Beste lezer,

In principe loopt de communicatie tussen de TMHs, OC32 en RMU over bedraad (3 draads) RS485. Nu wil ik meerdere OC32s gaan toevoegen aan dit netwerk. Het liefst verbind ik de extra OC32s via de RJ45 aansluitingen. Deze string van OC32s vormt dan een soort aftakking op het bedrade RS485 netwerk.
Ik heb daar een paar vragen over:
- Gaat dat werken?
- Moet ik de laatste module in het bedrade RS485 netwerk EN de laatste OC32 in de aftakking van een afsluitweerstand voorzien?

met vriendelijke groeten,
Joost Storm

Netherlands

Hallo Joost,

Nee, dat gaat niet werken. Een RS485 netwerk hoort één duurlopende bus te zijn zonder aftakkingen. Dat staat duidelijk in alle handleidingen. Je kunt de bestaande bus na de laatste module wel verlengen of nieuwe modules tussenvoegen in de bestaande bus, zolang het maar een doorlopende bus blijft..
Je mag verbindingen met "losse" draden (groene stekkertjes) willekeurig afwisselen met RJ45 verbindingen. De eigenschappen van de kabel is namelijk nagenoeg hetzelfde. Het zijn alleen andere stekkertjes.

Overigens heb je tussen TM-H's een 5 draads (4 draads als je GND niet meetelt) verbinding nodig.

Mvg,
Leon

Hoi Leon,
Bedankt voor je volledige antwoord. Ik had voor proef al een netwerk opgezet dat werkte, nu ik de baan aan het bouwen ben en de modules heb gemonteerd scheelt het werk als ik een aftakking zou kunnen maken. Uit de beschikbare informatie dacht ik al dat het niet kon, maar wilde toch graag even zekerheid hebben.
Nogmaals bedankt en groeten,
Joost


Netherlands

Hallo Joost,

Dat het in een proefnetwerkje wel werkt verbaast niet. Als de totale kabbellengte minder is dan een meter of 5 kun je in de praktijk alles (qua topologie) willekeurig aan elkaar knopen, zolang er maar ergens precies 2 afsluitweerstanden zitten. Bij meer dan 100 meter werkt het niet meer en daar tussen zit een grijs gebied met allerlei vage storingen. Dus om alle discussie daaromtrent uit de weg te gaan is de stelling: Het kan niet. Als iemand het toch wil proberen: Succes, maar geen garantie en geen support.

Overigens lees ik nu dat je de modules gemonteerd hebt en nog geen bekabeling hebt liggen. Ik kan me dan bijna niet voorstellen dat het zoveel meer werk zou zijn. Het kost je in het ergste geval hooguit één kabel tussen het punt waar je de aftakking had willen maken naar het eindpunt van de bus waar de kabel hoort aan te sluiten. Maar als je van tevoren even plant kan het ongetwijfeld efficiënter.

Met hartelijke groeten,
Leon


 