Hallo,
Wij (Modelspoorgroep Nienoord) ondervinden problemen bij gebruik van meerdere U485 devices op een computer onder WinXP (Win7 nog niet geprobeerd). Een U485 aangesloten werkt perfect, de tweede U485 wordt wel herkend maar de computer zorgt er vervolgens voor dat de eerste niet meer werkt. Verwisseld in veel gevallen zelfs de COM poort. Onder Windows gele 'Warnings' dat driver niet gevonden kan worden, ondanks dat we de nieuwste driver aanbieden.
Haal je de eerste U485 vervolgens uit de computer dan werkt het weer maar dan op de tweede U485 onder de COM poort vermelding van de eerste. Heel vreemd...
Het lijkt erop dat twee U485'ers in een systeem elkaar 'bijten'.
Is iemand daar al eens tegenaan gelopen. Vermoedelijk gebruiken de meeste Dinamo gebruikers maar een U485 (als het al gebruikt wordt)
Door de manier waarop wij zaken aansturen bij onze Miniatuurwereld hebben we twee U485'ers nodig (of beter gezegd rs485 netwerken)
Misschien zelfs meerdere U485'ers om rs485 netwerken aan te leggen.
Zijn de U485'ers misschien alleen voor Dinamo geschikt en moeten we omkijken naar andere USB/rs485 converters? Denk dat dit alleen door ingewijden :-) te beantwoorden is :-) maar je weet maar nooit!!! Graag jullie inzichten!

Mvg,
Fokko Dusseljee
MSG NIenoord

Netherlands

Hallo Fokko,

De configuratie van de U485 (UCCI, RM-U) is zodanig dat er maar één modules van elk type (via USB) per PC kan worden gebruikt. Dit heeft veel voordelen qua gebruiksgemak voor nagenoeg alle hobbyisten.

Meerdere U485's (UCCI's RMU-'s) kan. Dan moet je de USB chip op de betreffende module opnieuw configureren. Als je dat fout doet kan dat leiden tot een onbruikbare module. Vandaar dat ik de procedure niet publiceer, want ik vrees dat de ellende als mensen zonder kennis van zaken dit gaan proberen groter is dan de toegevoegde waarde.

In het algemeen kunnen we het best stellen dat als iemand van plan is een tweede, derde, vierde module van hetzelfde type op dezelfde PC aan te sluiten je dat het beste voor de aanschaf even kunt aangeven zodat de leverancier de module vóór verzending even kan aanpassen aan dit specifieke gebruik.

Volgens mij zijn jouw modules aangeschaft bij Frans en heb je support van Frans bij de opbouw van het e.e.a. bij Nienoord. Frans kent als het goed is wat hij moet doen om meerdere modules per type te laten werken.

Mvg,
Leon

Netherlands

Dankjewel, Leon.
Zal contact opnemen met Frans.
Mvg,
Fokko Dusseljee
MSG Nienoord


 