Geen detectie
Original sent date : Tue Mar 10 14:15:08 CET 2009
Na alles aangesloten hebben blijft er in een blok een probleempje zitten.
3e TM-H/ CD16 combinatie, 6e blok geeft geen signaal in Dinamousers 3.0. Welke van de beide bezetmelders ik ook probeer, zowel de binnenmelder als de stopmelder geven niet bezet. Ik heb de verschillende CD16's al uitgewisseld en daaruit blijkt dat het niet aan de bedrading naar de baan ligt, op een andere CD 16 werkt het wel.
Dus ik moet al op zoek naar een fout in deze CD16.
Ik heb de tekening met de verschillende circuits er al bij gepakt. Is het zinvol om IC6 en/of IC10 te vervangen?
Andere tips waar op te letten?
Dank voor jullie hulp alvast.
Groeten,
Patrick
Original sent date : Tue Mar 10 17:00:56 CET 2009
Kleine wijziging,
Het gaat om het vijfde blok, telfoutje.
Groeten,
Patrick
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Patrick Pontier
Verzonden: dinsdag 10 maart 2009 14:15
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Geen detectie
Na alles aangesloten hebben blijft er in een blok een probleempje zitten.
3e TM-H/ CD16 combinatie, 6e blok geeft geen signaal in Dinamousers 3.0.
Welke van de beide bezetmelders ik ook probeer, zowel de binnenmelder als de
stopmelder geven niet bezet. Ik heb de verschillende CD16's al uitgewisseld
en daaruit blijkt dat het niet aan de bedrading naar de baan ligt, op een
andere CD 16 werkt het wel.
Dus ik moet al op zoek naar een fout in deze CD16.
Ik heb de tekening met de verschillende circuits er al bij gepakt. Is het
zinvol om IC6 en/of IC10 te vervangen?
Andere tips waar op te letten?
Dank voor jullie hulp alvast.
Groeten,
Patrick
_
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16826 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/09/09
19:20:00
Original sent date : Tue Mar 10 19:39:53 CET 2009
Patrick,
>
> Na alles aangesloten hebben blijft er in een blok een probleempje zitten.
> 3e TM-H/ CD16 combinatie, 6e blok geeft geen signaal in Dinamousers
> 3.0. Welke van de beide bezetmelders ik ook probeer, zowel de
> binnenmelder als de stopmelder geven niet bezet. Ik heb de
> verschillende CD16's al uitgewisseld en daaruit blijkt dat het niet
> aan de bedrading naar de baan ligt, op een andere CD 16 werkt het wel.
> Dus ik moet al op zoek naar een fout in deze CD16.
> Ik heb de tekening met de verschillende circuits er al bij gepakt. Is
> het zinvol om IC6 en/of IC10 te vervangen?
> Andere tips waar op te letten?
>
Krijg je wel spanning op het blok (via de betreffende foute CD16) als je
een rijopdracht geeft?
Mvg,
Leon
Original sent date : Tue Mar 10 20:33:51 CET 2009
HoiLeon,
Ikkrijg idd wel rijspanning.Deloc rijdt keurig heen en weer.
Groeten,
Patrick
--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Patrick,
> >
> > Na alles aangesloten hebben blijft er in een blok een probleempje zitten.
> > 3e TM-H/ CD16 combinatie, 6e blok geeft geen signaal in Dinamousers
> > 3.0. Welke van de beide bezetmelders ik ook probeer, zowel de
> > binnenmelder als de stopmelder geven niet bezet. Ik heb de
> > verschillende CD16's al uitgewisseld en daaruit blijkt dat het niet
> > aan de bedrading naar de baan ligt, op een andere CD 16 werkt het wel.
> > Dus ik moet al op zoek naar een fout in deze CD16.
> > Ik heb de tekening met de verschillende circuits er al bij gepakt. Is
> > het zinvol om IC6 en/of IC10 te vervangen?
> > Andere tips waar op te letten?
> >
> Krijg je wel spanning op het blok (via de betreffende foute CD16) als je
> een rijopdracht geeft?
>
> Mvg,
> Leon
>
Original sent date : Tue Mar 10 22:40:53 CET 2009
Hallo Patrick,
Aangezien je m.i. niet duidelijk beschrijft welke "beide bezetmelders"
het betreft wordt het voor mij lastig iets te analyseren. "de vijfde" Is
dat nummer 4, hardware nummering, en welke tweede melder gebruik je dat
voor het blok (12)?
