Loading...
 

Dinamo


testen van wissel met dinamousser cc

Netherlands

Beste allemal,
ik heb een probleem met het testen van de wissels op de oc 32.
met oc32config kan ik de wissels wel schakelen. de adres van mijn oc32 is
vlgs switch 5. aldus de 4 wissels zijn aangesloten op 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
5.6 5.7 5.8. hoe kan ik deze testen met dinamouser cc.
__tabblad uitgang configuratie
__
magneetartikel
adres 5.1 moet zijn ??

digitale uitgang
adres ?? 1-128

om32
adress ??
commando ??

mvg
Bert

Netherlands

Bert,

waarom zet je de OC32 op adres 5? Het kan wel en moet ook gewoon werken, maar je kan hem gewoon op adres 1 (of 0 als je vanaf 0 begint te tellen) zetten. Ik kan alleen bedenken dat je dat doet om niet in conflict te komen met de TM44's, maar die hebben hun eigen reeks. Je kan dus gewoon een TM44 met adres 1 hebben en ook een OC32 met adres 1 (en eventueel een PM32 met adres 1). In de iTrain database die je me vorige week gestuurd hebt, stonden de adressen trouwens op 1.1, enz....
Testen met DinamoUsers kan ook, alleen ontgaat mij de zin ervan, want als-ie schakelt met OC32config, dan zal-ie het ook doen met DinamoUsersCC. Het gaat er meer om dat je de juiste adressen in iTrain hebt staan, denk ik.

Groet
Frans

Netherlands

Hallo Frans,
ik heb de OC32 weer op adres 1 gezet. De wisseladressen 1.1 tot 1.8 . met OC32config geen probleem. De wissel schakelen. Maar niet in Itrain. Ik ben dan nog even met dinamouserCC
bezig geweest. Ook hier schakelen de wissels met adres 1.1 tot 1.8 niet. Ik heb ergens gelezen
dat module 0 de adressen 1 tot 32 heeft en bv. module 1 de adressen 33 tot 64. Aldus ik probeer
de adressen 33 tot 41 i.p.v. 1.1. tot 1.8 en de wissels in dinamouserCC als ook in Itrain schakelen op deze adressen wel. Ik ben dus weer een stuk verder op mijn speurtocht.
Bedankt en groetjes Bert


Netherlands

Bert,

als je de modules vanaf 0 telt, tel dan ook de uitgangen vanaf 0! OC32 met adres 0 heeft dus uitgang 0 t/m 31. Dat is de "Dinamo"-telling. Tel je zoals Koploper of iTrain dan begin je bij 1, zowel voor de module als voor de uitgang. In OC32 kan je trouwens (heel handig!) een vinkje zetten of je met 0 of 1 wilt beginnen.In DinamoUsersCC moet je altijd vanaf 1 tellen. Het is niet echt consequent, maar zo ontstaan dingen in de loop der jaren.....

Maar nu jouw probleem. Als je de eerste wissel wilt bedienen in DinamoUsersCC, dan moet je gebruik maken van het "blokje" OM32, dus niet van "digitale uitgangen".

Groet
Frans


Netherlands

Frans,

bedankt het lukt me nu wel.

mvg

Bert


 