Communicatie via TTL, hoeveel blokkaarten maximaal?
Hallo Forum
Wij hebben bij Baroniespoor drie Dinamokasten gecombineerd met daarin 7 TM-H's, 2 PM32's en 1 OM32, hangend via TTL communicatie aan de RM-U.
Vanuit de RM-U lopen drie TTL takken, met iedere tak tussen de 60cm en 1m en daarop 3 of 4 printen. Eerste tak zit binnen dezelfde kast als de RM-U. In deze kast hebbn we geen problemen.
We lopen tegen communicatieproblemen aan volgens mij, want in Dinamousers30 zien we bij de hogere TM-H nummers (2e en 3e kast) de hold status verschijnen als we voor de bijbehorende bezetmelders op init range drukken (TM-H's en CD16 zijn direct met elkaar gekoppeld mbt bezetmelders). Bij sommige TM-H's geven 64 bezetmelders hun rode bolletje na een paar seconden op het scherm.
Hierbij moet vermeld worden dat er nog niets aan de CD16's hangt.
Alle TM-H leds in alle kasten gaan aan na een aantal seconden, hetzelfde geldt voor beide PM32's. De PM32 leds knipperen heeeel snel, die van de TM-H's knipperen niet. Er lijkt dus verbinding te zijn op alle printen.
Mijn vragen:
1. Hoeveel communicatiepoorten mag/kun je maximaal via TTL aansturen? Zijn 10 gebruikers teveel?
2. De 5V spanning in een van de kasten is ca 4.92V, beetje aan de lage kant en riskant voor communicatieproblemen?
3. Kan draadlengte nog iets verbeteren?
4. Bestaat er een 'booster/buffer'schakelingetje dat we in iedere kastingang in kunnen bouwen om de TTL belasting te verlagen?
Groetjes, Arie van Duijn