Loading...
 

Dinamo


Permanent maken van RM-x settings lukt niet in DinamoConfig

Netherlands

Beste Forumleden,

Ik gebruik DinamoConfig 1.41 maar het lukt me niet de RM-x configuratie permanent op te slaan en terug te lezen. Vroeger had ik een RM-U en nu sinds kort een RM-C/1+; bij allebei werkte dit niet. De RM-C/1+ versie is 1.40 C

Het lukt me wel om de baan te besturen met iTrain. Maar sinds 5.0.10 moet je enkele permanente instellingen in de RM-C zetten. Zie
https://berros.eu/itrain/forum/viewtopic.php?p=165017#p165017


Ik doe als volgt:
Er zit al een al RS482 kabel tussen de de RM-C en mijn Dinamosysteem.
Ik zet mijn Dinamosysteem aan; dit bevat: 3XTM-H (versie 5.20), 1XPM32 (versie 1.10), 1XOC32 (versie 0.01 E), 2XOM32.
Sluit de USB-kabel van de RM-C/1+ op de PC aan.
Open DinamoConfig 1.41
Kies CommPort 4
Kies Tab Test
Zet Vinkje "Stop" uit
Als er nu een foutmelding is, dan knop "Reset Fault".
Zodra de "System Status" geen foutmelding meer is dan door.
Tussenvraag: Moet "System Status" voor een succesvol vervolg op "Run" staan?
Knop "Status"; resultaat op het Status-scherm:
System Status: "OK" / Protocol Version: 3.20 / System Version: RM-C 1.40 C / License code: 1
En mijn TM-H's / PM32 / OC32 zijn netjes te zien
Sluit het Status-scherm.
Ga naar Tab "RM-x"
Zet vinkje "Permanent" aan
Zet vinkje "OM32 Retransmission Option" aan
Zet vinkje "PM32 use 64 devices per module" aan
Overige vinkjes uit
Vraag: moet ik nu op knop "Set RM-x Config" drukken?
Maar ik heb gemerkt dat wel of niet drukken geen verschil maakt voor het resultaat.

Dan wil ik controleren of het gelukt is:
Sluit en open DinamoConfig; maak weer 'verbinding' zoals hierboven.
Tab RM-x
Zet vinkje "Permanent" aan.
Klik op Knop "Get RM-x Config" gevolg: Het vlak wordt groen, maar de eerder gekozen vinkjes staan niet aan.

Wat doe ik fout?

Met een Vriendelijke groet,
Rudolf Stammis
Noord-Scharwoude

Netherlands

Het schrijven van de instellingen in de RM-x, zowel permanent als tijdelijk, gaat goed.
Het teruglezen van de instellingen uit de RM-x gaat goed voor de eerste 4 vinkjes en gaat fout voor de laatste 3.
Dus het zetten van de opties lukt, je kunt het alleen niet verifiëren.

Jij doet niks fout, ik wel. De fout zit in de RM-x programmacode.

Voor het instellen en teruglezen van die instellingen maakt het trouwens niets uit of de RM-x verbinding heeft met andere modules, in foutmode staat, etc.

Ik zal het corrigeren in de eerstvolgende release. Ik moet bekijken of het nuttig is een bugfix te maken. Ik zit tussen 2 versies met tamelijk veel wijzigingen. Om een bugfix te compileren moet ik eerst alle oude code terugzetten. Ik moet even kijken of ik dat er voor over heb.

Mvg, Leon

Netherlands

OK, dankje. Dan weet ik dat het het dus wel gelukt is.
Moet ik wel de knop "Set RM-x Config gebruiken"?
Er is voor mij dan nu geen haast om deze bug te fixen.
Groet, Rudolf


Netherlands

Inderdaad. "Set RM-x Config" met "Permanent" aan.
En dan even protocol Heijermans volgen mrgreen

Mvg, Leon



Netherlands

Fijn dankje Leon,
ik zal hem er binnenkort even in zetten.
Groet, Rudolf


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)