Goedenavond Leon,

mag in een bestaand netwerk van 1x RM-U, 13x TM44 (adres van de 13e TM is 6.0) en 8x OC32 een UCCI/E-s op een willekeurig plaats tussen de TM's gekoppeld worden en dan toch adres 7.0 krijgen?
Bij een 1e poging om dit uit te zoeken met Dinamo Config was de respons: "Geen communicatie met Dinamo".
Gaarne je respons.

Groet, Joop Kluppels

Netherlands

Hallo Joop,

Ja, dat kan.
Overigens is het adres van UCCI-s dan (in jouw geval) 7. UCCI kent geen subadres 0/1
Dus DIP 4 en 5 op ON, de rest OFF

Groeten, Leon

Netherlands

Goedenmiddag Leon,

dank voor je respons.
Aansluitend op bovenstaande vraag nog ter verificatie:
de fysiek laatste TM in de keten (bij mij dus de 13e TM) is toch bepalend voor activeren van de afsluitweerstand (Dip 7 en 8 op de TM op: ON) en niet degene met het hoogste adres (tenzij dit natuurlijk de fysiek laatste is)?

Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet, Joop


Netherlands
Ja

 