← Archief yahoo! 2009 · Home

Schakelaars inlezen

Schakelaars inlezen

thw_mark <thw_mark@yahoo.com> · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Fri Jun 26 22:08:23 CEST 2009
Goedenavond,

deze week zijn we begonnen met het aansluiten van een testbaan voor dinamo in Numansdorp. Tot nu toe loopt de installatie redelijk voorspoedig: blokken zijn van kabels voorzien, grootste deel van de wissels schakelen en last but not least, koploper weet de treinen zonder botsen over het spoor te geleiden.

We willen dit weekend gaan testen met externe schakelaars voor treinbesturing. Er zijn twee "stationssporen" waar treinen in hun route langere tijd stil mogen staan. Zodra op een losse drukknop gedrukt wordt, mag de trein vertrekken.

Nu zit er in ons systeem 3x de TM-H met ieder een CD-16. Frans heeft ze aangesloten met de DCP connector. Nu wil ik mijn schakelaars gaan aansluiten. In principe gebruiken we maar 2 detecties per blok, dus de rij lege connectors op de DCP zijn nog vrij voor de schakelaars.

Mijn vraag: wat is de pinout van die DCP-connector, of wat heb ik nodig om losse moment-switches aan te sluiten op het systeem? Ik vermoed dat ik daar de hulp van een SWDEC-printje voor nodig heb, maar weet niet of die compatible is met die DCP connector.

Groetjes

Mark

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Fri Jun 26 23:40:57 CEST 2009
Hallo Marc,

De DCP's gebruik je voor de niet-gedetecteerde secties, dus daar is het niet
mogelijk om schakelaars op aan te sluiten. Wat je moet gebruiken zijn de
niet gebruikte ingangen op de TM-H schakelaaringang. Dat is de 26 polige
boxed header, waar nu de flatcable vanaf de CD16 in zit. Daar gebruik je per
TM-H maar 16 van de 128 in te lezen schakelaars, dus daar heb je ruimte
genoeg voor jouw drukknoppen. Koploper gaat dit gewoon zien als
bezetmelders, waar jij vervolgens logische c.q. speciale acties aan kan
verbinden.

De drukknoppen sluit je dus aan alsof het reedcontacten zijn; dit staat in
het TM-H manual beschreven. Voor de zekerheid zou je dit (zeker in de
definitieve baan adviseer ik je dat) kunnen doen met opto-couplers om een
galvanische scheiding te maken. Op de DRS print is de mogelijkheid voor 16
ingangen. In dit geval volstaat een DRS print met alleen de opto-coupler
circuits. Prijs hiervan vindt je op mijn website. Levering vanaf 20 juli in
verband met vakantie.

Groet

Frans

Van: dinamousers@yahoogroups.com mailto:dinamousers@yahoogroups.com Namens
thw_mark
Verzonden: vrijdag 26 juni 2009 22:08
Aan: dinamousers@yahoogroups.com
Onderwerp: dinamousers Schakelaars inlezen

Goedenavond,

deze week zijn we begonnen met het aansluiten van een testbaan voor dinamo
in Numansdorp. Tot nu toe loopt de installatie redelijk voorspoedig: blokken
zijn van kabels voorzien, grootste deel van de wissels schakelen en last but
not least, koploper weet de treinen zonder botsen over het spoor te
geleiden.

We willen dit weekend gaan testen met externe schakelaars voor
treinbesturing. Er zijn twee "stationssporen" waar treinen in hun route
langere tijd stil mogen staan. Zodra op een losse drukknop gedrukt wordt,
mag de trein vertrekken.

Nu zit er in ons systeem 3x de TM-H met ieder een CD-16. Frans heeft ze
aangesloten met de DCP connector. Nu wil ik mijn schakelaars gaan
aansluiten. In principe gebruiken we maar 2 detecties per blok, dus de rij
lege connectors op de DCP zijn nog vrij voor de schakelaars.

Mijn vraag: wat is de pinout van die DCP-connector, of wat heb ik nodig om
losse moment-switches aan te sluiten op het systeem? Ik vermoed dat ik daar
de hulp van een SWDEC-printje voor nodig heb, maar weet niet of die
compatible is met die DCP connector.

Groetjes

Mark

Schakelaars inlezen

lvperlo · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:43:58 CEST 2009
Hallo Mark,

Met de producten van Dinasys kan ik je niet helpen. Ik heb er geen
documentatie van.
Zoals Frans aangaf kun je de 112 nog vrije ingangen van een van je
TM-H's gebruiken. Je kunt dat zelf bedraden volgens de aansluitschema's
die je vindt in de TM-H handleiding.
Een alternatief voor zelf maken is inderdaad een SWDEC. Die kun je
gewoon parallel op de bandkabel aansluiten waarmee je nu je CD16 op de
TM-H aansluit. Alleen met 16 aders kun je "slechts" 64 schakelaars
inlezen en kun je dus naast je CD16 6 SWDEC's op dezelfde TM-H kwijt,
dus 48 extra schakelaars. Het gebruik van optocouplers voor het
aansluiten van eenvoudige drukknoppen lijkt mij eerlijk gezegd onnodig
complex.

