Loading...
 

Dinamo


Dinamo OC32 und iTrain

Hallo,
ich habe seit kurzem das Dinamo Starterset für Spur Z mit iTrain 5.
Meine Anlage ist eine Märklin Spur Z mit vielen Weichen Märklin 8561 und 8562. Deshalb überlege ich, ob ich nicht gleich das ADM/MX Multiplxer für OC32 kaufe.

Was mir aber grundsätzlich an der Dinamo Annlage fehlt, ist eine Einführung. Mit dem Starterset bleiben viele Fragen offen für einen Neueinsteiger.
Wie schliesse ich die Weichen von Märklin an das OC32 an und wie die Signale, z.B. Märklin 8940.
Ich hab in der Anleitung zur OC32 etwas gefunden und testweise eine Weiche und ein Signal angeschlossen. Beides funktioniert nicht am OC32.

Muss ich mit dem OS32config Tool konfigurieren, oder mache ich die Konfiguration mit iTrain oder mit beidem ?
Welche Device Konfiguration und Adresseinstellungen muss ich vornehmen ?
Ich habe schon viel "probiert" bekomme aber nichts zum Laufen. Die Testweiche schaltet z.B. nur in eine Richtung.

Wer kann bei diesen Fragen helfen ? Ich benötige Unterstützung bei der Erstinbetriebnahme.
Ich habe gehört, dass in dem Starterpaket ein Workshop enthalten sei ?
Das wäre hilfreich, wenn der Workshop auch auf meine Märklin Z Fragen eingeht.

Danke - Wakeman

Netherlands

Hallo,

Beim Startset habe ich einen Begleitbrief erstellt, in dem ich schreibe, dass die ersten 8 Pins bereits für 4 Weichenspulen eingerichtet sind. Sie müssen also nichts mehr tun, sondern nur noch die Spulen physikalisch anschließen und den Weichen in iTrain die Adressen 1.1, 1.3, 1.5 und 1.7 zuweisen.

Es steht auch geschrieben, dass jede Spule mit dem gemeinsamen Draht an die VP angeschlossen ist und die beiden Schalterdrähte an 2 Pins angeschlossen sind.

Zitat aus dem Begleitschreiben:
Die Verbindung zum OC32/NG-A:

Pin 1+2: Magnetspule 1 (im Handbuch als Pin Q0+Q1 bezeichnet)
Pin 3+4: Magnetspule 2 (im Handbuch als Pin Q2+Q3 bezeichnet)
Pin 5+6: Magnetspule 3 (im Handbuch als Pin Q4+Q5 bezeichnet)
Pin 7+8: Magnetspule 4 (im Handbuch als Pin Q6+Q7 bezeichnet)
Verbinden Sie das gemeinsame + der Spulen mit dem VP-Anschluss der Steckdosenleiste.

Im Handbuch OC32/NG finden Sie weitere Beispiele und können sehen, welchen Anschlussblock Sie für den Anschluss der Magnetspulen benötigen.


Ich vermute, dass Sie die Drähte nicht an den richtigen K5-Stecker angeschlossen haben. In der Anleitung OC32/NG (auf dem USB-Stick enthalten) können Sie sehen, welchen Block die Pins Q0 bis Q7 haben.

Dem Starterkit liegt kein Workshop bei, woher Sie diese Information haben, ist mir ein Rätsel.

Die Verbindung der Rollen mit Multiplex über ADM/MX und MDdec ist sicherlich eine Möglichkeit, aber dann überspringt man gleich 10 Schritte. Mein Rat ist, zunächst das, was Ihnen im Starterkit geliefert wurde, zum Laufen zu bringen und der Sache auf den Grund zu gehen. Dann bauen Sie ein gewisses Maß an Selbstständigkeit auf, das Sie benötigen, bevor Sie sich an ein komplexes Verfahren wie das Multiplexen machen.

Das Starterkit wird im großen Plug & Play-Format geliefert, so dass Sie nur noch die Strecke anschließen und in iTrain einrichten müssen. Wie in der Beschreibung des Startersets ist eine Teststrecke mit 4 Blöcken und 2-4 Weichen enthalten. Mehr nicht. Mehr Plug & Play wie hier können wir leider nicht machen.

