OC32 onzichtbaar in DinamoConfig

Op mijn vorige baan had ik een 7-tal TM44's, 2 OC32's en 3 OC32/NG's operationeel. Helaas moesten we verhuizen en nu begin ik opnieuw.
Wat me op de vorige baan altijd heeft gestoord is dat de OC32's en OC32/NG's in DinamoConfig niet zichtbaar waren. Ik ben daarom maar eens begonnen met een kleine testopstelling om te zien of ik dat kan verhelpen, zie de foto die bijgesloten is. De opstelling bestaat uit mijn RM-U, 1 TM44 en 1 OC32/NG. De voeding voor de TM44 en OC32 zit onder de houten plaat.
Ik gebruik DinamoConfig versie 1.41 op een PC met Windows 7 SP1.
Na het drukken van de "Status":-knop in DinamoConfig krijg ik de status die links bovenaan in de foto zichtbaar is. De TM44 wordt keurig gezien, maar de OC32/NG niet.
Ik heb allerlei configuraties geprobeerd (bijv. alleen OC32/NG aansluiten op de RM-U), maar ik kan op geen enkele manier de OC32/NG in de status van de RM-U te zien krijgen.
Met OC32Config kan ik hem wel benaderen en alles instellen wat ik zou willen.
Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor een reactie.

Netherlands
Welke firmware versie heb je in de RM-U?

Mijn RM-U heeft Systeemversie 1.11, Protokolversie 3.11
Met vriendelijke groeten,
Louis


Netherlands

Dan zal het daar wel aan liggen. Update die RM-U maar eens naar een recente firmware.
Met hartelijke groeten, Leon


Inderdaad dat was het: versie 1.41B staat nu op de RM-U en DinamoConfig laat de OC32 zien.
Dankejwel voor de snelle respons.

Met vriendelijke groeten,
Louis


 