Loading...
 

MCC & Cars


Uitvallende UCCI

Netherlands

Goedenavond,

De 3 showdagen van de vereniging zitten er weer op, het was wederom een succes!

We zijn tijdens het rijden 1 klein probleempje tegengekomen.

Dag 1 ging prima, dag 2 begon het: 1 van de 2 UCCI's viel uit. Na een herstart van de RM-U en UCCI werkte hij weer, voor een half uurtje. Wederom viel hij uit en starte ook niet meer op.

We hebben vervolgens de RS485 lus volledig opnieuw gesoldeerd, hier lag het helaas niet aan. Hierna een andere UCCI geprobeerd: wederom niet.

Gelukkig konden we op het andere deel van de baan wel rijden (2e UCCI) dus voor de time being prima.

's avonds gekeken wat het probleem veroorzaakte, vreemd genoeg werkte het toen weer prima en starte de ucci weer. Helaas vanochtend na 1/2 uurtje rijden weer hetzelfde. Na veel gezoek hebben we uit een OM32 de MAX3082 gehaald en in de UCCI gezet, hiermee leek het opgelost. Vanmiddag nog 2x een uitval gehad, gelukkig was dit snel op te lossen door even koploper af te sluiten, usb eruit en er in en het draaide weer.

Blijft de vraag; waar kan het nu aan liggen? RS485 is goed, UCCI is goed (nieuwe UCCI, zelfde probleem) MAX3082 is ook goed...

Vreemde is dat het maar 1 UCCI is die uitvalt (we hebben 1 "kast" met RM-U, OM32 en UCCI en 1 kast met UCCI en 2x OM32. De UCCI bij de RM-U valt uit)

Hoop dat mijn uitleg duidelijk is,

Groet,

Gerard van Rekum

Netherlands

Hallo Gerard,

Mijn eerste verdenking zou uitgaan naar de voeding.

Mvg,
Leon


Netherlands

Hallo Leon,

De voeding hebben we ook vervangen gehad, helaas lag het hier ook niet aan...

Groet,

Gerard


Netherlands

Voeding is meer dan de elektronica. De draden, incl GND, zijn niet onbelangrijk.

Het uitwisselen van UCCI leverde geen resultaat op, dus zit het niet in UCCI. Dan zit het m.i. dus in de voeding of het netwerk. Let bij het netwerk ook op de afsluitweerstanden op de juiste plaatsen.

Mvg,
Leon


Netherlands

Ok, bedankt voor de reacties.

We gaan binnekort het netwerk veranderen (afsluitweerstand op 1 van de modules en netwerk doorkoppelen ipv aftakkingen)

Ook zullen we de bedrading mbt voeding/ GND goed nalopen.

Dank voor zover.

Groet,

Gerard


Netherlands

Avond,

We lijken het probleem getackeld te hebben. We hebben een GND gelegd vanaf de RM-U naar de UCCI, en 1 GND draad welke verkeerd op de voeding zat (verkeerde GND aansluiting) verplaatst.

Na dit gedaan te hebben lijkt e.a. stabiel.

We gaan het nog verder testen maar het lijkt opgelost.

Dank voor de tips!