Loading...
 

Dinamo


Bloknummers TM-H / CD16

Hallo Allemaal,

Ik heb sinds kort mijn Dinamo systeem uitgebreid met 2x TM-H en CD16 combinaties. De eerste combinatie (master) heeft een blokbereik van 1 t/m 8. Mijn vraag is welk blokbereik hebben de 2e en 3e TM-H / CD16 (beide slave)?

Klopt het dat de 2e TM-H in DinamoUsersCC 145 - 160 als bezetmelders aangeeft ipv 129 - 144?

Groet

Alexander

Netherlands

Alexander,

de blokken zijn oplopend, dus de tweede TM is 9 t/m 16, de derde 17 t/m 24, etc. Bij de bezetmelders ligt het niet zo simpel. Omdat elke TM-H 128 bezetmelders kan inlezen, is dat ook de stap. De tweede TM/CD loopt dus zoals jij veronderstelt inderdaad van 129 t/m 256, de derde van 257 t/m 384, etc. De reden dat jij op de tweede TM-H de melders 145 t/m 160 krijgt ligt aan een verkeerd geplaatste jumper op de CD16. Zorg dat deze in alle gevallen (behalve als je meerdere CD16's op 1 TM-H aansluit) op de pinnen aan de kant van de flatcable zit. Alleen dan heb je de eerste 16 melders van de reeks van die TM/CD16.

Groet
Frans

Hallo Frans,

Weer bedankt voor hulp! Ik was van mening dat de jumpers bij elke CD16 moesten verschuiven.
Maar het werkt in iedergeval.

Groet

Alexander


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)