SP04 wordt loeiheet en schakelt uit

Goededag

Ik heb 6 SP04 modules onder mijn baan hangen, allemaal aangesloten op 2 OC32 . 2 op de eerste OC32 en twee op de tweede OC32
Gek genoeg is er ééntje aangesloten op de tweede OC32 die wanneer ik de servo's bedien , loeiheet wordt en zichzelf uitschakelt.
Wat kan de oorzaak zijn? defecte SP04?

Netherlands

Ik denk eerder aan een defecte servo.
Zolang een servo niet beweegt en geen koppel levert hoort hij nauwelijks stroom te gebruiken.
Mvg Leon

Hoi Leon

Gisterenavond alvast een reeks nieuwe servos en SP04 module besteld..maar......

Ik ben vandaag druk geweest met het geheel, met de servos los van de baan werden de modules niet heet ...bleek dat zolang de servos niet ingesteld zijn ( en dus te verder willen gaan dan de uitslag van de wissels) deze stroom blijven trekken hetgeen het overhitten van de modules veroorzaakte.
Eenmaal ingesteld ( uitslag begrensd) en met de "suspend" functie actief blijft alles mooi koel.
Eigenlijk heel logisch...


 