel kijken of ik aan de hand van wat
foto's e.e.a.
> kan verduidelijken. Ik hoor het wel van je.
>
>
>
> Groeten,
>
> Peter
>
>
>
> Van: dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
mailto:dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
Namens
> Patrick Pontier
> Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 23:38
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
> Onderwerp: RE: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld
>
>
>
> Hoi Arie,
>
> Van het IC verhaal zoals jij omschrijft heb ik geen kaas gegeten,
maar kan
> wel beamen dat de minitrixwissels behoorlijk stroom lusten.
>
> Mijn WSS staat ook ongeveer op 20V en ik heb de weerstanden wat
verlaagd (
> als ik mij goed herinner). Ik weet dat je eventueel de
eindafschakeling er
> uit kunt halen. Peter Scheilen zou daar iets meer over kunnen
vertellen.
>
>
>
> Groeten,
>
> Patrick
>
>
>
> _
>
> Van: dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
mailto:dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
Namens
> vanduijn.arie
> Verzonden: zaterdag 28 februari 2009 22:34
> Aan: dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com>
> Onderwerp: dinamousers PM32: IC9 gesneuveld
>
>
>
> Hi allemaal
> Ik heb de afgelopen week mijn eerste PM32-bouwpakket in elkaar
gezet
> en in mijn Dinamo systeem (IPM + RM-U + TM-H + CD16) aangesloten
op
> de voeding en communicatie.
> Toen kwam de test met Dinamousers30. Ik had een Minitrix wissel
> aangesloten op de 37p connector (p37 - diode - groene wisseldraad,
> p36 - diode - rode wisseldraad, A-meter in zwarte retourdraad aan
> p27). Ik kreeg geen A-meter uitslag op een 'rechtdoor'
> of 'afbuigend' commando en daarom drukte ik (achteraf terugdenkend
> hoe het heeft kunnen gebeuren) volgens mij een aantal keren kort
> achter elkaar op een van die commandoknoppen. Plotseling een
flitsje
> en rook uit IC9 en de twee 2.2 Ohm weerstanden begonnen te
smeulen.
> In een fraktie van een seconde had ik de zaak uitgeschakeld, maar
> het kwaad was al geschied. Kratertje in IC9. Ik heb dit aan Frans
> Staal gemeld en hij heeft me per omgaande een vervanger gestuurd.
> Ik heb IC9 nu op voet staan. Alle solderingen (ook mbv een
lichtbak
> geinspecteerd) en componentposities nagekeken. Alles was in orde.
> Voedingsspanningen waren ook goed evenals de aardverbindingen van
de
> print met de rest van het systeem.
> Ik heb ook de gegloeide weerstanden vandaag maar vervangen door
> nieuwe van 2.2 Ohm, want die waarde was een Ohmpje of wat hoger
> geworden.
>
> Vanavond nieuwe test gedaan met grote omzichtigheid. In ieder
geval
> niet snel achter elkaar gedrukt en alles is nog heel.
> Een van de instinkers was blijkbaar dat de Minitrixwissel ook een
> eindafschakeling bleek te hebben, want hij ging wel om, maar de
DVM
> in 10A-bereik reageerde nauwelijks, terwijl ik toch 2 seconde had
> ingesteld. Ik kon pas stroom afregelen toen in de wissel
tegenhield
> met de hand. Ik had aanvankelijk de WSS spanning op 17.5V staan,
> maar dat moest ik inderdaad verhogen naar 20V om goed te kunnen
> schakelen. Stroom staat nu op 0.9A ingesteld.
> Andere instinker was dat het terugstellen van de wissel niet
werkte
> aanvankelijk, maar dat had zijn oorzaak in stand van SW4 die ik
ook
> op ON had staan om zowel wisselmotoren als spoelen te kunnen
> bedienen. Ik heb SW4 nu op OFF gezet en toen was dat ook opgelost.
> Mogelijk was ik daardoor van de week ongeduldig aan het snel
klikken
> geweest...
>
> Vraag blijft natuurlijk of daardoor IC9 mag/kan ploffen. Is dit
door
> inductiepieken gebeurd? Iemand een idee?
>
> Groetjes, Arie
>
>
>
> _
>
> Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
<http://www.spamfighter.com/lnl>
>
> Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen
spam.
> 16824 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
> De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - www.avg.com
> Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.4/1976 - Release Date:
02/27/09
> 13:27:00
>

PM32: IC9 gesneuveld

lvperlo · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sun Mar 01 21:30:02 CET 2009
Hallo Arie,

Als ik het zo inschat is de kans 90% dat het defect is onstaan door
inductiepieken uit je eindafschakeling. Je kunt ze gerust laten zitten
als je dat wilt, maar breng dan wel voldoende ontstoring aan.

