Problemen met adres herkenning van een TM-H?
Hallo allemaal,
Enige tijd geleden hebben we een blok opgesplits in twee blokken. Dit is eerder gedaan zonder problemen. Pas deze week kon de laatste splitsing worden getest.
Het nieuwe blok (4e blok op TM-H blokkaart 3 (Dinamo nummering)) bleek geen spanning te krijgen, ook de eerdere aangesloten blokken op kaart 3 bleken geen spanning meer te krijgen.
Na enige uren van fout zoeken, (zoeken naar kortsluitingen, juiste voedingspaningen, etc), bleek de fout in de adressering van de kaart te zitten.
Als ik de kaart het adres 0 geef (en de oorspronkelijke kaart met adres 0 krijgt 3) lijkt alles weer te werken (tenminste blok 0 heeft spanning (gemeten op de uitgangs connector van de kaart), voor een komplete test ontbrak de tijd).
Toen de kaart nog adres 3 had melde Koploper een spookmelding op adres 385 (adres 0 van die bewuste kaart, dus nu scheen wel de adres instelling herkend te worden.
Kan iemand dit verklaren? Moet ik mischien iets op de kaart (geassembleerd gekocht) nasolderen?
Gr,
Koos