OM32 met relais
Original sent date : Sun Mar 08 21:21:38 CET 2009
Hallo
heb relais aangesloten op OM32 500mA uitgang volgens handleiding OM32 blz 22.
met uitzondering dat ik een externe voeding van 24V dc gebruik.
dus 24V op A1 relais en A2 aansluiting naar OM32.
De ground van ext.voeding aan ground van IPM.
Stroomkring compleet zou je zeggen.
Bij schakelen van uitgang OM32 gaat indicatie van relais netjes aan/uit.
Mechanische gedeelte blijft echter na schakelen in houd stand staan.
Heb dit met extra vrij loopdiode geprobeerd te verhelpen zonder resultaat. Relais is Smitt M4-L-D024 DC 24V.
Heb houd stroom gemeten die is 50 mA
extra opm: bij aansluiten van 24V ext zie ik ook de 12V oplichten op de spannings verdeelprint DPD van Dinasys.
wie heeft sugestie?
mvg
Jan
Original sent date : Sun Mar 08 22:05:34 CET 2009
Hallo Jan,
Zou je toch eens helemaal willen uittekenen hoe jij dit geheel hebt
aangesloten. Dat de Led op de DPD oplicht doet mij vermoeden dat je ergens
of via iets een verbinding maakt met 12V.
De LED op de DPD is n.l. alleen maar verbonden met de 12Volt. Maar brand
deze LED niet als je het Dinamo systeem aanzet ?
Mvg
Paul
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Jan Hendriks
Verzonden: zondag 8 maart 2009 21:22
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers OM32 met relais
Hallo
heb relais aangesloten op OM32 500mA uitgang volgens handleiding OM32 blz
22.
met uitzondering dat ik een externe voeding van 24V dc gebruik.
dus 24V op A1 relais en A2 aansluiting naar OM32.
De ground van ext.voeding aan ground van IPM.
Stroomkring compleet zou je zeggen.
Bij schakelen van uitgang OM32 gaat indicatie van relais netjes aan/uit.
Mechanische gedeelte blijft echter na schakelen in houd stand staan.
Heb dit met extra vrij loopdiode geprobeerd te verhelpen zonder resultaat.
Relais is Smitt M4-L-D024 DC 24V.
Heb houd stroom gemeten die is 50 mA
extra opm: bij aansluiten van 24V ext zie ik ook de 12V oplichten op de
spannings verdeelprint DPD van Dinasys.
wie heeft sugestie?
mvg
Jan
Original sent date : Sun Mar 08 22:37:42 CET 2009
Hallo Jan,
Ik ken de DPD print zelf niet en ik zie bij DinaSys ook geen handleiding
staan. Ik weet dus niet wat A1 en A2 zijn.
Maar ik vermoed dat het volgende aan de hand is:
In de OM32 handleiding staat dat je de OM32 belastingen mag voeden met
verschillende spanningen, maar dat altijd de hoogste spanning moet zijn
aangesloten op de PWR aansluiting van de OM32. Ik vermoed dat jij de
OM32 (PWR) voedt met 12V en de relais met 24V. In dat geval zorgen de
geintegreerde vrijloopdiodes in de OM32 er voor dat er een stroom vloeit
tussen de 24V via je relais naar de 12V. Dit is ws onvoldoende om je
relais te bekrachtigen, maar voldoende om de relais niet te laten
afvallen als je ze weer de-activeert.
Er zijn diverse mogelijkheden dit op te lossen, maar voordat ik dat ga
uitleggen en uitwerken hoor ik graag van de ontwikkelaars van de DPD
print en/of jou of mijn vermoeden inderdaad klopt.
Mvg,
Leon
>
> Heb relais aangesloten op OM32 500mA uitgang volgens handleiding OM32
> blz 22.
> met uitzondering dat ik een externe voeding van 24V dc gebruik.
> dus 24V op A1 relais en A2 aansluiting naar OM32.
> De ground van ext.voeding aan ground van IPM.
> Stroomkring compleet zou je zeggen.
> Bij schakelen van uitgang OM32 gaat indicatie van relais netjes aan/uit.
> Mechanische gedeelte blijft echter na schakelen in houd stand staan.
> Heb dit met extra vrij loopdiode geprobeerd te verhelpen zonder
> resultaat. Relais is Smitt M4-L-D024 DC 24V.
