wissel aansturing in koploper gaat niet goed
Hallo,
Ik ben al even bezig met het opzetten van een kleine MCC baan. Dit gaat al aardig. Ben nu zover dat ik de baan functioneel heb, een auto rijdt digitaal naar behoren , echter heb nu een probleem met het aansturen van de wissels. Gebruik een UCCI en een OM32 die via de UCCI wordt aangestuurd. Heb met het om32config programma de wissels geprogrammeerd en getest, dat gaat goed. Daarna cfg bestand gegeneerd en in koploper gekoppeld. Wanneer ik echter in koploper wissel 2 probeer aan te sturen gaat het niet goed. Als ik in koploper de logging aanzet, zie ik, wanneer ik de communicatie start en wissel 2 bedien de melding : “OM32: adres 2 staat niet in configuratiebestandâ€. Nogmaals in het configuratieprogramma werkt dit wel goed. Wat zie ik over het hoofd?
Bijgaand een zip file met een backup van koploper en het configuratiebestand dat ik heb gemaakt.
PC: laptop met vista, koploper versie 6.7, om32config versie 1.3. Hoop dat een van u mij verder kan helpen. In afwachting van reactie,
John koeroo.