Wisselmotor schakelen geeft kortsluiting met alleen dig.locs

Netherlands

Een vraagje van een herintreder,

Ik ben wat aan het proefrijden met Koploper en mijn Dinamo RM-H + TM-H's. Nu heb ik het volgende vervelende gedrag; ik heb een wissel "aan de scherpe kant" van een blok liggen. Zodra ik daar een loc naartoe rijdt geeft dit geen probleem, maar zodra de wisselmotor omschakelt rechtdoor voor een andere route, blijkt kortsluiting in dit blok. Dit gebeurt alleen met digitale locs, analoog is er niets aan de hand. De wisselmotor heeft een polariserend hartstuk. Raar, of toch niet?

Mvg, Erik

Netherlands

Ik heb nu een extra blokkaart hiervoor opgeofferd, de wissel volledig geïsoleerd en dan werkt het. Ben toch benieuwd wat ik fout deed...

Mvg,

Erik


Netherlands

Tja, Erik,

Goed dat het in elk geval werkt.
Met de vage omschrijving die je geeft kan ik er toch echt niks van zeggen. Dan zul je een tekening moeten maken van de situatie, welk type wissel het is en hoe je het hebt aangesloten. En als je die tekening hebt en hij klopt zie je waarschijnlijk zelf ook waar het mis gaat. Maar anders denken we graag met je mee.

Mvg,
Leon


 