Aanzienlijke software aanpassingen Dinamo
DinamoUsers
Er is een aanzienlijk aantal verbeteringen beschikbaar aan de Dinamo software. Wellicht leuk om die nog even onder de virtuele kerstboom te leggen, zodat jullie er in deze donkere dagen mee kunnen gaan spelen. Hieronder een korte samenvatting. Uitgebreidere release notes volgen in de loop van de week.
Actief management van OC32 door Dinamo.
De RM-U en RM-C zijn vanaf versie 1.3 in staat om aangesloten OC32 modules te herkennen. De OC32 modules worden nu, net zoals de TM-H, TM44, UCCI en PM32, actief gemonitord. Via DinamoConfig zul je nu ook zien welke OC32's zijn aangesloten in het systeem.
Randvoorwaarden:
- RM-U/RM-C 1.30
- DinamoConfig 1.30
OC32 kan events sturen naar de PC, ook als deze via Dinamo is gekoppeld
Aangezien de OC32 nu actief door Dinamo gemonitord wordt kan Dinamo ook herkennen dat een OC32 een input-wijziging wil doorsturen. Een "input-event" van een OC32 zal door Dinamo nu ook worden doorgegeven aan de besturingsPC.
Randvoorwaarden:
- RM-U/RM-C 1.30
- OC32 3.00 of later
OC32 kan geconfigureerd worden via Dinamo zonder dat daarvoor Transparent Mode moet worden ingeschakeld
Voorheen moest je, om een OC32 die in een Dinamo systeem zit te kunnen configureren, De RM-U of RM-C eerst in "Transparant Mode" zetten. Vanaf heden is het mogelijk de OC32's te configureren zonder de RM-U/RM-C in een speciale mode te zetten. Het mechanisme hiervoor heet "OC32 Tunneling", hetgeen betekent dat RM-U/RM-C OC32 configuratieberichten herkent en deze kan doorgeven van de PC aan de aangesloten OC32's en van de OC32's naar de PC.
In OC32Config is een vinkje bijgekomen die het Dinamo OC32 Tunneling mechanisme inschakelt. De oude "Transparant Mode" bestaat ook nog, maar als de Dinamo systeem Tunneling ondersteunt zal OC32Config je waarschuwen dat je beter die methode kunt gebruiken.
Randvoorwaarden:
- RM-U/RM-C 1.30
- OC32 3.00 of later
- OC32Config 3.01
PM32 versienummer en uitlezen instellingen
Er is een nieuwe PM32 firmware die zich naar Dinamo identificeert met versienummer. Tevens biedt deze versie de mogelijkheid de instellingen van de PM32 uit te lezen.
Randvoorwaarden:
- RM-U/RM-C 1.30
- PM32 1.10
- DinamoConfig 1.30
Om de nieuwe PM32 firmware in de PM32 te krijgen heb je een PM32 met Bootloader nodig en dien je de bootloader in de PM32 te kunnen activeren. Een handleiding hiervoor vind je op de VPEB website
Links:
- RM-U/RM-C firmware 1.30
- PM32 firmware 1.10
- DinamoConfig 1.30
- OC32Config 3.01
- Handleiding PM32 Bootloader
Veel plezier!
Leon