Mijn RM-U ( RM-U BL 1.0 2012/12/24) maakt geen contact met de TM-H en TM44.
Protocol version : 3.20
System version : RM-U 1.40 B

Vorige week begon ontstond er een storing waarbij een TM-H geen connectie meer kreeg met de RM-U. Na het starten van de set bleef het rode lampje knipperen, maar uiteindelijk stopte dit ook.

Om de TM-H uit te sluiten heb ik eerst andere TM-H's gebruikt : hetzelfde probleem.
In DinamoConfig wordt de RM-U status OK gegeven, dus de PC ziet de module nog wel.

Vandaag met proefbaan gebruikt waarbij ik een TM44+ aan een RM-C 1.30 heb gehangen. Dit werkte goed (TM44 werd herkend en de trein werd gedetecteerd.

Vervolgens de RM-U erop gezet met daarbij de volgende pin bezetten
RM-U pin 7 --> TM44 pin 1
RM-U pin 8 --> TM44 pin 2
RM-U pin 5 --> TM44 pin 3
TM44 pin 4 en 5 niet aangesloten aan de RM-U

De TM44 wordt niet herkend in DinamoConfig alleen de RM-U is in beeld
Ik vermoed dat een van de IC's het begeven heeft die de RS485 com protocol ondersteund, maar kon in de documentatie daar niets over vinden.

Leon, heb jij een idee wat er mis is met de module

Groet, Gabri

Netherlands

Je foto laat een RM-U in PnP configuratie zien. Dan is RM-U Pin 2 = D+, Pin 3 = D-
Mvg, Leon


Hoi Leon,

Dank voor je snelle reactie. Ik heb op de RM-U de pinnen aangepast naar jouw voorbeeld, maar er is nog geen leven in te krijgen.
Kan er ergens een ic kapot zijn bijvoorbeeld de MAX3082 die nodig is voor de p&p modus ?

Groet, Gabri


Netherlands

RM-U pin 3 TM44 pin 1
RM-U pin 2 TM44 pin 2


Ja, dat klopt zo heb ik het gesoldeerd.
RM-U pin 3 TM44 pin 1
RM-U pin 2 TM44 pin 2

IC MAX3082 of een andere vervangen ?


Netherlands

Als geen enkele TM44 het doet is een defecte MAX3082 de meest voor de hand liggende optie.
Dat er iets anders stuk is terwijl de RM-U gewoon werkt is onwaarschijnlijk.

Mvg, Leon


Oke, dan ga ik voor de vervanging van de MAX.
Dank voor je reactie :-)

Groet, Gabri


Op de RM-U de MAX3082 vervangen en de PM32 als test aangesloten.
Het werkt weer als vanouds. In DinamoConfig is de module in beeld.

Leon, dank weer voor de support.
Gabri


Netherlands

Dank voor de bevestiging dat het is opgelost. Veel plezier weer!
Mvg Leon


Hoi Leon,


Ik ben bezig om mijn TM-H's (5) met TM44 te laten praten met 1 RM-U.
Het probleem is dat de TM-H's worden herkent, maar als de TM44 op de RM-U wordt aangesloten de TM-H's niet meer worden herkent.

Ik heb een aantal opties geprobeerd, maar geen van de opties herkent niet de zowel de TM44 als de TM-Hs

De TM-H's zijn eerder dit jaar voorzien van een IC1 : TM-H B:L1.0 en zijn omgebouwd naar RS485.
De RM-U heeft versie RM-U BL 1.0 gekregen. De TM-H's werken goed en laten de treinen goed rijden.

De TM-H's hebben de adressen #0 tm #4 en de TM44 vanaf #5.

Het lijkt erop dat de de data D+ en D- en de GND tussen de RM-U en de TM44 goed staan, aangezien de TM44 wordt herkent. Als ik vervolgens ook de andere TM44's aansluit wordt ook alles herkent. Voor het testen heb ik echter 1 TM44 gebruikt.

