Loading...
 

Dinamo


Tm 51

Netherlands

Goede middag

Een klein vraagje kan op een Tm 51 twee Cd 16 op aan gesloten worden ?
Zoja hoe moet ik dit dan aansluiten ?

Gr Wim

Netherlands

Hallo Wim,

Ik neem aan dat het er om gaat om meer dan 2 melders per blok te maken? Je neemt een extra CD16, die in principe bestaat uit 16 ingangen met 16 uitgangen, die volkomen onafhankelijk van elkaar aan blokken kunnen worden toegekend.

Je hebt nu op de eerste set TM-h/CD16 acht verbindingen van de A en B van de TM-H naar de acht A en B ingangen van de CD16. Met de acht jumpers koppel je de uitgangen van de CD16 twee-aan-twee aan het bewuste blok.

Wil je meer dan twee melders, dan ga je van de B-uitgang op de TM-H van dat blok naar een of meerdere ingangen van de tweede CD16. Op de respectievelijke uitgangen sluit je dan de extra te detecteren railsecties aan.

De flatcable van de tweede CD16 kan je doorlussen naar de eerste CD16. Op de tweede CD16 moet je niet vergeten de 2 jumpers (JP-1 en JP2) naast de flatcable op 16-23 en 24-31 te zetten.

groet
Frans

Netherlands


hallo Frans

Bedankt voor de duidelijke uitleg, dat wat jij schreef heb ik geprobeerd en het werkt nogmaals hartelijk dank

groeten Wim


 