Unsere Philosophie ist, dass Sie anhand der Handbücher selbst herausfinden müssen, was ein Anschluss ist und was er bewirkt. Sonst lernen Sie nicht, wie das System funktioniert. Zu viel Plug & Play kann sich negativ auf den Lernprozess auswirken.

Viel Erfolg bei der Entdeckung des Sets.

Wenn Sie Fragen haben, würden wir uns freuen, diese zu hören.

Gruß Martin

Danke für die asuführliche Nachricht.
Also war das OC32 schon fertig programmiert? Ich hätte nur das iTrain benutzen sollen ? Das hatte ich so nicht verstanden.
Ich habe mit dem OC32 config Tool verschiedenes ausprobiert. Soll ich das OC32 mit "Erase Flash" wieder zurücksetzen auf den Auslieferungszustand ?

Ich habe 2 Weichen korrekt angeschlossen.
Die Weiche 1 an Pin 1+2 schaltet mit iTrain richtig.
Die Weiche 2 an Pin 3+4 schaltet nicht. Sie bekommt ein Dauersignal, kein Pulse und wird heiss. Ich habe den Stecker gezogen, um Beschädigung zu vermeiden.
Die Weiche 2 ist nicht defekt. Ich habe das vorher überprüft.

Kann ich Magnetspulenartikel, wie Weichen und Signale, an die Pins 9+10, 11+12, 13+14, 15+16 anschliessen, oder brauche ich dafür immer auch ein ADM/SI ?

Danke und Grüße - Wakeman


Netherlands

Hallo Wakeman,

Durch "Erase Flash" wird der OC32 nicht in den Status zurückgesetzt, in dem er von Sie empfangen wurde. Wahrscheinlich hat Martin eine Standardkonfiguration, die er in den OC32 einfügt, bevor er sie in das Starter-Set liefert.
In diesem Fall erscheint es jedoch bequemer, wenn Sie selbst die richtige Konfiguration vornehmen. Der Vorteil ist, dass Sie sofort lernen, wie es funktioniert. Switch-Multiplexing ist an sich nicht so kompliziert, aber es ist eine Bedingung, dass Sie die Grundlagen beherrschen.
Für die von Ihnen verwendeten Weichen benötigen Sie die Standarddefinition "Turnout Pulse".

  • Starten Sie OC32Config und stellen Sie eine Verbindung zum OC32 her.
  • (General):"Erase Flash" (dann wissen Sie, dass die Module leer ist)
  • (OC32 Device Configuration): Gerät auswählen "(2) Gen: Turnout (pulse)"
  • Wählen Sie Pin 1
  • Load Device
  • Write Device
  • Sie können jetzt testen, das es mit Aspect 0 -> Test, Aspect 1 -> Test funktioniert
  • Wählen Sie Pin 3
  • Load Device
  • Write Device
  • Wählen Sie Pin 5
  • Load Device
  • Write Device
  • Wählen Sie Pin 7
  • Load Device
  • Write Device

Jetzt sollten Ihre 4 Weichen richtig funktionieren.

Hinweis: Klicken Sie auf "Save File", um die Konfiguration für die spätere Verwendung zu speichern.

Ich gehe davon aus, dass die Standardtreiber (500 mA) an den Pins 9..32 montiert sind. Dann können Sie Signale und anderes Zubehör daran anschließen. Für Magnetspulen benötigen Sie ADM Treiber, da diese Magnetspulen weit über 500 mA verbrauchen. Sie können aber auch zum Multiplexen gehen. Dann kaufen Sie besser die ADM / MX-Treiber.

Fröhliche Weihnachten,
Leon

Perfekt ! Ich hab das genau so gemacht und jetzt funktionieren die 4 Weichen direkt mit iTrain !

Die Signale habe ich an 17+18, 19+20, 21+22, 23+24 angeschlossen.
Im OC32 habe ich Blocksignal gewählt "(2)DE: Blocksignal N+0=Rot"
Das funktioniert aber nicht, da die Signale auch nur mit einem Pulse funktionieren, ähnlich wie die Weichen. Das Signal wird heiss.
Dann habe ich "(2) Gen: Turnout (pulse)" ausgewählt, damit geht es fast gut. Aber nicht jeder Schaltvorgang klappt.
Vielleicht brauche ich dafür auch ADM/SI für mehr Strom ?

