Loading...
 

Dinamo


OC32 samen met Multimaus

Netherlands

IK heb een OC32 die ik gebruik voor mijn wissel servo's.
De OC32 heb ik geprogrammeerd dus adres 1 voor servo 1, maar als ik met de multimaus de wissel wil aansturen moet ik adres 5 op de multimaus gebruiken.

Wie weet waarom en hoe kan ik dat oplossen.

Netherlands

Hallo Frans,

Check even de DCC adresinstelling van de OC32. OC32Config tabblad General. Programmeer het DCC adres expliciet even op 1,dan weet je zeker dat dat goed staat.

Mvg,
Leon

Netherlands

Hallo Leon,

Ik heb in de OC32/all de volgende instellingen staan.

In de General:
ID string : Wissel stuur

Bij de DCC:
Decoderadres: 1
Outputadres: 1 - 32

Hardware config is niets aangekruist.

Er blijft toch een verschil van 4 in de adressering van de Multimaus.

Wat doe ik verkeerd

groetjes Frans

Netherlands

Als ik test in de OC32 config kloppen de adres nummers wel.

Groetjes Frans


Netherlands

Hallo Frans,

Wat je op het tabblad General ziet is alleen ook hetgeen echt in de OC32 staat als je de waarde eerst hebt gelezen (read) of weggeschreven (write).
Aannemende dat dat klopt zul je het in de Multimuis moeten zoeken en daar heb ik geen kennis van.

Mvg,
Leon

Netherlands

Leon,

Ik heb van het Roco forum uitleg gekregen van het probleem.

groetjes Frans


 