Loading...
 

Dinamo


Tweede TM-H wel bezetmelding maar geen rijstroom.

Hallo
IK heb een tweede TM-H aan mijn besturing toegevoegd.
Ingesteld als Slave module nummer 1. In DinamousersCC
wel bezetmelding geen rijstroom. Als ik hem instel als Master
module nummer 0 werkt alles prima in DinamousersCC
De bezetmelderkabels zijn aangesloten op de 1e TM-H
Ik zou zeggen dat als het in mastermode goed werkt,
het in slave mode ook zou moeten werken.
Ik rijd analoog
Wat zou hier fout kunnen zijn?

groet Bonne

Weinig hulp te vinden op dit forum.
Wel veel lezers. Bedankt voor de moeite
Ik zoek wel verder op een andere manier.

Bonne


Netherlands

Bonne,

Misschien komt dat wel omdat we het niet weten.
Als slave wel bezetmelders, geen rijstroom, als master wel bezetmelders wel rijstroom, voor die situatie heb ik geen enkele logische verklaring.

Mvg,
Leon


Netherlands

Je kunt niet alleen een module in Slave mode testen, dat gaat alleen als je zowel de master als de Slave hebt aangesloten. De Master genereert een Sync signaal, wet door de slave wordt gebruikt voor de aansturing van de rijstroom. Heb je beiden aangesloten, dan moet je goed controleren of alle aders wel goed contact maken, mogelijk is één van de jumpers niet goed gezet, of heb je een slechte verbinding. Gebruik je TTL levels, dan wordt dit signaal verzonden via pin 4. Met RS485 gaat dit vis Pin 7 en 8. Let ook op Jumper 1. Bij TTL moet deze bij de master op positie 2-3 staan, bij de slave op positie 1-2. Gebruik je RS485 dan moet bij de master de jumper niet geplaatst worden, en bij de slave op 2 en 3.
indien aan deze eisen niet is voldaan, ontvangt de slave geen sync signaal van de master, wat een mogelijke verklaring is voor jouw probleem

Hallo Jos

Bedankt voor de tips.
Het probleem is door Frans Staal al opgelost.
Maar toch bedankt voor de antwoorden.

mvg Bonne


Netherlands

Hallo Jos, Bonne,

Het probleem zoals Bonne het beschrijft is dat de slave module WEL bezetmeldingen genereert, maar GEEN rijspanning levert. Als dat klopt kan het de sync niet zijn, want dan heb je ook geen bezetmeldingen.
Voor het aldus beschreven probleem heb ik daarom geen enkele logische verklaring en dus ook geen oplossing. Ik kan me alleen nog bedenken dat het probleem anders is dan beschreven, maar dan zoeken we met z'n allen naar de speld in de hooiberg.

Mvg,
Leon


Netherlands

Bonne,

Dan zijn we wel benieuwd wat de oplossing is voor het probleem dat we met z'n allen niet snappen.

Mvg,
Leon

Heren

De versie is RS485
Het was een fout in de bekabeling.
De sync (7 en 8)waren niet aangesloten.
Ook de weerstand R1 was gemonteerd en is weggehaald.
Hopelijk kunnen jullie het nu begrijpen.

mvg Bonne


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)