Loading...
 

OM32, OC32 and LichtOrgel


Aansluiten OC32

Germany

Ik heb 1 OM32 en 1 OC32.
Mijn seinen zijn aangesloten op de OM32 en heb hierop nu nog 2 posities open. Nu wil ik weer een volgend nieuw sein aansluiten (3 draden) dus kom ik 1 positie te kort op de OM32.
Kan ik nu de derde draad aansluiten op de OC32 en dus verder tellen?

Verder heb ik een docking print (DS32) op de nieuwe OC32 maar heb nog geen aanluitschema van deze print kunnen vinden. Ik kan natuurlijk alles door gaan bellen.

Chris

Netherlands

Hallo Chris,

je kan gewoon doornummeren op de volgende OM of OC. Natuurlijk moet je dan wel op de 1e uitgang doorgaan, want de adressen moeten zowel in Koploper als iTrain opvolgend zijn. Je moet dus ook zorgen dat je dezelfde soort uitgangen hebt op bank 4 van de 1e OM/OC als op bank 1 van de 2e OM/OC.

Ik weet niet wat je van de DS32 aan aansluitschema wilt zien? Het is gewoon pin 1 t/m 37 op schroefterminals in plaats van op de connector. De nummers staan op de rand van de print!

Groet
Frans

Germany

Frans,

De rand van de print is genummerd van 0 t/m 31

Chris


Netherlands

Chris,

als je het aansluitschema pakt van de OM of OC vind je daar uitgang 0 t/m 31 op de 37 polige connector. Dus je hebt met de DS32 niets meer van doen met de pinnummers op de connector, maar gewoon de uitgangen van 0 t/m 31 of zoals in iTrain (en KL) van 1 t/m 32.

Groet
Frabs

Germany

Dus moet ik gewoon met de OC32 opnieuw beginnen te tellen.
Ik kan het natuurlijk even uitproberen of iTrain er mee om kan gaan om 1 element te spreiden over 2 modules. Dat is snel geprobeerd. Maar wel zonde van die 2 ongebruikte uitgangen als dat niet werkt. Misschien kan ik ergens nog een seintje met 2 kleuren inpassen.
Chris


Netherlands

Je kan gewoon doornummeren op de volgende OM of OC.

Helaas, dus niet.
Eén apparaat dient op éém OM32 of OC32 te zijn aangeslotem.
Je kunt in theorie een apparaat wel spreiden over meerdere OM/OC modules, maar dan zal de besturingssoftware (Koploper, iTrain) er zelf voor moeten zorgen dat dat apparaat als één ding wordt aangestuurd. Koploper doet dat in elk geval niet.

Mvg,
Leon


Netherlands

Chris, Leon,

volgens mij is het voor iTrain geen probleem, daar deze geen gebruik maakt van de ini file. In het schakelbord van iTrain kan je per lamp de uitgang toekennen. Als je het sein aanmaakt en een adres geeft, dan zal hij by default de lichten doornummeren, maar je kan het naderhand zelf per uitgang instellen op welk adres die bewuste lamp zit. Wat Koploper betreft moet ik (uiteraard) Leon gelijk geven wink

Groet
Frans


Netherlands

Frans,

Zolang je de OC32 aanstuurt in OM32 mode kan het binnen bepaalde grenzen en met bepaalde beperkingen werken (o.a. een multiblink zoals gebruikt voor een Belgisch sein zal het nooit correct doen). Als je de OC32 gaat gebruiken als OC32, zoals het mechanisme bedoeld is en ook steeds meer geimplementeerd gaat worden, zul je steeds meer vastlopen. Mijn uitgangspunt is dat 1 "apparaat" op 1 module zit. Als anderen de OM/OC32 op een andere manier gaan aansturen is dat prima, maar dan is het ook volledig aan die software om te zorgen dat het werkt. Ik geef geen support op apparaten verdeeld over meerdere modules.

Het is dan ook een beetje een kwestie van plannen. En inderdaad zul je dan zo heel af en toe een uitgang niet gebruiken, maar je hebt vast wel een lampje of iets dergelijks wat je nog kunt/wilt bedienen en het is ook niet zo heel onhandig om een paar uitgangen over te hebben. Je bedenkt er soms later nog wel eens wat bij op de miniatuurwereld en dan blijkt die extra uitgang ineens een uitkomst te zijn.

