Goedendag,
Ik heb mijn huidige modelbaan Marelburg uitgebreid met een depotmodule. In deze module heb ik twee TM-H blokkaarten met CD16 gemonteerd. De printen zijn afgelopen maandag door Frans Staal omgebouwd naar RS485.
In Marelburg zelf zitten 4 TM-H's die ik dmv een RS485 bus heb verbonden. Om de nieuwe module communicatief te koppelen heb ik de RS485 bus vanaf de 4e TM-H doorgelegdt naar de buitenzijde om daarzo of de depot module aan te koppelen OF een stekker in te steken met afsluitweerstanden. Laatsgenoemde functioneerdt goed.
Als ik de depotmudel aankoppel dan gaat het echter verkeerd. In DinamoConfig is er niks aan de hand en ziet het programma alle 6 TM-H printen en geeft hij OK aan.
In DinamoUserCC krijg ik echter de bekende rode balletjes.
maar niet alleen bij de nieuwe TM-H 5 en 6 maar ook bij de reeds bestaande TM-H 2, 3 en 4. TM-H 1 (master) heeft geen probleem.
Afkoppelen van de beide stekkers op de printen helpt wel maar dan krijg ik een HOLD status in USerCC.
Wat kan dit zijn????
groetjes Martin