Het lijkt mij i.e.g. sterk dat er 2 IC's stuk zijn en het lijkt me ook
niet logisch dat er 2 circuits in 1 IC stuk zijn en de andere 2 werken.
Wat zie je als je in DinamoUsers30 een init-range vraagt van de
betreffende TM-H?
Mvg,
Leon
Original sent date : Tue Mar 10 23:10:00 CET 2009
Hoi Leon,
Inderdaad hardwarenummering 4 en 12.
In DinamoUsers30 worden de bolletjes niet rood als ik over de betreffende
secties rijd. In mijn geval zou dat blok 21 zijn met detectienummers 37 en
45 (softwarenummering). De rest van de blokken van de betreffende TM-H geven
netjes een rood bolletje bij detectie en ook de andere TM-H's geven een
detectie op de juiste plaatsen.
Overal worden twee detectiepunten per blok toegepast.
Ik hoop dat het hiermee duidelijker is geworden.
Groeten,
Patrick
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Leon van Perlo
Verzonden: dinsdag 10 maart 2009 22:41
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers Re: Geen detectie
Hallo Patrick,
Aangezien je m.i. niet duidelijk beschrijft welke "beide bezetmelders"
het betreft wordt het voor mij lastig iets te analyseren. "de vijfde" Is
dat nummer 4, hardware nummering, en welke tweede melder gebruik je dat
voor het blok (12)?
Het lijkt mij i.e.g. sterk dat er 2 IC's stuk zijn en het lijkt me ook
niet logisch dat er 2 circuits in 1 IC stuk zijn en de andere 2 werken.
Wat zie je als je in DinamoUsers30 een init-range vraagt van de
betreffende TM-H?
Mvg,
Leon
_
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16826 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/10/09
07:19:00
Original sent date : Wed Mar 11 00:03:50 CET 2009
Hallo Patrick,
>
> Inderdaad hardwarenummering 4 en 12.
>
> In DinamoUsers30 worden de bolletjes niet rood als ik over de
> betreffende secties rijd. In mijn geval zou dat blok 21 zijn met
> detectienummers 37 en 45 (softwarenummering) .
>
Heb jij alles dan op de eerste TM-H aangesloten?
>
> De rest van de blokken van de betreffende TM-H geven netjes een rood
> bolletje bij detectie en ook de andere TM-H?s geven een detectie op de
> juiste plaatsen.
>
> Overal worden twee detectiepunten per blok toegepast.
>
> Ik hoop dat het hiermee duidelijker is geworden.
>
Niet echt. Je informatie vind ik vrij summier. Ik moet raden hoe jij je
systeem hebt opgebouwd.
Je hebt steeds 2 melders per blok, dus 1 CD16 op 1 TM-H.
Heb je de flatcables allemaal op TM-H#0 zitten? Zo niet, dan snap ik je
nummering hierboven niet. Zo ja, dan sluit dat een aantal mogelijke
oorzaken uit.
Anyway, de vraag was wat je ziet als je op init-range klikt in de range
waar de defecte detectoren zitten.
Mvg,
Leon
To unsubscribe from this group, send an email to:
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/dinamousers/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:dinamousers-digest@yahoogroups.com
mailto:dinamousers-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Original sent date : Wed Mar 11 00:26:40 CET 2009
Hoi Leon,
Ik heb 3 TM-H's en 3 CD16 Opgebouwd zoals in het volgende draadje op een van
de foto's te zien is. De foto is niet heel geweldig
http://www.beneluxspoor.net/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=9907.0
Er loopt inderdaad bovenlangs een flatcable van TM-H#0 naar de drie CD16.
Zolang er geen verbruiker in de blokken staat zie ik geen bolletjes rood
worden in de betreffende range nadat ik op init-range druk.
In het betreffende blok worden die ook niet rood als er wel een verbruiker
aanwezig is.
Groeten,
Patrick
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Leon van Perlo
Verzonden: woensdag 11 maart 2009 0:04
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers Re: Geen detectie
Hallo Patrick,
>
> Inderdaad hardwarenummering 4 en 12.
