CD16 bezetmelders blijven actief in digitaal bedrijf
Ik heb een ovaal met 2 wissels met daartussen 2 sporen, zo ontstaan er 3 baanvakken.
Het baanvak met de melders 3 en 11 werkt goed. Het baanvak met melders 4+12 en 6+14 werkt voor mijn eerste CD16 goed en voor mijn nieuwe CD16 (bouwpakket) niet goed in de digtaal bedrijf. Als een trein van 4 naar 12 rijdt blijft 4 actief en na enige tijd valt de melding vanzelf weg of als ik het commando ontkoppel geef in DinamoUsersCC. Doe ik hetzelfde met een analoge trein of een weerstand van 1K, dan vallen de melders wel normaal weg.
Dus trok ik de conclusie dat moet aan de nieuwe CD16 liggen, print helemaal onder de loep gehad, connectors allemaal doorgesoldeerd, zelfs bij 1 opamp de weerstand van 15K veranderd naar 10K om de dodeband te vergroten, niet gebruikte bezetmelders met weerstanden aan GND gehangen, de twee CD16's met elkaar vergeleken de eerste heeft 1N4007 de nieuwe 1N4006 mag niet uitmaken, alles ohms doorgemeten en vergeleken met de andere CD16. Drie avonden verder, nog steeds geen soelaas en de vierde kreeg ik de ingeving: out of the box denken. Bedrading gewoon vervangen ondanks dat de eerste CD16 zegt dat deze goed is. En warempel de 4 x 2 twisted pairs 0,14 mm2 waren de oorzaak, ik nu kortere draad (telefoondraad met massieve kern).
Ik heb de oplossing maar kan iemand dit verklaren?