Danke und Grüße - Wakeman


Netherlands

Wakeman,

Ich nehme an, mit Signal meinen Sie Formsignale. Wenn diese einen Standard-Doppelspulenantrieb haben, sind sie in der Tat nur Magnetspulen und werden wie Weichen gesteuert.

Der Grund dafür, dass sie nicht richtig schalten, kann sein, dass die Standardtreiber im OC32 nicht den erforderlichen Strom liefern können, aber wahrscheinlicher ist, dass die angebotene Spannung zu niedrig ist. Die Standardtreiber des OC32 liefern einfach mehr Leistung als sie können. Ich rate Ihnen daher, ADMs für diese Anwendung zu verwenden. Die Frage ist nicht, ob das noch gut geht, sondern wie lange. Wenn es schief geht, sind die Folgen normalerweise schwerwiegend.

Da solche Formsignale hinsichtlich des Antriebs mit Weichen identisch sind, können Sie sie auch mit einer Weichenmatrix steuern. Es kann dabei sein, dass Ihre Signale mehr Spannung und / oder Strom benötigen als Ihre Weichen oder umgekehrt. In einer Schaltmatrix können Sie die Leistung pro Spule einstellen. Es ist ein bisschen manuelle Arbeit, aber dann funktioniert es auch optimal.

Freundliche Grüße,
Leon

Vielen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung bei diesem Produkt !

Ja, ein Teil der Signale sind Formsignale. Was muss ich denn kaufen, um eine "Weichenmatrix" zu bekommen. Ich habe über 25 Weichen und ca. 10 Formsignale auf der Anlage.

Ich habe auch 3 Loks mit Velmo Dekoder umgebaut. Die erste Lok fährt schon auf Block 0 mit 4 Abschnitten.
Leider weiss ich nicht, was ich machen muss, damit ich die Lok in iTrain konfigurieren kann um zum Beispiel Licht oder Adressen zu ändern.
Die Lok ist in iTrain so definiert:
Decoder Typ DCC 28 (von Velmo voreingestellt)
Decoder Schnittstelle Dinamo
Decoder Adresse 3 (von Velmo voreingestellt)
Itrain zeigt mir aber keine Funktionen der Lok an, wie zum Beispiel Beleuchtung, Fernlicht, etc.
Der Decoder wird vielleicht nicht ausgelesen von iTrain ?

viele Grüße - Wakeman


Netherlands

Hallo, du,

Zunächst einmal möchte ich mich bei Leon für die Antworten bedanken, seine Annahmen über meine Starter-Set-Konfiguration sind richtig.

Wenn Sie eine Gruppe von 8 Ausgängen mit 1x ADM/MX versehen, können Sie 16 Spulen statt 4 ansteuern. Zum Anschluss der Spulen verwenden Sie je 4 Spulen ein MDdec.

Diese können Sie hier finden:

ADM/MX: https://www.dtswebshop.nl/de/adm-fx-versterkingsmodule-multiplex.html

MDdec: https://www.dtswebshop.nl/de/mddec-leiterplatte.html

Es gibt ein Handbuch, zwar auf Niederländisch, aber mit dem Programm DeepL können Sie es leicht ins Deutsche übersetzen. Ich verwende dieses Programm auch, um z. B. diesen Text zu erstellen.

http://www.vpeb.nl/files/documents/OC32%20Wisselspoel%20Multiplexing%203_0.pdf

DeepL: https://www.deepl.com/translator

Das Ändern von Decodern, Adressen und Licht ist bei Dinamo leider noch nicht möglich. Hierfür benötigen Sie ein separates Programmiergerät wie das Sprog-Programmiergerät:

https://www.dtswebshop.nl/de/sprog-iiv4-programmierer.html

Gruß Martin

Danke ! Ich hab die Teile grade eben bestellt.
Jetzt versuche ich das mit der Übersetzung

Grüße - Wakeman


Netherlands

Hallo Rüdiger,
Der letzter Link ist dass aktuelle Handbuch für die Weichen Multiplexing.
Dieses ist schon in die Deutsche Sprache anwesend, ich werde es mit Leon van Perlo abstimmen um es auf seiner Homepage für die Benutzer erreichbar zumachen.

Mit freundlichen Grüßen,
Heinz.

Germany

Hallom Heinz,

Danke für die Info

Germany

Sorry,

Hallo Heinz,

Danke für die Info, dann brauche ich es nicht noch einmal zu übersetzen.

MfG
Rüdiger


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)