Ik heb een Fleischmann 6052 draaischijf succesvol voorzien van een DTS sensormodule en deze aangesloten op een DTC, vermoedelijk v1.
De DTC-config software krijgt de positie van de draaischijf goed door, maar het lukt niet om via deze software de brug in beweging te krijgen. De brug kan ik wel één positie laten draaien als ik met het hendeltje onder de brug de motor activeer. Het relais in de brug wordt dus blijkbaar niet bekrachtigd. Tussen de grijze en de rode draad op de DTC connector meet ik geen spanning.

Uit de handleiding begrijp ik dat de voeding voor dat relais uit connector P12 komt. Deze heb ik aangesloten op een 15V gelijkspanningsvoeding, waar tegelijk ook connector P11 mee gevoed wordt.

Met jumper JP3 kan je kiezen voor 5V of 12V t.b.v. het relais. Het vreemde is dat ik tussen de GND aansluiting op P12 en de 5V pin (eerste) op de jumper wel netjes 5V meet, maar op de derde pin aan de andere zijde van de jumper in plaats van de verwachte 12V, slechts 0V meet.

Zie ook bijgaande foto waar P12 rechtsonder te zien is.

Wat kan er aan de hand zijn? Ben ik iets vergeten aan te sluiten?

Wolter,
ik heb zo geen meetgegevens voorhanden maar wellicht heb je iets aan bijgaand schema zoals ik e.e.a. heb aangesloten bij mijn vriend.
Nog fijne - en succesvolle - dagen.
Groet, Joop

Helaas wil het document (PDF) niet laden.
Wordt vervolgd.

Helaas werkt ook dit niet. Computer en telefoon zijn een ramp na updates.

Netherlands

Wolter,
Doet de draaischijf het wel als je hem bedient met de standaard Fleischmann bediening?
Mvg, Leon

Met de standaard Fleischmann bediening reageert de schijf zoals het hoort.

Netherlands

De foto die je hebt bijgevoegd is nogal onduidelijk.
Staat JP3 tussen de pinnen 1 en 2?



Netherlands
Zet die jumper dan maar op 1-2
Hekaas geen ander resultaat.

Netherlands
Schakelen de relais op de DTC dan wel?

Ik hoor het relais op de DTC print niet schakelen, maar er komt na een bediencommando wel zo'n 5V spanning tussen de grijze en rode aansluiting. Als ik dan het hendeltje onder de brug even aantik om de motor te activeren, dan blijft nu de brug wel netjes doordraaien en stopt op de ingestelde positie.

Dit voelt als een erg positieve ontwikkeling!

Blijkbaar is die 5V net te weinig om het relais in de brug te activeren, maar wel genoeg om hem bekrachtigd te houden, zo lang als nodig.

Is er misschien een component stuk, waardoor de jumper pin voor 12V geen spanning krijgt?


Netherlands

Hallo Wolter,

Er is geen 12V. Die is er alleen als je die extern aansluit. Daarom heeft het ook geen zin de jumper op 2-3 te zetten en heb ik je hierboven al aangegeven dat die op 1-2 moet staan, dan haalt de DTC de stuurspanning voor de relais uit de interne 5V. Alle relais op de DTC zijn (normaliter) 5V versies, maar ik weet uiteraard niet wat PiCommIT hier ooit heeft uitgeleverd.
Als volgens jou de relais ook niet schakelen met de jumper op 1-2 dan houdt het voor mij even op. Dat is de DTC blijkbaar stuk.

Met hartelijke groeten, Leon


Ik was in de veronderstelling dat met jumper JP3 de spanning voor het relais onder de brug ingesteld kan worden. Misschien nergens op gebaseerd. JP3 laat ik nu op pen 1-2 zitten.

Ik hoor het schakelen van relais niet, maar dat kan goed aan mijn gehoor liggen. Ik heb wel het idee dat met JP3 op pen 1-2 het relais op de DTC geschakeld wordt, want ik meet zoals gezegd wel spanning tussen de grijze en rode aansluiting, die eerder afwezig was. Maar de spanning lijkt te laag om het relais in de brug te laten schakelen.

Misschien moet ik in DTC config wat aanpassen. Heeft de (lage) snelheid die voor de brug is ingesteld hier misschien invloed op.


Het is gelukt!
De instelling voor de snelheid heeft merkwaardigerwijs toch invloed op de spanning die het relais (grijze draad) krijgt.
In eerste instantie was dat zo'n 5V, vandaar mijn verwarring dat jumper JP3 daar iets mee van doen zou kunnen hebben.

Als ik de minimum en maximum snelheid op 100% zet, dan krijgt het relais ruim 14V aangeboden. Daarmee wordt het relais in de brug wel geschakeld en komt de brug in beweging.

Uiteindelijk heb ik de minimum snelheid nu op 36% en de maximum snelheid op 60% staan, en de kickstart op 100% voor 0,2 seconden.
Daarmee draait de brug helemaal naar tevredenheid.

Dank voor de ondersteuning!


 
Dutch (Nederlands, nl)English British (British English, en-uk)French (Français, fr)German (Deutsch, de)