Mvg,
Leon


Germany

Wanneer ik dus met een nieuw (3 kleuren)sein begin op de nieuwe OC32 sluit ik de 3 draden aan op resp. 00, 01 en 02 en geef dan beginadres 33 op in iTrain. Ja toch??
Het probleem doet zich nu voor dat er dan maar 2 kleuren werken.

Chris


Netherlands

Hallo Chris,

Dat beginadres 33 in iTrain durf ik niet te zeggen, maar ik vermoed van wel.

In de definitie van het universele 3-kleurensein zit een foutje dat mogelijk de oorzaak is.
Nadat je de definitie hebt geladen in OC32Config, zet dan even "show details" aan. Selecteer vervolgens pin 1, aspect 0. Daar staat dan als beschrijving "(R) Geel". De instructie die daar onder staat vermeldt Set Aspect, Offset -1, Param. 3. Verander die laatste 3 in een 2 en druk op "Write Single". Ik vermoed dat je probleem dan is opgelost.

Wordt uiteraard in de eerstvolgende release gecorrigeerd.

Mvg,
Leon


Germany

Juist ja, maar nu ga je toch even te snel voor mij Leon.
Ik heb OC32config kunnen vinden en geinstalleerd en dan?.
Wat zijn of waar vind ik die definities. Ik wil gewoon 3 kleurige nederlandse seinen gebruiken.
In de OM32 ging dat eigenlijk redelijk moeiteloos en na wat spelen met de adressen kreeg ik de kleuren van het sein correct werkend maar met de OC32 nu gebeuren er allemaal gekke dingen.
Wanneer ik bijv ipv adres 33 ,32 invul beginnen alle wisselstraat relais te klapperen. Dat is dus geen goed adres.
Ik zie dat er ook allerlei firmware updates voor de OC32 zijn. Moet ik dat niet eerst installeren?
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iets voor de OM of OC 32 geinstalleerd maar gewoon direct aangesloten en het werkte.

Chris


Netherlands

Chris,

Als je (voorheen) niks met OC32Config hebt geconfigureerd kan de fout in de Device Definities niet de oorzaak zijn. Dan komen de commando's rechtstreeks uit iTrain en kan ik je verder niet helpen. Aangezien Xander voor zover ik weet geen support levert via dit forum zul je het via andere wegen moeten proberen.

Met vriendelijke groeten,
Leon

Netherlands

Chris,

iTrain stuurt combi commando's naar de OM32 vanaf een bepaald adres dus zoals Leon al dacht kan je een sein niet spreiden over twee modules. In dat geval zou ik twee commando's moeten sturen naar twee modules die weer afhankelijk zijn van hoe het verdeeld is. Ik zou zeggen gebruik gewoon 30 uitgangen voor 10 seinen en hou er 2 over voor extra zaken als een relais ofzo.

Volgens mij heb je OC32Config niet nodig, tenzij je de DCC interface gebruikt, maar volgens mij doe je dat niet. iTrain stuurt een OC32 net als een OM32 aan. 1-32 is de eerste module en 33-64 de tweede module als deze het juiste adres heeft gekregen. Adres 32 is dus echt fout en is het laatste adres van de eerste OM32, maar doordat een sein commando wordt gegeven voor 3 uitgangen hangt het van de OM32 af wat hij hier mee doet.

Groet,

Xander

Netherlands

Doordat een sein commando wordt gegeven voor 3 uitgangen hangt het van de OM32 af wat hij hier mee doet.

De OM32 werkt cyclisch. Een multibit 3 commando voor uitgang 32 (nummering 1..32) zet dus de uitgangen 32, 1 en 2

Mvg,
Leon

Germany

Ik heb alle adressen nog eens goed nagelopen van de eerste OM32 en hier wat slordigheden uitgehaald.Nu zijn ze volgens mij allemaal volgens het boekje correct. Om de juiste seinen te krijgen had ik er wat adressen bijgerommeld om de zaak toch te laten werken zoals ik wilde.
Met het nieuwe sein op de OC32 gaat het nu ook correct en werkt alles. Is wel leerzaam deze discussies maar bedankt voor de moeite.

Chris


 