>
> In DinamoUsers30 worden de bolletjes niet rood als ik over de
> betreffende secties rijd. In mijn geval zou dat blok 21 zijn met
> detectienummers 37 en 45 (softwarenummering) .
>
Heb jij alles dan op de eerste TM-H aangesloten?
>
> De rest van de blokken van de betreffende TM-H geven netjes een rood
> bolletje bij detectie en ook de andere TM-H's geven een detectie op de
> juiste plaatsen.
>
> Overal worden twee detectiepunten per blok toegepast.
>
> Ik hoop dat het hiermee duidelijker is geworden.
>
Niet echt. Je informatie vind ik vrij summier. Ik moet raden hoe jij je
systeem hebt opgebouwd.
Je hebt steeds 2 melders per blok, dus 1 CD16 op 1 TM-H.
Heb je de flatcables allemaal op TM-H#0 zitten? Zo niet, dan snap ik je
nummering hierboven niet. Zo ja, dan sluit dat een aantal mogelijke
oorzaken uit.
Anyway, de vraag was wat je ziet als je op init-range klikt in de range
waar de defecte detectoren zitten.
Mvg,
Leon
To unsubscribe from this group, send an email to:
mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/10/09
07:19:00
--
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
16826 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl
Original sent date : Thu Mar 12 08:17:49 CET 2009
Hoi Leon,
Kun je hier wat meer mee?
Welke mogelijke oorzaken blijven over?
Groeten,
Patrick
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Patrick Pontier
Verzonden: woensdag 11 maart 2009 0:27
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: RE: dinamousers Re: Geen detectie
Hoi Leon,
Ik heb 3 TM-H's en 3 CD16 Opgebouwd zoals in het volgende draadje op een van
de foto's te zien is. De foto is niet heel geweldig
http://www.beneluxs
<http://www.beneluxspoor.net/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=9907.0
> poor.net/index.php?option=com_smf&Itemid=29&topic=9907.0
Er loopt inderdaad bovenlangs een flatcable van TM-H#0 naar de drie CD16.
Zolang er geen verbruiker in de blokken staat zie ik geen bolletjes rood
worden in de betreffende range nadat ik op init-range druk.
In het betreffende blok worden die ook niet rood als er wel een verbruiker
aanwezig is.
Groeten,
Patrick
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: dinamousers@ <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> yahoogroups.com
mailto:dinamousers@ <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> yahoogroups.com
Namens
Leon van Perlo
Verzonden: woensdag 11 maart 2009 0:04
Aan: dinamousers@ <mailto:dinamousers%40yahoogroups.com> yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers Re: Geen detectie
Hallo Patrick,
>
> Inderdaad hardwarenummering 4 en 12.
>
> In DinamoUsers30 worden de bolletjes niet rood als ik over de
> betreffende secties rijd. In mijn geval zou dat blok 21 zijn met
> detectienummers 37 en 45 (softwarenummering) .
>
Heb jij alles dan op de eerste TM-H aangesloten?
>
> De rest van de blokken van de betreffende TM-H geven netjes een rood
> bolletje bij detectie en ook de andere TM-H's geven een detectie op de
> juiste plaatsen.
>
> Overal worden twee detectiepunten per blok toegepast.
>
> Ik hoop dat het hiermee duidelijker is geworden.
>
Niet echt. Je informatie vind ik vrij summier. Ik moet raden hoe jij je
systeem hebt opgebouwd.
Je hebt steeds 2 melders per blok, dus 1 CD16 op 1 TM-H.
Heb je de flatcables allemaal op TM-H#0 zitten? Zo niet, dan snap ik je
nummering hierboven niet. Zo ja, dan sluit dat een aantal mogelijke
oorzaken uit.
Anyway, de vraag was wat je ziet als je op init-range klikt in de range
waar de defecte detectoren zitten.
Mvg,
Leon
To unsubscribe from this group, send an email to:
mailto://dinamouser <mailto://dinamousers-unsubscribe@yahoogroups.com>
s-unsubscribe@yahoogroups.com
Yahoo! Groups Links
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/10/09
07:19:00
--
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
16826 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfigh
<http://www.spamfighter.com/lnl> ter.com/lnl
_
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16827 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/10/09
07:19:00
Original sent date : Fri Mar 13 13:48:32 CET 2009
Hallo Patrick,
Ik kan er geen chocola van maken.
