Soms krijg ik bij rijden met Dinamousers.exe tussen twee blokken een kortsluit melding.
De bloknummers zijn 35 en 48, deze hebben dezelfde snelheid, normaal krijg je deze melding alleen als de snelheden verschillend zijn.
Verder een raar probleem met een melder, als de melder van blok 38 aangaat dan gaat de melder van blok 24 ook aan en iets later weer uit.
Als de loc dan in blok 24 komt gaat de melder weer aan, maar als de loc het blok verlaat gaat de melder niet uit.
Soms heb ik het idee dat de twee problemen met elkaar te maken hebben, als de kortsluiting is geweest komt het andere probleem ook te voorschijn.









Na de verbouwing krijg ik wel antwoord van de RM-U maar niet van de TM-H.
Wat heb ik gedaan:
RM-U:
7407 verwijdert, MAX3082 verplaatst naar positie 3, van de vier schakelaars alleen S0-TER geplaatst.
TM-H:
7407 verwijdert, 2x MAX3082 geplaatst, Ra en Rb geplaatst. Master/slave schakelaar verwijdert, ik test met 1 TM-H, adres op 0
Verbinding van RM-U naar TM-H gaat met CAT.6 netwerkkabel.
RM-U 7 gaat naar TM-H 3, RM-U 8 gaat naar TM-H 2.
Ik heb de massadraad van deze kabel van 5 naar 5 verbonden.


Netherlands

Ben,
Klopt dat het niet werkt.
Je hebt je RM-U in P&P mode gezet. Dan is de bedrading gewoon 2 aan 2, 3 aan 3 en 5 aan 5. Eventueel 7 aan 7 en 8 aan 8 als je de afsluitweerstand voor de klokbus wilt laten verzorgen door de RM-U. Overigens is S1TER Nu voor je databus en S0TER voor de klokbus.
Je kunt ook je bedrading laten zitten en de 7407 en 3082 weer terugzetten.
Mvg Leon


Leon,
Ben met een testbaan en het hele Dinamo systeem naar Frans geweest en hij kwam tot de conclusie dat de clock-bus bij TTL niet stabiel was.
Het beste was om alles om te bouwen naar RS485 en daar ben ik nu mee bezig.


Netherlands

Dat snap ik, daarom leg ik je uit wat je fout doet.
Uitgaande van de situatie die je hierboven beschrijft:
Optie 1:De bedrading laten zitten zoals je die nu hebt en je RM-U terugbouwen zoals die oorspronkelijk was. Die RM-U kan namelijk gewoon RS485, daar hoef je niets voor aan te passen.
Optie 2: De RM-U laten zoals die nu is. Wel S0TER en S1TER plaatsen. Bekabeling aanpassen naar 2-2, 3-3, 5-5 en evt 7-7, 8-8.

Mvg Leon


Gisteren de draadjes aan de RM-U omgezet van 7-8 naar 2-3 en het werkte meteen.
Nu nog het volgende probleem, ik had 2 TM-H's er aan hangen en de master deed het prima maar de tweede gaf wel spanning en de trein reed door maar ik kreeg geen terugmelding.
Dit moet ik vandaag of morgen nog onderzoeken, andere TM-H eraan en zien wat er dan gebeurd.


Leon,
Als ik de verbinding maak met standaard netwerkkabel en aan de RM-U en TM-H's een zelf gemaakte verloop maak, sub-d haaks en rj45 haaks die op een stuk board worden gesoldeerd, zal het dan goed gaan ?


Netherlands

Als je dat goed doet wel.
Voor de RM-U is trouwens een verloopstekker beschikbaar (P&P adapter).
Ik adviseer wel de pinbezetting aan te houden zoals die voor de Dinamo modules met RJ45 geldt. Wel zo handig als je ooit uitbreidt met een TM44 of OC32/NG.
Mvg Leon


Leon,
Ok, bedankt zal dit meenemen in de aanpassing.
In de eerste en laatste TM-H's komen de weerstanden 18a en 18b, deze hoeven dacht ik niet in de tussenliggende.


Netherlands

Hallo Ben,
Over afsluitweerstanden zijn inmiddels vele handleidingen, websites en posts volgeschreven. Ik weet oprecht niet meer hoe ik iets dat zo simpel is nog eenvoudiger moet uitleggen.
Nee, dus niet op de eerste en laatste TM-H.

Overigens had ik de vraag verwacht: "Hoe ziet de standaard Dinamo RJ45 pinbezetting er dan uit?" Dat is namelijk niet al honderd keer beschreven en best lastig te vinden. Dus hierbij:

RJ45-1 = NC
RJ45-2 = GND
RJ45-3 = C+
RJ45-4 = D-
RJ45-5 = D+
RJ45-6 = C-
RJ45-7 = GND
RJ45-8 = NC

Met hartelijke groeten,
Leon


Frans zat in Zwitserland in de trein en die komt/is thuis deze week.
Bij hem wil ik nog wat dingen bestellen om deze pluggen te gebruiken.
Bedankt voor de nummering, nummer 1 is denk ik wit-oranje.
Groet,
Ben


Netherlands
Wit-oranje is inderdaad nr 1. Zie tabel vanuit de Engelstalige Wikipedia: Cat 5e; 2e tabel: T568B Wiring.