Loading...
 

Dinamo


Overdracht gegevens naar RMU is traag

Netherlands

Geachte Dinamo gebruikers,

Niet echt een probleem, maar toch een vraag.

Nadat in mijn bezetmelders had omgenummerd volgens het TM 44 systeem, neemt de overdracht van gegevens van Koploper naar de RMU meer tijd in beslag.
Bij het opstarten van de centrale eenheid in Koploper gaat de groene led op de RMU snel knipperen en dit duurt ongeveer een driekwart minuut, de wissels worden dan niet gezet op de baan maar wel in koploper.
Daarna gaat de groene led uit en communiceert Koploper met de baan.
Dit gebeurt ook met het test programma van Koploper, je moet dus even geduld hebben voor je daadwerkelijk de wissels en seinen kunt testen.
Voordat ik deze nummering had aangepast werkte alles direct wanneer ik het systeem had ingeschakeld.
De nummering van de bezetmelders was doorlopend van 1 tot 80.

Heeft dit alles misschien te maken met de hogere nummering van de bezetmelders op de TM 44, of zou het een verkeerde instelling kunnen zijn in Koploper.

Het is geen ramp, maar ik zou het wel graag willen weten.

Vriendelijke groet,

Johan

Netherlands

Geachte,

Nog geen reactie gehad, dus daarom een korte toelichting op mijn "probleempje" zoals hierboven vermeld.

Wanneer ik het systeem opstart zie ik dat de overdracht van gegevens van Koploper naar de RMU van start gaat, de groene led knippert.

Echter, de informatie wordt niet direct doorgegeven aan de OC 32, dit duurt ongeveer 3/4 minuut, pas dan zie je aan de de oranje led op de OC 32 dat hij werkt.
Het lijkt wel of de informatie eerst in een buffer wordt opgeslagen.

Is dit normaal of moet de OC 32 meteen op de RMU reageren.

VrGr,

Johan


Netherlands

Johan,

Elke TM44 heeft slechts 16 bezetmelders en elk paar TM44's heeft er 32, maar Koploper denkt dat het er 128 zijn. Koploper zal ook alle 128 bezetmelders opvragen. Bij een heel groot systeem kan dat qua opstarttijd wel oplopen. Ik vind 45 seconden wel tamelijk veel. Aangezien je niet vermeldt hoe groot je systeem precies is valt daar niet zoveel van te zeggen.
De communicatiesnelheid van de RM-U RS485 bus staat standaard op 19k2. Je kunt 'm op 38k4 zetten met DinamoConfig. Dat scheelt waarschijnlijk wel flink wat. Ik ga er van uit dat je communiceert via USB. Dan is die snelheid in elk geval geen probleem.

Mvg,
Leon


Netherlands

Dag Leon,

De TM44 modules heb ik nog niet aangeschaft, dat komt t.z.t, maar ik heb wel 5 TM-H modules (blok en schakelaar) ingevuld bij digitale onderdelen in Koploper.
Communicatie is via USB en RS485.

Ben nu bezig om alle gegevens die ik heb ingevuld in Koploper te controleren.
Wissels (31) werken met servo's en SP04R.

Wanneer ik het testprogramma in Koploper aanzet, dan gaat de groene led op de RMU snel knipperen dit duurt meer dan 1 minuut, pas dan zie je dat op de OC 32 de oranje led aan en uit gaat.
Wanneer je dan in het testprogramma op volgende wissel/sein drukt geeft de OC 32 gelijk respons.
Het lijkt er dus op dat de RMU eerst alles moet bufferen en dan pas doorgeeft aan de OC 32, of zie ik dat verkeerd ?

In Dinamo config de communicatie op 38k4 gezet, zonder resultaat.

In mijn systeem moet de RMU dus 640 bezetmelders uitlezen, dit zou dus, wat je al zei, enige tijd in beslag kunnen nemen.

Het is geen ramp, maar soms wil je graag weten waarom.

Overigens, en dat mag gezegd worden, werkt de wissel aansturing perfect.
Ik ben hier erg tevreden over, en ik hoop dat het straks voor de volgende modules ook zo gaat.

Vrgr,

Johan


Netherlands

Dus je vertelt Koploper dat je TM-H modules hebt aangesloten die er niet zijn?

Mvg,
Leon


Netherlands

Leon,

Eh, ja.

Leon ik heb in het venster "digitale onderdelen" (Koploper) de TM-H kaarten weggehaald en............ het probleem is opgelost.
Ik krijg nu wel een aantal foutmeldingen van Koploper maar dat hoort erbij.
Zo zie je maar, waar een ander aan denkt.

Bedankt Leon.

Vriendelijke groet,

Johan


Netherlands

Ja, logisch. Als je Koploper vertelt dat hij 1024 bezetmelders moet gaan zoeken die er niet zijn duurt dat zoeken best lang.

Mvg,
Leon


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)German (Deutsch, de)