Mvg,
Leon
>
> Deze week zijn we begonnen met het aansluiten van een testbaan voor
> dinamo in Numansdorp. Tot nu toe loopt de installatie redelijk
> voorspoedig: blokken zijn van kabels voorzien, grootste deel van de
> wissels schakelen en last but not least, koploper weet de treinen
> zonder botsen over het spoor te geleiden.
>
> We willen dit weekend gaan testen met externe schakelaars voor
> treinbesturing. Er zijn twee "stationssporen" waar treinen in hun
> route langere tijd stil mogen staan. Zodra op een losse drukknop
> gedrukt wordt, mag de trein vertrekken.
>
> Nu zit er in ons systeem 3x de TM-H met ieder een CD-16. Frans heeft
> ze aangesloten met de DCP connector. Nu wil ik mijn schakelaars gaan
> aansluiten. In principe gebruiken we maar 2 detecties per blok, dus de
> rij lege connectors op de DCP zijn nog vrij voor de schakelaars.
>
> Mijn vraag: wat is de pinout van die DCP-connector, of wat heb ik
> nodig om losse moment-switches aan te sluiten op het systeem? Ik
> vermoed dat ik daar de hulp van een SWDEC-printje voor nodig heb, maar
> weet niet of die compatible is met die DCP connector.
>

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:44:47 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:48:35 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:06 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:50:28 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:54:24 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 01:59:45 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 02:00:33 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 02:01:21 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 02:04:12 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 02:13:14 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

FransStaal · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 02:15:26 CEST 2009
Tot en met 19 juli zijn wij met vakantie! Voor dringende zaken kunt u onze voicemail inspreken (038-3636936).

Gaat u ook vakantie vieren? Of werkt u door? In beide gevallen wensen wij u een prachtige zomer!

Met vriendelijke groet
Frans en Pauline

Schakelaars inlezen

thw_mark <thw_mark@yahoo.com> · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sat Jun 27 16:44:55 CEST 2009
Heren,

beiden hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik denk dat het het handigste is om de lage 64 schakelaars gereserveerd te houden voor eventuele latere extra CD16's. Er kan er nu volgens mij sowieso nog 1 doorgelinkt worden.

Optocouplers kan ik er eventueel zelf ook wel even tussenklussen, maar denk dat het voorlopig inderdaad wat teveel van het goede is, aangezien we praten over momentary switches die niet in de buurt van hoge spanningen komen. Wie heeft de sw-dec's? Moet ik die bij Frans of Leon bestellen? Verder zijn er natuurlijk nog aanvullende stukken bandkabel nodig, omdat de gemonteerde stukken veel te kort zijn.

Verder kwam ik vandaag tot de vervelende ontdekking dat de geleverde OM32's enkel zijn uitgerust met weerstandsbanken ipv de ULN2803. Hierdoor kunnen we onze common anode seinen dus niet aansluiten. Had eigenlijk wel handig geweest om dit van tevoren even te checken of die chips er bij te stoppen. (Ze kosten immers ook maar 66 cent inkoop, kunnen we toch niet moeilijk voor gaan doen). Kan ik die resistor banken er uit wippen en die 2803's er in stoppen, of moeten er dan nog dip/switches en/of andere onderdelen vervangen worden?

Dan nog een puntje voor Frans: waarschijnlijk hebben we het defect in de TM-H gevonden. Er is 1 diode die verkeerdom gemonteerd lijkt te zitten op de TM-H die zo vreselijk heet wordt. Waarschijnlijk is dat dus snel op te lossen.

Groetjes Mark

--- In dinamousers@yahoogroups.com, Leon van Perlo <leon@...> wrote:
>
> Hallo Mark,
>
> Met de producten van Dinasys kan ik je niet helpen. Ik heb er geen
> documentatie van.
> Zoals Frans aangaf kun je de 112 nog vrije ingangen van een van je
> TM-H's gebruiken. Je kunt dat zelf bedraden volgens de aansluitschema's
> die je vindt in de TM-H handleiding.
> Een alternatief voor zelf maken is inderdaad een SWDEC. Die kun je
> gewoon parallel op de bandkabel aansluiten waarmee je nu je CD16 op de
> TM-H aansluit. Alleen met 16 aders kun je "slechts" 64 schakelaars
> inlezen en kun je dus naast je CD16 6 SWDEC's op dezelfde TM-H kwijt,
> dus 48 extra schakelaars. Het gebruik van optocouplers voor het
> aansluiten van eenvoudige drukknoppen lijkt mij eerlijk gezegd onnodig
> complex.
>
> Mvg,
> Leon
> >
> > Deze week zijn we begonnen met het aansluiten van een testbaan voor
> > dinamo in Numansdorp. Tot nu toe loopt de installatie redelijk
> > voorspoedig: blokken zijn van kabels voorzien, grootste deel van de
> > wissels schakelen en last but not least, koploper weet de treinen
> > zonder botsen over het spoor te geleiden.
> >
> > We willen dit weekend gaan testen met externe schakelaars voor
> > treinbesturing. Er zijn twee "stationssporen" waar treinen in hun
> > route langere tijd stil mogen staan. Zodra op een losse drukknop
> > gedrukt wordt, mag de trein vertrekken.
> >
> > Nu zit er in ons systeem 3x de TM-H met ieder een CD-16. Frans heeft
> > ze aangesloten met de DCP connector. Nu wil ik mijn schakelaars gaan
> > aansluiten. In principe gebruiken we maar 2 detecties per blok, dus de
> > rij lege connectors op de DCP zijn nog vrij voor de schakelaars.
> >
> > Mijn vraag: wat is de pinout van die DCP-connector, of wat heb ik
> > nodig om losse moment-switches aan te sluiten op het systeem? Ik
> > vermoed dat ik daar de hulp van een SWDEC-printje voor nodig heb, maar
> > weet niet of die compatible is met die DCP connector.
> >
>