> Heb houd stroom gemeten die is 50 mA
>
> extra opm: bij aansluiten van 24V ext zie ik ook de 12V oplichten op
> de spannings verdeelprint DPD van Dinasys.
>
> wie heeft sugestie?
>
> mvg
> Jan
>
>
Original sent date : Sun Mar 08 22:50:18 CET 2009
javax.mail.internet.MimeMultipart@93dcd
Original sent date : Sun Mar 08 22:53:08 CET 2009
Paul
zoals Leon al zij, via vrijloopdiodes gaat 12 V led oplichten ook voor Dinamo systeem aan is.
mvg
Jan
----- Original Message -----
From: Paul Salomons
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Sunday, March 08, 2009 10:05 PM
Subject: RE: dinamousers OM32 met relais
Hallo Jan,
Zou je toch eens helemaal willen uittekenen hoe jij dit geheel hebt aangesloten. Dat de Led op de DPD oplicht doet mij vermoeden dat je ergens of via iets een verbinding maakt met 12V.
De LED op de DPD is n.l. alleen maar verbonden met de 12Volt. Maar brand deze LED niet als je het Dinamo systeem aanzet ?
Mvg
Paul
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens Jan Hendriks
Verzonden: zondag 8 maart 2009 21:22
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers OM32 met relais
Hallo
heb relais aangesloten op OM32 500mA uitgang volgens handleiding OM32 blz 22.
met uitzondering dat ik een externe voeding van 24V dc gebruik.
dus 24V op A1 relais en A2 aansluiting naar OM32.
De ground van ext.voeding aan ground van IPM.
Stroomkring compleet zou je zeggen.
Bij schakelen van uitgang OM32 gaat indicatie van relais netjes aan/uit.
Mechanische gedeelte blijft echter na schakelen in houd stand staan.
Heb dit met extra vrij loopdiode geprobeerd te verhelpen zonder resultaat. Relais is Smitt M4-L-D024 DC 24V.
Heb houd stroom gemeten die is 50 mA
extra opm: bij aansluiten van 24V ext zie ik ook de 12V oplichten op de spannings verdeelprint DPD van Dinasys.
wie heeft sugestie?
mvg
Jan
__ NOD32 3917 (20090307) Informatie __
Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
http://www.nod32.nl
Original sent date : Sun Mar 08 23:17:51 CET 2009
javax.mail.internet.MimeMultipart@110b053
Original sent date : Mon Mar 09 14:34:55 CET 2009
Jan,
> Klopt 12V op PWR ingang en losse 24V op relais aansluitingen A1
> (ingangspoel)
> daarna via A2 (uitgang van relais spoel )naar output OM32.
>
> De DPD print is alleen een verdeelprint van Frans.
> Heb zelf schema/foto gemaakt hoe hij in elkaar zit.
>
> Toch weer gewoon torretje gebruiken?
Lost niets op, maar het kan simpeler.
Het probleem heb ik in de eerdere mail beschreven.
Je beschrijft (volgens mij) niet of je de OM32 centraal (bij de IPM)
hebt zitten of decentraal (ergens onder de baan)
In het eerste geval: OM32 centraal
- Betrek de 5V voor de OM32 uit de 5V van je systeem. Dus geen 7805
stabilisator op de OM32 print en K1 (het 4-polige stekkertje) pin 1 niet
aansluiten. Sluit de PWR pinnen van K3 (de 37 polige connector) aan op
de 24V voeding van je relais. Andere belastingen kun je gerust voeden
met lagere spanningen buiten de OM32 om.
In het geval OM32 decentraal:
- Mogelijkheid 1: Zet de 7805 stabilisator niet op de print, maar net er
voor. Je maakt dus van een voedingsspanning (8..15V) de 5V voor de OM32
net buiten de print. K1 (het 4-polige stekkertje) pin 1 niet aansluiten.
Sluit de PWR pinnen van K3 (de 37 polige connector) aan op de 24V
voeding van je relais. Andere belastingen kun je gerust voeden met
lagere spanningen.
Als je de 7805 wel op de print laat zitten voedt je hem met 24V. Kan in
principe ook, maar de "absolute maximum rating" is 25V en daar zit je
dan dus wel heel dicht tegenaan. Bovendien wordt-ie waarschijnlijk knap
warm van de spanningsval van 19V, dus raad ik dat sterk af.