Mvg,
Leon
>
> Hi Patrick, Peter
>
> Bedankt voor jullie reakties.
> Ik denk dat die eindafschakeling niet echt in de weg zit toch? Als
> de puls te lang is wordt die toch eerder afgeschakeld door het
> wisselmechanisme , of is er een bijeffekt dat ik over het hoofd zie,
> behalve dat ik niet goed kon afregelen?
>
> Groetjes, Arie
>

PM32: IC9 gesneuveld

arie.van.duijn · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Sun Mar 01 21:44:42 CET 2009
Hi Leon

Betekent die ontstoring een diode antiparallel aan iedere spoel, dus
anode aan zwarte draad en kathode aan de rode en groene draad? Een
vrijloopdiode heet dat geloof ik zoals je ook bij en relais gebruikt?
Deze moet dan bij de wissel zitten en niet bij/in de buurt van de
PM32?

Mvgr, Arie

--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Arie,
>
> Als ik het zo inschat is de kans 90% dat het defect is onstaan
door
> inductiepieken uit je eindafschakeling. Je kunt ze gerust laten
zitten
> als je dat wilt, maar breng dan wel voldoende ontstoring aan.
>
> Mvg,
> Leon
> >
> > Hi Patrick, Peter
> >
> > Bedankt voor jullie reakties.
> > Ik denk dat die eindafschakeling niet echt in de weg zit toch?
Als
> > de puls te lang is wordt die toch eerder afgeschakeld door het
> > wisselmechanisme , of is er een bijeffekt dat ik over het hoofd
zie,
> > behalve dat ik niet goed kon afregelen?
> >
> > Groetjes, Arie
> >
>

PM32: IC9 gesneuveld

lvperlo · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Mon Mar 02 01:18:45 CET 2009
Hallo Arie,
>
> Betekent die ontstoring een diode antiparallel aan iedere spoel, dus
> anode aan zwarte draad en kathode aan de rode en groene draad? Een
> vrijloopdiode heet dat geloof ik zoals je ook bij en relais gebruikt?
> Deze moet dan bij de wissel zitten en niet bij/in de buurt van de
> PM32?
>
Nee, diodes helpen niet, die zitten al op de PM32.
Zie document
"http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/files/Documentatie en
aanvullende handleidingen/Troubleshooting/Storing uitval na omzetten
wissel 2_0.pdf"

Mvg,
Leon

PM32: IC9 gesneuveld

arie.van.duijn · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Tue Mar 03 12:34:31 CET 2009
Peter

Kun je een kleine beschrijving geven hoe je de eindafschakeling hebt
verwijderd? Ik zag wel een contactveer in de wisselspoelbehuizing,
deze wordt verwijderd en dan alle sporen waarover de veer schoof
doorverbonden??

Mvrgr, Arie

--- In dinamousers@yahoogroups.com, "Peter Scheilen"
<peterscheilen@...> wrote:
>
> Arie,
>
>
>
> Ik heb ze er uit gehaald om het geheel bedrijfszekerder te maken. De
> contacten kunnen namelijk naar verloop van tijd vervuilt raken,
hierdoor
> gaan de wissels slechter schakelen en bestaat zelf het gevaar dat de
> contacten inbranden.
>
> Ik gebruik de wissels nu een jaar of 7 op deze manier en het geheel
schakelt
> nog steeds prima.
>
>
>
> Groet,
>
> Peter

PM32: IC9 gesneuveld

Peter Scheilen <peterscheilen@planet.nl> · 2009-10-31 21:52 UTC

Original sent date : Tue Mar 03 13:00:55 CET 2009
Arie,

Ik verwijder de contactveer en soldeer vervolgens de spoel om naar de juiste
aansluitingen. Dit is een klusje van een paar minuten per wissel.

Doorlussen is natuurlijk ook een optie, maar je moet opletten dat de kern
vrij kan bewegen.

Met vriendelijke groet,

Peter

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
vanduijn.arie
Verzonden: dinsdag 3 maart 2009 12:35
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Re: PM32: IC9 gesneuveld

Peter

Kun je een kleine beschrijving geven hoe je de eindafschakeling hebt
verwijderd? Ik zag wel een contactveer in de wisselspoelbehuizing,
deze wordt verwijderd en dan alle sporen waarover de veer schoof
doorverbonden??

Mvrgr, Arie

--- In dinamousers@yahoogroups.com <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> ,
"Peter Scheilen"
<peterscheilen@...> wrote:
>
> Arie,
>
>
>
> Ik heb ze er uit gehaald om het geheel bedrijfszekerder te maken. De
> contacten kunnen namelijk naar verloop van tijd vervuilt raken,
hierdoor
> gaan de wissels slechter schakelen en bestaat zelf het gevaar dat de
> contacten inbranden.
>
> Ik gebruik de wissels nu een jaar of 7 op deze manier en het geheel
schakelt
> nog steeds prima.
>
>
>
> Groet,
>
> Peter