Schakelaars inlezen

lvperlo · 2009-10-31 22:07 UTC

Original sent date : Sun Jun 28 10:22:16 CEST 2009
Hallo Mark,
>
> Beiden hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik denk dat het het
> handigste is om de lage 64 schakelaars gereserveerd te houden voor
> eventuele latere extra CD16's. Er kan er nu volgens mij sowieso nog 1
> doorgelinkt worden
>
Je hebt nu 1 CD16 op elke TM-H zitten, naar ik begrijp. Dan kun je er
per TM-H dus nog 7 CD16's toevoegen. In de onderste adresreeks heb je
nog ruimte voor 3 CD16's. Als je 32 extra schakelaars in die adresreeks
zou zetten kun je nog steeds een tweede CD16 toevoegen op die TM-H.
Inderdaad houd je maximale flexibiliteit als je de schakelaars in de
range 64..127 toevoegt. Dat is op zich niet moeilijker, het vergt alleen
een heel klein beetje bandkabel-origami (zie TM-H handleiding). Sommige
gebruikers schieten daarvan in de paniekstand ;-) Als dat bij jou niet
zo is het een zinvolle overweging het zo te doen. Het is elektrisch ook
iets fraaier de 2 functies (bezetmelders en drukknoppen) op
verschillende 'banken' te houden en een bijkomend voordeel is dat je de
timing van beide banken apart kunt instellen (DinamoConfig).
>
> Optocouplers kan ik er eventueel zelf ook wel even tussenklussen, maar
> denk dat het voorlopig inderdaad wat teveel van het goede is,
> aangezien we praten over momentary switches die niet in de buurt van
> hoge spanningen komen. Wie heeft de sw-dec's? Moet ik die bij Frans of
> Leon bestellen?
>
Wat jij wilt. Ik heb er nog 4 liggen als bouwpakketje, kale printjes nog
voldoende. Prijzen: zie http://dinamo.vanperlo.net/aandeslag.html
>
> Verder zijn er natuurlijk nog aanvullende stukken bandkabel nodig,
> omdat de gemonteerde stukken veel te kort zijn.
>
Klopt. Ik houd die extra materialen niet op vooraad, Frans volgens mij
wel, maar die is op vakantie (meen ik een keer gelezen te hebben ;-)
>
> Verder kwam ik vandaag tot de vervelende ontdekking dat de geleverde
> OM32's enkel zijn uitgerust met weerstandsbanken ipv de ULN2803.
> Hierdoor kunnen we onze common anode seinen dus niet aansluiten. Had
> eigenlijk wel handig geweest om dit van tevoren even te checken of die
> chips er bij te stoppen. (Ze kosten immers ook maar 66 cent inkoop,
> kunnen we toch niet moeilijk voor gaan doen).
>
Ik ken de afspraken niet tussen jou en Frans, dus hierover kan ik geen
uitspraak doen. Wat ik er in het algemeen wel over wil zeggen is dat ik
zelf ook niet standaard allerlei alternatieven mee lever, dan zou ik de
hele E6 reeks weerstandsbanken moeten meeleveren en ook al zijn de
componentprijzen niet extreem, het werkt in de verkoopprijs toch
substantieel door. Bij mj is de ULN2803 standaard en als de klant iets
anders wil geeft hij(/zij) dat specifiek aan. Zoals gezegd, ik ken de
afspraken tussen jou en Frans niet.
>
> Kan ik die resistor banken er uit wippen en die 2803's er in stoppen,
> of moeten er dan nog dip/switches en/of andere onderdelen vervangen
> worden?
>
Als Frans verder niets bijzonders met die OM32 gedaan heeft kun je ze
gewoon 1 op 1 vervangen.
Mocht je de ULN's nog moeten bestellen, dan kun je meteen een stuk
bandkabel en wat bandkabel connectoren meebestellen.
>
> Dan nog een puntje voor Frans: waarschijnlijk hebben we het defect in
> de TM-H gevonden. Er is 1 diode die verkeerdom gemonteerd lijkt te
> zitten op de TM-H die zo vreselijk heet wordt. Waarschijnlijk is dat
> dus snel op te lossen.
>
Mvg,
Leon