Uitgangspunt:
14 van de 16 melders werken correct, nummer 4 en 12 geven geen melding
(d.w.z. melding inactief en geen permanente melding).
Een andere CD16 werkt wel, dus het is zeker dat het in de CD16 zelf zit.
De kans dat 2 componenten defect zijn is minimaal, het enige
gemeenschappelijke en daarmee verdachte component is de betreffende LM324.
Verder vind ik het opvallend dat het 2 melders zijn die in jouw geval
behorende bij een gemeenschappelijk blok, m.a.w, die precies 8 adressen
verschoven zijn. Het blok wordt gevoed door hetzelfde "a-"circuit, maar
een defect in die diodes (of een verkeerde plaatsing) is uit te sluiten
omdat je wel gewoon kunt rijden (2 kanten op). Het zou nog kunnen zijn
dat de stroominjectie niet correct werkt, maar dan moet je wel melding
krijgen als je het blok digitaal schakelt of op vol vermogen zet.
De kans dat de diodeparen in beide "b-"circuit defect zijn of zijn
kortgesloten is ook minimaal.
Een Sxx uitgang die naar GND is kortgesloten kan het ook niet zijn, dan
zou je een permanente melding moeten hebben bij "init range"
Wellicht zit er een kortsluiting tussen beide detectiecircuits, ergens
op de print. De spoortjes van deze beide circuits liggen dicht bij
elkaar als ik het zo in schat.
Meer dan dit kan ik op 200km afstand niet analyseren met de tot nu toe
beschikbare info, daar zul je het mee moeten doen. Als je er niet uit
komt: opsturen.
Mvg,
Leon
Original sent date : Fri Mar 13 14:02:57 CET 2009
Hoi Leon,
Je bent me net 5 minuten voor :-) Ik wilde je net laten weten dat het werkt.
Ik heb zojuist de verschillende soldeerpunten langsgelopen aan de hand van
de tekening van de CD16.
Ik denk dat een van de soldeerpunten van K3 niet helemaal goed gesoldeerd is
geweest.
Vanuit de verschillende secties die volgens de tekening bij 4 en 12 horen de
spoortjes gevolgd en waar ik twijfelde
nog eens verschillende soldeerpunten aangetipt met de soldeerbout, de meest
opvallende zat in K3 mijns inziens.
Ik wil je weer hartelijk bedanken voor je hulp.
Met vriendelijke groeten,
Patrick
_
Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
Leon van Perlo
Verzonden: vrijdag 13 maart 2009 13:49
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: Re: dinamousers Re: Geen detectie
Hallo Patrick,
Ik kan er geen chocola van maken.
Uitgangspunt:
14 van de 16 melders werken correct, nummer 4 en 12 geven geen melding
(d.w.z. melding inactief en geen permanente melding).
Een andere CD16 werkt wel, dus het is zeker dat het in de CD16 zelf zit.
De kans dat 2 componenten defect zijn is minimaal, het enige
gemeenschappelijke en daarmee verdachte component is de betreffende LM324.
Verder vind ik het opvallend dat het 2 melders zijn die in jouw geval
behorende bij een gemeenschappelijk blok, m.a.w, die precies 8 adressen
verschoven zijn. Het blok wordt gevoed door hetzelfde "a-"circuit, maar
een defect in die diodes (of een verkeerde plaatsing) is uit te sluiten
omdat je wel gewoon kunt rijden (2 kanten op). Het zou nog kunnen zijn
dat de stroominjectie niet correct werkt, maar dan moet je wel melding
krijgen als je het blok digitaal schakelt of op vol vermogen zet.
De kans dat de diodeparen in beide "b-"circuit defect zijn of zijn
kortgesloten is ook minimaal.
Een Sxx uitgang die naar GND is kortgesloten kan het ook niet zijn, dan
zou je een permanente melding moeten hebben bij "init range"
Wellicht zit er een kortsluiting tussen beide detectiecircuits, ergens
op de print. De spoortjes van deze beide circuits liggen dicht bij
elkaar als ik het zo in schat.
Meer dan dit kan ik op 200km afstand niet analyseren met de tot nu toe
beschikbare info, daar zul je het mee moeten doen. Als je er niet uit
komt: opsturen.
Mvg,
Leon
_
Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter <http://www.spamfighter.com/lnl>
Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
16827 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.13/1999 - Release Date: 03/13/09
05:59:00