Ik heb gepoogd de oorzaak te vinden in de clock instellingen C+ en C-, door de draadjes door te meten. Die zijn oke. Voor de zekerheid ook de C+ en C- eens omgedraaid zonder resultaat.

Vervolgens heb ik de TM44 : afsluitweerstand en de mastersetting uitgezet en vervolgens de TM-H master weer geactiveerd.
De TM-H komen niet op, maar de TM44 wel.

Als ik vervolgens de TM44 loskoppel en vervolgens opnieuw opstart worden de TM_H's weer herkent, maar de TM44 niet.

Wat zou ik nog kunnen doen om de TM-H's en de TM44 te laten praten met de RM-U ?


Netherlands

Hi Gabri,

  • Weet je zeker dat de TM-H's en TM44's in een ander adresbereik zitten? Dinamo(New)Config zou dat duidelijk moeten maken.
  • Welke firmware zit er in je TM44 en welke in de TM-H's? De sticker zegt niks, dat is alleen de bootloader versie. Dinamo(New)Config geeft je de firmware versie. Zijn die versies compatible?
  • Welke RS485 chip zit er op de TM-H's?
  • Dat de TM-H's communiceren is geen absolute garantie dat de bedrading goed is. Ook op een halve RS485 bedrading werkt het soms (enigszins). Maar als je er dan iets bij zet dat wel volledig correct is gaat het mis.

Mvg Leon


Hoi leon,

Dank voor je reactie. Ik heb hier de antwoorden :

Welke firmware zit er in je TM44 en welke in de TM-H's? De sticker zegt niks, dat is alleen de bootloader versie. Dinamo(New)Config geeft je de firmware versie. Zijn die versies compatible?
TM44 hebben versie 1.21
TM-H's hebben versie 5.21
Welke RS485 chip zit er op de TM-H's?
Op IC 6 a & B zit MAX 3082 (MAXIM)

Ik heb nog een testbaantje en daar heb ik de RM-C vanaf gehaald en deze gekoppeld aan de TM44.Vanuit de TM44 heb ik met de groene connector een link weten te leggen met 1 TM-H en een keer met een PM32. Dit leek te werken, maar gedurende het verder testen lukt het niet meer om via de TM44 een koppeling te maken met de TM-H of PM32. Ik heb hiervoor het schema uit Handleiding RM-C Besturingseenheid 1_0 bldz 16 gebruikt.
Is het al een keer eerder gedaan een TM44 te koppelen met een TM-H en heb je misschien advies hoe ik dit het beste kan doen?

Groet, Gabri


Netherlands

Hallo Gabri,

Om met je laatste vraag te beginnen:
Ja, de combinatie TM44 en TM-H werkt. Is meermalen getest, wordt ook door velen gebruikt en staat ook in mijn testopstelling. Dus ja, het is een geteste combinatie.
TM44 1.21 en TM-H 5.21 is ok
MAX3082 is ok. MAX485 blijkt in de praktijk problemen te kunnen geven. Maar die heb je dus niet. Op de TM44 zitten alleen smd chips gesoldeerd. Je kunt er van uit gaan dat die van het juiste type zijn. Kan uiteraard geen garantie geven dat die ook 100% in orde zijn.
De fout moet logischerwijs ergens zitten in een foute bekabeling of een foute chip.
Ik neem aan dat je de TM44's onderling verbindt met RJ45 kabels. Zijn die doorgemeten?
Je TM-H's zijn omgebouwd naar RS485. Weet je 100% zeker dat dat correct gedaan is?
Kijk eens goed in de RJ45 sockets op de TM44's. Ik heb één keer dagen gezocht naar een probleem en dat bleek te zijn dat in een RJ45 socket een pinnentje uit zijn vakje was geschoten en daardoor 2 pinnetjes tegen elkaar bleken te zitten.
Defecte chip op een module? De kans is klein dat er meer dan één chip tegelijk defect is, tenzij je hoge spanningen op de databus hebt gezet. Dus een defecte chip moet je kunnen vinden of uitsluiten door steeds één module niet aan te sluiten en dan zou de rest moeten werken.

Mvg, Leon


 