Loading...
 

Dinamo


Voedingsstabilisatie VSP-DC print voor Dinamo Classic

Netherlands

Goedendag,

Ik doe niet graag spammen, mocht dit niet kunnen dan hoor ik het graag. Maar toch wil ik graag aankondigen dat ik (met hulp van Leon en Vincent Bogers) een voedingsstabilisatieprint heb ontwikkeld speciaal voor het decentraal opstellen van Dinamo Classic TM-H.

Ik heb op mijn baan de blokkaarten decentraal opgesteld en voorheen deed ik die voeden met 3 verschillende voedingsspanningen. Na wat problemen werd ik er door Leon op gewezen dat dit niet de normale en vooral juiste weg was. Na een duw in de juiste richting heb ik onderstaande print ontworpen en uitgebracht. (zie foto als bijlage)

Deze steek je in de schroefterminal van de TM-H. Op de print hoed je nu enkel maar de Vrs en de GND aan te bieden. Hij maakt hiervan naar de TM-H naast de Vrs en de GND ook een stabiele 5V en 12V naar de TM-H toe.

Ik heb meteen gelegenheid genomen zelfde print ook uit te brengen als stabilisatieprint in 5V (VSP-5) en een 12V (VSP-12) versie. De VSP-12 is met namen handig voor de UCCI-e omdat deze maximaal 12V mag hebben. Met deze print heb je op een goedkope wijze een nette 12V.

Link naar de printen:

http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/domburg-train-support/c-3080337/voeding-stabilisatie-print-vsp/

Netherlands

Hallo Martin e.a.

Ik heb er geen probleem mee dat je dit hier meldt. Daar is het forum voor.

Wel wil ik graag een tweetal potentiële misverstanden voorkomen:

Dat ik je een paar tips in de goede richting heb gegeven betekent niet dat ik geholpen heb bij de ontwikkeling. Dank dat je me de eer gunt, maar het is een product van DTS. Ik vind het van belang aan te geven dat iedereen dit uiteraard naar hartelust mag/kan toepassen, maar dat VPEB geen verantwoordelijkheid draagt voor een goede werking.

Voordat iedereen dit nu ineens gaat denken: 12V stabiliseren voor een UCCI/E is niet nodig. De UCCI/E accepteert alles tussen 8V en 12V, als het maar een beetje redelijk is afgevlakt. Dus als je centraal 12V aanbiedt en je draadjes zijn niet heel dun, dan moet je bij een UCCI/E toch wel minimaal 11,5V kunnen overhouden. Uiteraard zou je voor een UCCI/E 12V kunnen maken uit een ruwe spanning van bv 18V, maar een UCCI/E in vol bedrijf trekt (schat ik uit mijn hoofd) zo'n 500mA op 12V. Dan zou jouw stabilisator het in zo'n geval al best warm krijgen.

Mvg,
Leon

Netherlands

Bedankt voor je toelichting!

Voor gebruik met de UCCI/E is dan ook een koellichaam zeker aan te raden. Dit heb ik vermeld in mijn webshop bij de producten.

Groetjes


Netherlands

Aangezien lezen voor sommige mensen moeilijk is:

De UCCI/E zelf heeft GEEN koellichaam nodig.

Eerlijk gezegd denk ik dat het gebruik van jouw stabilisator voor de UCCI/E een oplossing is voor een probleem dat in de praktijk niet bestaat.

Mvg,
Leon

Netherlands

Weet ik niet Leon, de praktijk zal het uitwijzen. In theorie: Als iemand een PnP Startset heeft. En deze wilt uitbreiden met een MCC startset hoeft hij enkel de UCCI toe te voegen en geen tweede voeding aan te schaffen. Hij kan MCC dan gewoon voeden met de voeding van Dinamo.

Buiten mijzelf en onze clubbaan ken ik nog een paar van deze situaties.

Groetjes


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)