tm-h / cd16 overblijvende inputs

Beste lezer,
Ben voor het eerst begonnen met het opzetten van een dinamo-classic besturing. Ik heb 2e hands de besturing van een andere modelbaan overgenomen met een RM-U, 3 TM-H's, 3 CD16's etc. Alles was netjes uit gedemonteerd en nu probeer ik te begrijpen aan de hand van de documentatie hoe je hiermee modelspoor kunt besturen. Een van de dingen die mij is opgevallen: er hangt 1 cd16 aan een TM-H om 8 blokken mee te besturen. Als je reed contacten gebruikt kan je veel meer inputs benutten oftwel de TM-H kan meer dan alleen één cd16 adresseren.
De vraag: kan je naast de cd16 de rest van de inputs van de tm-h gebruiken? Kan je er meer dan 1 cd16 aan hangen of misschien een halve?

Waarschijnlijk liggen de meer ervaren gebruikers nu in een deuk maar ik ben toch nieuwsgierig naar het antwoord.

groeten,
Joost

Netherlands

Hallo Joost,

Welkom.

Je kunt tot 8 CD16's aan één TM-H koppelen. Het aantal blokken wordt dan uiteraard niet groter, dus je hebt dan gemiddeld 16 bezetmelders per blok.
Je kunt ook alle CD16's qua feedbacks (platkabel) aan de eerste TM-H hangen en qua blokken (25p subD) 1 op 1 aan de TM-H.
Ook kun je alle niet gebruikte TM-H adressen gebruiken voor reed-contacten of andere schakelaars.

Mvg,
Leon


 