- Mogelijkheid 2: Laat de 7805 stabilisator op de print zitten en slijp
het spoor aan soldeerzijde dat van K1 pin 1 om de 3u3 condensator heen
vertrekt richting de 37 polige stekker door. Vlak bij K1 zit een zee van
ruimte om dat zonder gevaar voor het beschadigen van andere sporen te
doen. Sluit de voeding voor de OM32 (8..15V) aan op K1 pin 1 en sluit
de 24V voeding aan op de PWR pinnen van K3 en uiteraard tevens op de +
van je relais. Omdat je het printspoor hebt doorgeslepen zullen ze
elkaar niet meer beinvloeden.
Mvg,
Leon
Original sent date : Mon Mar 09 15:21:41 CET 2009
Leon
Bedankt voor de uitleg.
heb OM32 parralel centraal in systeem zitten.
Ben nu aan het testen met schaduwstation en aansturing met blokuitgangen of relais.
Is het interresant om van mijn bevindingen , instellingen en schema's(aansluiten van relais en blokken ) een file te plaatsen op Dinamousers.(tzt)
Soort handleiding als aanvulling op jouw file schakelen blokken met relais.
zat dan te denken om paar mogelijkheden te beschrijven:
- met blokuitgangen
- met relais en blok uitgang
- met relais die spanning betrekken van blok voor en/of na schaduwstation.
dit alles in samenwerking met koploper.
mvg
Jan Hendriks
----- Origineel bericht -----
Van: Leon van Perlo <leon@vanperlo.net>
Datum: maandag, maart 9, 2009 14:35
Onderwerp: Re: dinamousers OM32 met relais
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
> Jan,
> > Klopt 12V op PWR ingang en losse 24V op relais aansluitingen A1
> > (ingangspoel)
> > daarna via A2 (uitgang van relais spoel )naar output OM32.
> >
> > De DPD print is alleen een verdeelprint van Frans.
> > Heb zelf schema/foto gemaakt hoe hij in elkaar zit.
> >
> > Toch weer gewoon torretje gebruiken?
> Lost niets op, maar het kan simpeler.
> Het probleem heb ik in de eerdere mail beschreven.
> Je beschrijft (volgens mij) niet of je de OM32 centraal (bij de IPM)
>
> hebt zitten of decentraal (ergens onder de baan)
>
> In het eerste geval: OM32 centraal
>
> - Betrek de 5V voor de OM32 uit de 5V van je systeem. Dus geen 7805
> stabilisator op de OM32 print en K1 (het 4-polige stekkertje) pin 1
> niet
> aansluiten. Sluit de PWR pinnen van K3 (de 37 polige connector) aan
> op
> de 24V voeding van je relais. Andere belastingen kun je gerust voeden
>
> met lagere spanningen buiten de OM32 om.
>
> In het geval OM32 decentraal:
>
> - Mogelijkheid 1: Zet de 7805 stabilisator niet op de print, maar net
> er
> voor. Je maakt dus van een voedingsspanning (8..15V) de 5V voor de
> OM32
> net buiten de print. K1 (het 4-polige stekkertje) pin 1 niet
> aansluiten.
> Sluit de PWR pinnen van K3 (de 37 polige connector) aan op de 24V
> voeding van je relais. Andere belastingen kun je gerust voeden met
> lagere spanningen.
> Als je de 7805 wel op de print laat zitten voedt je hem met 24V. Kan
> in
> principe ook, maar de "absolute maximum rating" is 25V en daar zit je
>
> dan dus wel heel dicht tegenaan. Bovendien wordt-ie waarschijnlijk
> knap
> warm van de spanningsval van 19V, dus raad ik dat sterk af.
>
> - Mogelijkheid 2: Laat de 7805 stabilisator op de print zitten en
> slijp
> het spoor aan soldeerzijde dat van K1 pin 1 om de 3u3 condensator
> heen
> vertrekt richting de 37 polige stekker door. Vlak bij K1 zit een zee
> van
> ruimte om dat zonder gevaar voor het beschadigen van andere sporen te
>
> doen. Sluit de voeding voor de OM32 (8..15V) aan op K1 pin 1 en
> sluit
> de 24V voeding aan op de PWR pinnen van K3 en uiteraard tevens op de
> +
> van je relais. Omdat je het printspoor hebt doorgeslepen zullen ze
>
> elkaar niet meer beinvloeden.
