Dinamo


Relais schakelt niet meer uit

L.S.,

Nadat het relais van de kruis wissel is ingeschakeld vanuit een blok, blijft het relais aangetrokken ook al is de trein al vele blokken verder.
Ik gebruik ITrain en uiteraard Dinamo

Iemand bekend met dit fenomeen ?

Met vriendelijke groet,

Jos.

Netherlands

Hallo Jos,
als je het relais gebruikt om de kruiswissel te verbinden met het gewenste blok om de wissel van spanning te voorzien, dan moet je dit relais kiezen in de specificatie van de kruiswissel en niet in een blok.
In deze spec kun je voor iedere stand van de kruiswissel aangeven met welk blok deze verbonden moet zijn (en dus ook wanneer niet).


Netherlands

Hallo Jos,

En wat is het probleem daarbij?

Mvg, Leon


Beste Leon,

Het probleem is dat het relais niet af valt als de wissel is gepasseerd.
Als de trein dan van de andere kant over de kr. Wissel wil gaat dat niet omdat het relais aangetrokken is,

Met vriendelijke groet,

Jos


Netherlands

Jos,

Kun je het relais wel handmatig aan en uit schakelen? M.a.w: werkt het relais?
Heb je het relais gekoppeld aan een wissel en bij de juiste standen aan/uit ingevuld, zoals Joop hierboven aangeeft?

Mvg,
Leon

Netherlands

Jos,
je hebt op dit probleem toch al het antwoord gekregen op het iTrain-forum op resp. 19 en 20mrt j.l van Hans Borgonjen en Martin Hornis ?

Ja Joop,

Maar het lijkt een defecte chip ULN2803 op de OM32 te zijn.
Op poort 8 aangesloten werkt het wel. Dus…….

Groetjes,

Jos

Leon,

Ik heb kunnen vaststellen dat de eerste 7 poorten op de OM32 hetzelfde gedrag vertonen nl. Het aantrekken van het relais. Ik heb daarom het relais op poort 8 gezet en nu werkt het wel.
Dus de eerste ULN2803 lijkt defect te zijn.