>
> Mvg,
> Leon
>
>
Original sent date : Mon Mar 09 17:33:22 CET 2009
Hallo Jan,
>
> Bedankt voor de uitleg.
> heb OM32 parralel centraal in systeem zitten.
>
Dan is het nog simpeler. De OM32 voeden uit de platkabel (JP1 er op) en
de 7805 en K1 helemaal niet gebruiken
Vervolgens de 24V voeding op de PWR van je 37 polige stekker en je bent
klaar (met dit onderdeel).
>
> Ben nu aan het testen met schaduwstation en aansturing met
> blokuitgangen of relais.
> Is het interresant om van mijn bevindingen , instellingen en
> schema's(aansluiten van relais en blokken ) een file te plaatsen op
> Dinamousers. (tzt)
> ...
>
Alles dat bijdraagt aan begripsvorming is zeer welkom. Alleen realiseer
je wel dat de OM32 parallel door de nieuwe RM-U gebaseerde systemen niet
meer ondersteund wordt.
Mvg,
Leon
Original sent date : Mon Mar 09 17:45:22 CET 2009
Leon
dat begrijp ik maar aansturen van OM32 in parralel of serieel maakt voor rand gebeuren relais niet uit.
alleen de selectie in koploper moet om32 serieel zijn.
zal mijn best doen er een begrijpelijk stuk van te maken.
gaat wel even duren.
mvg
Jan
----- Original Message -----
From: Leon van Perlo
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Monday, March 09, 2009 5:33 PM
Subject: Re: dinamousers OM32 met relais
Hallo Jan,
>
> Bedankt voor de uitleg.
> heb OM32 parralel centraal in systeem zitten.
>
Dan is het nog simpeler. De OM32 voeden uit de platkabel (JP1 er op) en
de 7805 en K1 helemaal niet gebruiken
Vervolgens de 24V voeding op de PWR van je 37 polige stekker en je bent
klaar (met dit onderdeel).
>
> Ben nu aan het testen met schaduwstation en aansturing met
> blokuitgangen of relais.
> Is het interresant om van mijn bevindingen , instellingen en
> schema's(aansluiten van relais en blokken ) een file te plaatsen op
> Dinamousers. (tzt)
> ...
>
Alles dat bijdraagt aan begripsvorming is zeer welkom. Alleen realiseer
je wel dat de OM32 parallel door de nieuwe RM-U gebaseerde systemen niet
meer ondersteund wordt.
Mvg,
Leon
__ NOD32 3917 (20090307) Informatie __
Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
http://www.nod32.nl
Original sent date : Mon Mar 16 15:29:29 CET 2009
Beste Jan,
Ik heb indertijd een document geschreven voor een snelstart met koploper 6.4
en Dinamo. Dit staat in een folder op de Dinamo gebruikersgroep.
T.z.t zal ik dat wel actualiseren naar de meest actuele koploper versie als
ik daar tijd voor vind.
Mogelijk kan je jouw voorstel toevoegen aan dit document en kunnen ook
anderen hun oplossingen met koploper in beschrijven als een apart hoofdstuk.
Zodoende wordt het een levend document die de begripsvorming ten goede kan
komen.
Groet Henk van Kampen
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
jan home
Verzonden: maandag 9 maart 2009 17:45
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers OM32 met relais
Leon
dat begrijp ik maar aansturen van OM32 in parralel of serieel maakt voor
rand gebeuren relais niet uit.
alleen de selectie in koploper moet om32 serieel zijn.
zal mijn best doen er een begrijpelijk stuk van te maken.
gaat wel even duren.
mvg
Jan
----- Original Message -----
From: Leon van Perlo <mailto:leon@vanperlo.net>
To: dinamousers@ <mailto:dinamousers@yahoogroups.com> yahoogroups.com
Sent: Monday, March 09, 2009 5:33 PM
Subject: Re: dinamousers OM32 met relais
Hallo Jan,
>
> Bedankt voor de uitleg.
> heb OM32 parralel centraal in systeem zitten.
>
Dan is het nog simpeler. De OM32 voeden uit de platkabel (JP1 er op) en
de 7805 en K1 helemaal niet gebruiken
Vervolgens de 24V voeding op de PWR van je 37 polige stekker en je bent
klaar (met dit onderdeel).
>
> Ben nu aan het testen met schaduwstation en aansturing met
> blokuitgangen of relais.
> Is het interresant om van mijn bevindingen , instellingen en
> schema's(aansluiten van relais en blokken ) een file te plaatsen op
> Dinamousers. (tzt)
> ...
>
Alles dat bijdraagt aan begripsvorming is zeer welkom. Alleen realiseer
je wel dat de OM32 parallel door de nieuwe RM-U gebaseerde systemen niet
meer ondersteund wordt.
Mvg,
Leon
__ NOD32 3917 (20090307) Informatie __
Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
http://www.nod32. <http://www.nod32.nl> nl
_
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
18806 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
Original sent date : Mon Mar 16 15:47:49 CET 2009
Henk
lijkt me goed idee.
Ook ik heb jouw document gebruikt om te beginnen.
Geeft een duidelijke volgorde in de te nemen stappen.
Loop nog tegen probleempjes aan dus copy duurd nog even.
normaal schaduwstation met blokuitgangen is géén probleem.
Ben nu bezig met relais die inkomende treinen via laatste blok laat binnen komen.
En eerste blok na schaduwstation laat trein uitrijden.
Dit werkt in principe gaat alleen af en toe fout met tegelijk in en uit rijden.
Pik waarschijnlijk ergens stoorsignaal op waardoor inkomende trein stopt.
Soms wordt bezet melding actief waar nog niets is soms na noodstop gaat het weer verder.
Ben dus nog even bezig met uitzoeken.
Maar het komt wel.
mvg
Jan
----- Original Message -----
From: Henk van Kampen
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Monday, March 16, 2009 3:29 PM
Subject: RE: dinamousers OM32 met relais
Beste Jan,
Ik heb indertijd een document geschreven voor een snelstart met koploper 6.4 en Dinamo. Dit staat in een folder op de Dinamo gebruikersgroep.
T.z.t zal ik dat wel actualiseren naar de meest actuele koploper versie als ik daar tijd voor vind.
Mogelijk kan je jouw voorstel toevoegen aan dit document en kunnen ook anderen hun oplossingen met koploper in beschrijven als een apart hoofdstuk. Zodoende wordt het een levend document die de begripsvorming ten goede kan komen.
Groet Henk van Kampen
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens jan home
Verzonden: maandag 9 maart 2009 17:45
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers OM32 met relais
Leon
dat begrijp ik maar aansturen van OM32 in parralel of serieel maakt voor rand gebeuren relais niet uit.
alleen de selectie in koploper moet om32 serieel zijn.
zal mijn best doen er een begrijpelijk stuk van te maken.
gaat wel even duren.
mvg
Jan
----- Original Message -----
From: Leon van Perlo
To: dinamousers@yahoogroups.com
Sent: Monday, March 09, 2009 5:33 PM
Subject: Re: dinamousers OM32 met relais
Hallo Jan,
>
> Bedankt voor de uitleg.
> heb OM32 parralel centraal in systeem zitten.
>
Dan is het nog simpeler. De OM32 voeden uit de platkabel (JP1 er op) en
de 7805 en K1 helemaal niet gebruiken
Vervolgens de 24V voeding op de PWR van je 37 polige stekker en je bent
klaar (met dit onderdeel).
>
> Ben nu aan het testen met schaduwstation en aansturing met
> blokuitgangen of relais.
> Is het interresant om van mijn bevindingen , instellingen en
> schema's(aansluiten van relais en blokken ) een file te plaatsen op
> Dinamousers. (tzt)
> ...
>
Alles dat bijdraagt aan begripsvorming is zeer welkom. Alleen realiseer
je wel dat de OM32 parallel door de nieuwe RM-U gebaseerde systemen niet
meer ondersteund wordt.
Mvg,
Leon
__ NOD32 3917 (20090307) Informatie __
Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
http://www.nod32.nl
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
18806 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
__ NOD32 3937 (20090314) Informatie __
Dit bericht is gecontroleerd door het NOD32 Antivirus Systeem.
http://www.nod32.nl